Hallo,
nach langer Planung ist nun der erste Teil unserer Anlage (s. Hydraulikplan) in Betrieb gegangen.
Wir wollten primär erstmal wieder warmes Wasser haben. Daher ist der HV noch nicht angeschlossen.
Solar kommt sowieso erst später.
Heißt also: Gas-Kessel mit Puffer (1500 l) und Friwa (Oventrop Regumaq XZ 30) in Betrieb.
Der Gas-Kessel erwärmt dabei natürlich nur den oberen Teil des Speichers.
Wir haben haben vor die Friwa ein "Taconova NovaMix standard" Mischventil (DN 25, 30-70 °C) verbaut.
Taconova
Nun meine Fragen:
Trotz Speichertemparatur von 70 °C lässt das Mischventil (ganz aufgedreht) lediglich ca 64 °C warmes Wasser durch. Ist der Speicher bei ca. 65 °C sind es nur noch 59 °C.
Ist dieses Verhalten / diese Toleranz normal, oder ist das Ventil defekt?
Desweiteren haben wir direkt mal gesehen, was ungewollte Zirkulation ist. Sofern die Friwa nicht arbeitet, zirkuliert heißes Wasser durch das Mischventil in die Rücklaufleitung.
Sehe ich das richtig, dass ich die Zirkulation mit den entsprechenden Rückflussverhinderern unterbinden kann?
Rückflussverhinderer
Ansonsten läüft die Friwa erstmal. Ich denke, dass wir noch einen Abgleich durchführen müssen, da die eingestellte Warmwassertemp (60 °C) auch bei den ankommenden 64 °C Speicherwasser nicht erreicht wird (Warmwasser liegt bei ca 55 °C). Mal schauen obs dann besser wird.
HYD_4_2013-07-16.pdf (Anzeigen) HYD_4_2013-07-16.pdf
Danke für eure Anworten im Voraus!
Viele Grüße
Chris