Künzel HV 24-S / Gebläsesteuerung

Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 6.822 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von holzer2013.

  • Hallo an alle,


    ich habe ein "kleines" Problem mit unserem Holzvergaser und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand von Euch helfen kann.


    Wir haben einen Künzel HV 24-S mit dem Schaltfeld 414.


    Meine Frage/Problem ist folgendes:
    Ab und zu steigt die Abgastemperatur so schnell an, dass trotz des Absenkens auf die niedrigste Gebläsestufe die Abgastemperatur über 248 Grad steigt. Daraufhin erscheint die Fehlermeldung "F3" und das Gebläse geht auf "volle" Leistung.


    Nachdem dieser "Fehler" ein paar mal auftrat, hat mein Heizungsbauer den Abgasfühler ausgetauscht, was leider nichts brachte.


    Mein Heizungsmonteur fragte daraufhin nochmals bei Künzel nach. Laut Künzel ist eine Fehlermeldung F3 bei über 248 Grad Abgastemperatur normal und übrigens würde das nur passieren, wenn der Kessel nicht sauber ist.
    Der Kessel ist jedoch definitiv „sauber“.


    Es kann doch aber eigentlich nicht sein, dass der Kessel bzw. das Schaltfeld bei der Fehlermeldung "F3" (Laut Bedienungsanleitung bedeutet F3: „Abgasfühler Unterbrechung“) das Gebläse auf volle Leistung dreht.
    Außerdem steht die volle Drehzahl des Gebläses im Widerspruch zur Bedienungsanleitung für das Schaltfeld 414, in der auch steht, dass beim Fehler F3 das Gebläse mit "mittlerer" Drehzahl weiterläuft.


    Des Weiteren verstehe ich nicht, wieso der Abgasfühler bei 248 Grad einen Fehler F3 verursacht, wenn der Abgasfühler (laut Angabe in der Bedienungsanleitung Schaltfeld 414 auf der Seite 19) für Temperaturen von 0 Grad bis 350 Grad ausgelegt ist.


    Kann mir jemand helfen? Ich wäre für Eure Hilfe wirklich sehr dankbar.


    Gruß Daniel

  • Moin Moin,


    ich würde die Leitung noch einmal genau prüfen, hört sich für mich an, als wenn die nicht passt, oder die Lötverbindung passt nicht... Der Widerstand ist einfach zu groß.


    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Hallo,


    hast du eine Nebenluftvorrichtung?
    Wenn der Kaminzug so stark ist, dass es die Glut durch die Brennkammer reisst, dann überhitzt der Fühler und die Elektronik reagiert mit "Sensorfehler".
    Da muss dann die Brennkammer gespült werden, um Verpuffungen zu vermeiden.
    Ein Teufels- :evil: Kreis.


    Mach mal beim Heizen die Schornstein-Reinigungsklappe auf.


    Gruß


    Harald

  • Hallo Daniel,
    hast du schon mal die Primärluftzufuhr etwas reduziert? Dadurch steigt die Rauchgastemperatur langsamer und geht auch nicht so hoch. Das sollte man langsam, stufenweise machen.


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

  • Hallo Morschy,


    meinst Du mit Leitung die Anschlussleitung an das Schaltfeld bzw. die Klemmleiste? Wie würdest Du denn vorgehen?
    Ich bin in Elektrik leider kein Spezialist.


    Danke und Gruß
    Daniel

  • Hallo Harald,


    eine Nebenluftvorrichtung ist nicht eingebaut.


    Was ich halt einfach nicht auf die Reihe bekomme ist, dass der Kessel ja ganz normal abbrennen würde, wenn dieses
    Gebläse ab 248 Grad nicht "Vollgas" geben würde.


    Wenn ich zufällig mitbekomme, dass das Gebläse auf Stufe 3 geht, öffne ich die Rauchklappe im Kessel, die Abgastemperatur sinkt dadurch unter 248 Grad, das Gebläse geht wieder auf niedrigste Stufe und in aller Regel pendelt es sich dann nach und nach wieder ein.
    Merke ich es zu spät, hat das Gebläse den Kessel auf ca. 86 Grad erhitzt, wodurch das Gebläse letztendlich durch die hohe Kesseltemperatur runtergeregelt wird.


    Grüßle
    Daniel

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!