Wärmemengenzähler

Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 31.522 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fred1234.

  • Hallo


    Ich möchte mir einen Wärmemengenzähler einbauen.
    Die verrohrung alles außer Mischer RLA (1 ¼“ Zoll) wurde in Schwarzrohr 1 ½“ Zoll ausgeführt.
    Nun die Frage was für einen?
    Soll es nun einer sein mit dem gleichen Durchgang oder einer mit geringerem Durchgang (zwecks Genauigkeit) per Bypass umschaltbar und nur gelegentlich messen?


    Einbauort RL vom Puffer vor RLA, Messstelle VL Kessel ist das richtig?


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo


    Gestern kam der bestellte Wärmemengenzähler.


    Wärmemengenzähler Qn 3,5 Fallrohr


    Typ 418
    Dn 25 1.1/4"
    Baulänge 150mm
    1 Literimpulse
    mit externen Digitalen Rechenwerk von ISTA


    Einbauen würde ich den Zähler vom Puffer kommend vor RLA.


    Temperaturfühler RL vom Rechenwerk also dem entsprechend hinter dem Zähler im RL.


    Temperaturfühler VL vom Rechenwerk an den VL aber nach dem T-Stück das zur RLA geht.
    Also außerhalb des kleinen Kreislaufes, somit wird nur die Wassermenge erfasst die in den Puffer geht.


    IST DAS RICHTIG?


    Besten Dank im Voraus.


    Ps.Ich habe noch einen Zähler einen Qundis G 20 der misst den tatsächlichen Gesamtverbrauch des Hauses.


    Also HV/Solarthermie /Öl/Brauchwasser, beide werden nach der Heizperiode eingebaut.


    Mit freundlichen Grüßen Mike




    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Jürgen


    Den habe ich bei Ebay gefunden Nr.290868281480
    Das ganze Set für 45 .- zum Sofortkauf
    Ich glaube der hat noch mehr von der Sorte.
    Ich wollte eigentlich auch nur Heizen, aber bin halt neugierig.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Hartmut


    Ich habe ja bereits am 26.2.2013 die frage nach der Größe usw.gestellt, habe aber von niemanden eine antwort bekommen.
    Laut Aussage von ISTA sollte es bei meiner Verohrung und meiner Pumpe inkl.RLA funktionieren.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Hartmut


    Ich habe bevor ich diese Heizung zusammengestellt habe einige Zeit hier gelesen und was ich gelesen habe war immer dass man die Verrohung groß auslegen sollte.
    Darum habe ich alles mit 11/2 zoll gemacht die gesamte Anlage bis zu der Pufferanlage selbst die Verrohung zwischen den Puffer wurde so gemacht.
    Der eine Grund war der das Wasser weg zubekommen und der andere eine ruhige Strömung zu haben ( Schichtung ) laut mehreren aussagen hier in diesem Forum.
    Und darum auch die frage am.26.2.2013 ob der Zähler gleich sein soll oder kleiner über Bypass und nur gelegentlich messen.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,



    Darum habe ich alles mit 11/2 zoll gemacht die gesamte Anlage bis zu der Pufferanlage selbst die Verrohung zwischen den Puffer wurde so gemacht.

    das ist ja auch ok, dann kannst Du dir die Engstelle WMZ leisten.



    Zitat

    Der eine Grund war der das Wasser weg zubekommen und der andere eine ruhige Strömung zu haben ( Schichtung ) laut mehreren aussagen hier in diesem Forum.

    Die Geschwindigkeit nimmt im WMZ mit kleinem Querschnitt zu, dahinter wird sich wieder langsamer. Auf die Schichtung hat das keinen Einfluß.
    Das Problem mit den großen Zählern ist, dass sie kleine Wärmemengen während der Aufheizphase und im Ausbrand nicht messen können.

  • Hallo Hartmut


    Der dumme muss halt 3-4-mal lesen bis er es kapiert!!


    Ich wollte in der Leitung zur Hausverteilung auch einen Wärmemengenzähler einbauen, den habe ich schon
    .Der Zähler ist ein Qundis G20


    2,5 m³/h für Tauchhülsen- und Direktmessung - Temperaturfühler 5,0 x 45 mm
    mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel G 1 x 130 mm G20/0020-00 G21/0020-00



    Was meinst Du, soll ich den Qundis für den Kessel nehmen und der andere für die Zuleitung zur Heizkreisverteilung, da wird ja immer ca. die gleich Menge abgenommen



    Mit freundlichen Grüßen Mike


    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Was meinst Du, soll ich den Qundis für den Kessel nehmen

    der passt schon besser für den Kessel- Pufferkreis.




    Zitat

    und der andere für die Zuleitung zur Heizkreisverteilung, da wird ja immer ca. die gleich Menge abgenommen

    Da gibt es dann aber das gleiche Problem.
    Mit dem Tool für Holzheizer kannst Du dir die Durchflussmenge ausrechnen. Leistung = Heizlast, Spreizung =T Heizkreisvorlauf - T Heizkreisrücklauf, die Durchflussmenge wird noch geringer als beim Puffer sein.

  • Hallo Hartmut


    Ich habe die zwei Zähler noch mal laut Datenblatt verglichen und habe festgestellt dass die Mindestmengen gar nicht so weit auseinander liegen.


    Qundis G20 : 50 l/h 1 Zoll Außengewinde Einstrahl-Flügelrad-Prinzip.


