UVR 1611 0-10V Schaltnetzteil

Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 6.200 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Klipp.

  • Hallo


    In der UVR wird ja der gesamte Kleinstrom inklusive Schirm, der Datenleitungen auf GND gezogen,
    soweit so gut.



    0-10V Steuerausgang von der UVR an den stetigen Antrieb Verstehe ich
    24V + vom Schaltnetzteil an den Antrieb Verstehe ich
    24V - Vom Schaltnetzteil an den Antrieb Verstehe ich


    Nun was mir partout nicht in den Kopf geht.


    Muss denn da nicht der GND der UVR mit dem "-" des Schaltnetzteils verbunden werden , dass das klappt?


    Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.



    Gruß Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo Mike,


    du hast es ja genau beschrieben wie ein Stellantrieb denn ohne Masseverbindung (GND) hat die Steuerspannung kein Bezugspotenzial.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Das bedeutet, dass die gesamte Kleinspannung auf einen GND läuft,hmm, eigentlich genauso wie in der KfZ Elektrik.
    oK


    nächster und so glaube ich letzter Haken


    Im CAN Netzwerk(wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) werden alle 12V+ zusammengefasst.
    Wenn mir nun ein interner Trafo in einer UVR abraucht zieht der mir nicht den anderen in der Zweiten auch in den Untergang?


    Gruß
    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo Mike,


    das sollte eigentlich nicht vorkommen denn die sollten Stromsicher sein und dann bricht halt die Spannung zusammen was auch von TA beschrieben wird wenn zu viele CAN-Geräte angeschlossen sind dann benötigt man ein 12V Netzteil.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo,
    ...also nochmal, damit ich das auch verstehe.
    Ich habe eine UVR1611, einen BL-Net und ein IO44.
    Die UVR versorgt die beiden anderen über die +12V-Leitung.
    Die Ground-Leitung ist in allen Geräten auch common Ground zur UVR,
    wo ebenfalls alles auf common Ground liegt (Klemmleiste re.o. Sensormasse).
    Ich habe z.T. abgeschirmte Kabel, deren Schirm liegt jeweils auf PE.


    Wenn jetzt UVR-Zusatzgeräte dazukommen, sollte die Spannungsversorgung laut TA auf ein 12V-Netzteil umgestellt werden, da die UVR das nicht mehr bringt.
    D.h. ich müsste die +12V der UVR abklemmen, da sie nicht mehr für die Versorgung der Peripherie zuständig ist.


    Kommen noch andere Geräte, wie z.B. eine autarke Lambdasonde dazu, muss die zumindest ebenfalls auf common Ground geschaltet werden, wenn sie ihr Signal in die UVR speist.
    So glaube ich das jedenfalls mal bei Harald Buss verstanden zu haben.
    Ebenso müsste ein Common Ground von der Vigas-Kesselsteuerung zur UVR gelegt werden, wenn da Signale zwischen Lambdasonde und Steuerung ausgetauscht werden?


    Also wie Klipp sagte: analog zur Kfz-Technik
    Ist das so richtig?
    mfG max

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • Hallo Max,


    du musst nur dort Masseverbindungen mit der UVR herstellen die auch bei der UVR aufgelegt werden. Ein zusätzliches 12V Netzteil für die UVR brauchst du nur wenn die Leistung des internen Netzteils nicht mehr ausreicht um die CAN-Module zu versorgen. LC oder FT brauchen ein eigenes 12V Netzteil und die Ausgabe des Lambdawertes erfolgt interen über eine DA-Wandler der dann mit + - an eine Sensoreingang der UVR angeschlossen wird.


