Fröling S4

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 4.836 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von roorback.

  • Hallo an alle hier in Forum


    Bin neu hier lese aber schon etwas länger mit.


    Zu meinem Vorhaben
    Will mir einen HV von Fröling S4 22 kw mit 2 mal 1650 Liter Puffer und Warmwasser über Friwa selber einbauen.
    Das Haus ist 160 qm groß und bis jetzt mit einem öler beheizt der soll komplett raus und nur
    über hv. In der Küche steht noch n kaminofen damit wollt ich am besten garnicht mehr heizen.
    Die heizlast liegt bei 11,3 in der -14 klimazone.
    Das Haus ist von 1952 vor 6 Jahren komplett saniert mit Dämmung usw.
    Jetzt zu meiner Frage haut das so hin bei 2 mal am Tag heizen bei tiefste Temperatur?


    Ah ja meine hab nur 1 heizkreis über normale Heizkörper und die rücklauf Temperatur ist mir leider nicht bekannt.


    Gruß Adam

  • Hallo,


    Jetzt fehlt eigentlich nur noch dein Jahresverbrauch an Öl.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    Ich habe mal 2 Rechnungen gemacht.
    Einmal mit 30°C Rücklauftemperatur und 2500Ltr. Heizöl/a+ 6rm Fichte,
    so wie einmal mit 48°C Rücklauftemperatur und 11,3 kW Heizlast.


    Bei der 1. Rechnung mit 30°C RLT kommst du auch mit deinen 2x1650Ltr. Speicher hin.


    Bei der 2. Rechnung mit 48°C RLT sollte der Speicher etwas größer sein.


    In beiden Fällen kommst du mit 2 x auflegen hin.


    mfg
    HJH

  • Hallo


    Meine Heizungsanlage steht so gut wie fertig.
    Habe in ersten Puffer einen solarwårmetauscher der nicht benutzt wird
    Was mach ich am besten damit einfach verschliessen und gut ist ?
    Danke um vorraus für Ratschläge


    Gruß