    TYP 418 : 65l/h 1 ¼ Zoll Außengewinde Volumenmessteile nach dem Mehrstrahl-Prinzip


    Ich habe keine Ahnung was ich machen soll (aber von dem eine ganze menge)


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,


    Den Qundis würde ich für den Kessel-Pufferkreis nehmen.


    Damit Du nicht ständig den erhöhten Widerstand hast, würde ich eine Bypaßleitung legen, die du über Kugelhähne zuschalten kannst.
    Wenn Du nicht messen willst, dann kannst Du den Bypass-Kreis mit dem Zähler (hoher Druckverlust) abschalten.


    Der andere Zähler ist für eine Steigleitung ausgelegt.
    Den kannst du sinnvoll nur in eine Leitung einbauen, die senkrecht verläuft.


    mfg friedrich

  • Hallo Friedrich


    Die Rücklaufleitung vom Puffer ist bei mir eine Steigleitung (das ging nicht anders, verschiedene Räume etc.)darum habe ich diesen Zähler gewählt.
    Das mit dem Bypass war eben meine Frage am Anfang dieses Threads.
    Das die zwei Zähler bei der Mindestmenge so nah beienander sind, liegt wohl an dem verschiedenem Einstrahl/Mehrstrahl-Prinzip.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Friedrich


    Die Rücklaufleitung vom Puffer ist bei mir eine Steigleitung (das ging nicht anders, verschiedene Räume etc.)darum habe ich diesen Zähler gewählt.


    Dann wäre das schon o.k, aber der Nenndurchfluß bestimmt die UMG (untere Messbereichsgrenze);
    Das kann dann eben sein, daß Du die kleinen Durchflüsse mit "Minuswerten" erfaßt;


    Hinweis:
    Den Qundis-Zähler solltest Du in eine horizontale Leitung einbauen.
    Das Flügelrad ist auf Spitzen gelagert, wenn Du den Zähler gedreht, oder in eine Steigleitung einbaust, dann verschlechtert sich auch die UMG. - immer die scheiß Technik....


    Jetzt mach Dir erst einmal einen Kaffee in Deiner "Heizküche".




    Das mit dem Bypass war eben meine Frage am Anfang dieses Threads.
    Das die zwei Zähler bei der Mindestmenge so nah beienander sind, liegt wohl an dem verschiedenem Einstrahl/Mehrstrahl-Prinzip.


    Mit freundlichen Grüßen Mike


    Das liegt an dem Nenndurchfluß, der bestimmt auch die UMG;
    Umso größer der Nenndurchfluß umso schlechter ist die UMG, aber umso kleiner ist der Druckverlust;


    Man muß sich also für einem Kompromiß entscheiden.
    Entweder genau messen und hohen Druckverlust akzeptieren, oder weniger Druckverlust und dann etwas ungenauer (im Bereich der UMG) messen.


    Deshalb mein Vorschlag mit der Bypaßlösung....


    mfg friedrich

  • Hallo,



    Ich habe die zwei Zähler noch mal laut Datenblatt verglichen und habe festgestellt dass die Mindestmengen gar nicht so weit auseinander liegen.

    ich würde trotzdem den kleiner Zähler einbauen.
    Meinen Kessel betreibe ich mit einer durchschnittlichen Leistung von 35 kW, und es ist ein Qn 1,5 eingebaut.


    Der bei mir max. mögliche Durchfluß in den Puffer ist 1,6 m³/h das reicht für eine Leistung von 80 kW bei 44 K Spreizung.
    Mit einem Qn 2,5 erreiche ich 2,0 m³/h


    Einen Bypass würde ich nicht einbauen. Meine Erfahrung ist, dass die Zähler nur funktionieren, wenn sie regelmäßig laufen.
    Nach längeren Stillstandszeiten haben sie Probleme wieder in die Gänge zu kommen, das dauert evtl. mehrere Tage.


    Zitat

    Ich habe keine Ahnung was ich machen soll

    Das alles ist meine Meinung, entscheiden musst Du selbst.

  • Hallo


    Ich könnte von meinem Kumpel ( Dem seine Tochter arbeitet bei Techem ) einen
    Techem Ultraschall-Wärmezähler Ultra S3 Qn 2,5 für 150.- Euro kaufen.


    Was meint ihr dazu?


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372


  • Hallo Mike,


    das klingt doch ganz gut;
    Vergleich doch mal die untere Messbereichsgrenze und den Druckverlust mit dem Qundis-Zähler;
    Da sollten wesentliche Unterschiede sein;


    mfg friedrich

  • Hallo Friedrich



    Ich habe mal die Daten eingestellt beide Zähler sind in 1 Zoll Ausführung.



    Techem:
    Nenndurchfluss m³ 2,5
    max. Durchfluss m³ 5
    min. Durchfluss l/h 10
    Anlaufdurchfluss l/h 4
    Druckverlust mbar 100


    Qundis.
    Nenndurchfluss m³ 2,5
    max. Durchfluss m³ 5
    min. Durchfluss l/h 50
    Anlaufdurchfluss l/h 5
    Druckverlust mbar 240


    Ist schon ein gewaltiger unterschied


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,


    dann ist doch alles klar... (bei den Vergleichszahlen)


    nimm den Zähler auf Ultraschallbasis, dann hast Du etwas Vernünftiges.
    Du bist dann vermutlich auch der Erste, der einen solchen Zähler im Einsatz hat. :)


    mfg friedrich

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!