6 qm Flachkollektoren,
Rohr: 18 x 1 mm oben, unten dann 22 x 1;
alles weichgelötet! - no risk no fun; - hält problemlos seit 7 Jahren;
mfg friedrich
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 13.618 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Dorin.
6 qm Flachkollektoren,
Rohr: 18 x 1 mm oben, unten dann 22 x 1;
alles weichgelötet! - no risk no fun; - hält problemlos seit 7 Jahren;
mfg friedrich
Hallo,
ich denke ich werde in Kupfer 22x1 verrohren und Klemmverschraubungen verwenden,
die dichten rein metallisch ab, das sollte wohl halten,
die sind auch für den Anschluss der Kollektoren vorgesehen.
Ist geeignet für Kupferrohr in Stangen (halbhart), und mit zusätzlichem
Stützring im Rohr auch für weiches Rollenkupfer.
Die Stützringe verringern halt den Querschnitt.
MFG Jochen
Hallo
Ich war leider länger Zeit nicht mehr im Forum
Meine Anlage läuft seit 2006 zuerst mit 4 Platten dann mit 6 Platten 12.6qm
WW Speicher 400 Liter Puffer 1800l Ich habe das ganze auf die Wintersonne ausgerichtet siehe Bild daher habe ich auch im Winter bei ganztägiger Sonne genug Ww
Es reicht aus um den WW Speicher zu füllen zb gestern war den ganzen Tag Sonne habe die Temperatur auf 70 grad stehen ab da geht es in den Puffer im Sommer gehe ich dann auf 80 grad.
Überhitzung hatte ich noch nie
5 Personen manchmal 6
Ich habe 19 er Kupfer gepresst bis heute kein Problem obwohl ich die Anlage 3 mal geändert / erweitert habe.
gruß Klaus