Hilfe benötigt: Auslegung Mischer Rücklaufanhebung

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 4.896 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.

  • Hallo,


    mein 25KW Holzvergaserkessel soll mit 40er C-Stahl-Rohren an den 3m daneben stehenden 3000L Pufferspeicher
    angeschlossen werden. Die Rücklaufanhebung besteht nicht aus einer vorgefertigten Gruppe,
    sondern soll mit einem ESBE VRG 131 3-Wege Mischer mit Stellmotor, angesteuert von der UVR 1611 ausgeführt werden.
    Ladepumpe ist eine Grundfos UPS 32-40. Die Ladepumpe soll mit der UVR drehzahlgeregelt werden auf Vorlauf-Zieltemperatur 80°C. Wenn der Mischer nicht die Engstelle im System sein soll,
    bietet sich ein DN32 Mischer an. Den gibts aber nur mit KVS 16. Das erscheint mir recht viel, ich kann aber nicht wirklich beurteilen ob das zu Problemen führt oder nicht. Eine mögliche Alternative wäre den Mischer in DN 25 auszuführen, da gibt es dann KVS 6,3 oder KVS 10,0 zur Auswahl.


    Was meint Ihr denn ???


    MFG Jochen

    Orligno 300 25KW, Atmos P14, 3000L Puffer, 20m² Röhrenkollektoren, UVR 1611, Oventrop XZ-30 Friwa, ausschließlich Wandheizung, beheizte Fläche momentan 150m², Altbau von 1949, Sanierung auf KFW55. Sanierung läuft. Heizungsanlage inzwischen auch.


  • Hallo Jochen,


    ein großer Mischer mit großem KVS ist grundsätzlich kein Problem.
    Einziger Nachteil ist die etwas schlechtere Regelgüte bei deutlich zu groß dimensionierten (Misch)Ventilen.
    Dies sollte aber bei Regelung mit UVR kein Problem sein (die lässt sich über die voreinstellbare Mischerlaufzeit recht gut auf die Umgebungsbedingungen parametrieren).


    Rein rechnerisch würde ein Mischventil mit einem KVS von 10,0 völlig ausreichen (auch 6,3 wäre bei einem HVS25 durchaus noch möglich).


    Grobe Dimensionierung:
    Schau dir die Kennlinie der UPS 32-40 an.
    Welchen maximalen Volumenstrom (bei geringer Höhe bzw. Gegendruck) hat die.
    Bei diesem maximalem Volumenstrom der Umwälzpumpe sollte die Druckdifferenz des Mischventils (siehe Kennlinie Mischventil, bzw. KVS) im Idealfall maximal 0,3 bar sein (kleiner ist besser).


    Gruß Yves

  • Hallo,


    Du hast 25kW Leistung, das sind bei einem Temperaturunterschied von
    6°K --> 3645Ltr/h Rohrdurchmesser innen 1 1/2"
    12°K --> 1822Ltr/h Rohrdurchmesser innen 1 1/4"


    Die gewählte Pumpe ist eine UPS 32-40 mit 4000Ltr/h bei 0bar und
    2000Ltr/h bei 0,2 bar und 1000Ltr./h bei 0,3 bar.
    Hier das Datenblatt:
    http://www.ecopumpen.de/assets/own/datenheft-ups.pdf


    Die sich einstellende Fördermenge ist abhängig vom Druckverlust in bar auf der Förderstrecke.
    Das wird sich bei dir auf ca. 0,3...0,4 bar einstellen (ist geraten), je nach Verrohrung.
    Damit ist die Pumpe etwas schwach auf der Brust.


    Der Mischer soll ein ESBE VRG 131 sein


    Hier auf diesem Datenblatt findest du die Auswahldaten des Mischers (S.33):
    http://infoweb.esbe.se/files/5…lves_DE_99501361_A_LR.pdf


    Danach sollte ein Mischer mit einem kvs Wert von 6,3 wohl passen.


    mfg
    HJH

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!