Hallo,
mein 25KW Holzvergaserkessel soll mit 40er C-Stahl-Rohren an den 3m daneben stehenden 3000L Pufferspeicher
angeschlossen werden. Die Rücklaufanhebung besteht nicht aus einer vorgefertigten Gruppe,
sondern soll mit einem ESBE VRG 131 3-Wege Mischer mit Stellmotor, angesteuert von der UVR 1611 ausgeführt werden.
Ladepumpe ist eine Grundfos UPS 32-40. Die Ladepumpe soll mit der UVR drehzahlgeregelt werden auf Vorlauf-Zieltemperatur 80°C. Wenn der Mischer nicht die Engstelle im System sein soll,
bietet sich ein DN32 Mischer an. Den gibts aber nur mit KVS 16. Das erscheint mir recht viel, ich kann aber nicht wirklich beurteilen ob das zu Problemen führt oder nicht. Eine mögliche Alternative wäre den Mischer in DN 25 auszuführen, da gibt es dann KVS 6,3 oder KVS 10,0 zur Auswahl.
Was meint Ihr denn ???
MFG Jochen