    Sonnige Grüße Reiner


    PS. Ich habe 4 CAN Module(2x BL,I/O44und CAN Monitor) an einer UVR hängen ohne zusätzliches Netzteil

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Max


    Wenn ich die CAN-BUS Anleitung von TA richtig verstanden habe, soll der Schirm in einem Ein-Gebäude Netzwerk, nicht auf den Potentialausgleich aufgelegt werden.
    Doku1611 A4-02 Seite 105



    Gruß
    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo Mike,
    ...ist zwar offtopic,
    aber hier die Antwort auf deine Kulissenfrage.
    ->animiertes GIF geht leider nicht (hat über 700kB)
    gezeigt ist die "Nulllage" von der Kesselfront aus gesehen.
    mfG Max

    Bilder

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • :laugh:


    Hallo Max


    Ist ja nur ein Wenig OT die Kulisse bekommt ja auch 0-10V.


    Hab da echt einen Knoten im Kopf.


    Wenn ich auf das Bild schaue ist die Reihenfolge:


    1.) Auge------>Kulisse----> Kessel


    oder:


    2.)Kessel--->Auge----> Kulisse----> Abdeckung


    Im ersten Fall hab ich nämlich dann Dichtung und Achse auf der falschen Seite. das wäre sehr ärgerlich.


    Gruß


    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo Mike,
    vielleicht hilft dir das weiter



    rechts im Bild der abgenommene Luftkammerdeckel von der Kesselseite gesehen.


    mfG Max

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • Vielen Dank Max


    Ich habs mir gedacht, die Hoffnung stirbt zuletzt, nun ist sie gestorben.


    Also Dichtung wieder runter, Stab abflexen, zum Metaller meines Vertrauens, anschweißen ,Dichtung neu, weiter gehts.


    Schade eigentlich


    Gruß
    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo Mike,
    ...ich verstehe zwar dein Problem mit der Kulissenachse nicht ganz,
    aber sollte die Antriebswelle sozusagen auch nach hinten rausschauen,
    dann kannst du doch die Wellenlagerung auf dem Absatz am Kessel anordnen.
    So werde ich es jedenfalls machen, wenn ich das Teil mal umbaue.
    Der Vigas-Standardeinbau ist jedenfalls eine ziemliche Klappersache,
    insbesondere die überaus "einfache" Einstellbarkeit der Achse, die ja schließlich nur am Belimo hängt.
    Richtig wäre m.E. : Lagerung am Kessel, Durchführungsbohrung am Luftkammerdeckel und Belimo schwimmend auf die Achse aufgesteckt und geklemmt.
    So wird die Kulisse blockier- und schabefrei (nachprüfbar) als erstes montiert.
    Und der Luftkammerdeckel hat nur noch Verschlußfunktion - ich will ihn sogar auf "einfach zu öffnen" umrüsten.


    Welchen Belimo (stetig) verwendest du, hat der auch Rückführung?
    Bei mir muss ein Poti zur UVR das Stellungssignal (nur Loggen) übergeben.
    Ich würde das nur zu gerne als echte Rückführung gestalten, zumal ich mehr denn je vorhabe,
    für die Kesselsteuerung eine eigene UVR heranzuziehen.
    Schaun mer mal, was TA im Frühjahr da auf den Markt wirft.
    mfG Max

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • Zitat

    zumal ich mehr denn je vorhabe,
    für die Kesselsteuerung eine eigene UVR heranzuziehen.


    das wollte ich in 2008 machen...
    da standen mir die Haare zu Berge, heute würde ich ?
    Kenntnisse sind jedenfalls üppiger wie damals
    und der Druck war da, weil die AK ja defekt war, hat 30 mal abgeschaltet nach dem Start bevor sie mal durchlief oder es gab einen halb vollen Puffer und einen HV voll Holzkohle


    wäre immer noch nicht abgeneigt


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Hallo Max


    Hab einen LM24SR keine Ahnung was der kann oder nicht, hatte im Brausbrand in der Bucht einfach drauf gesteigert :whistle:


    Max die Achse schaut nur nach hinten.
    Aber werd aus der Not ne Tugend machen.


    Hmm deine Ausführung lassen da auch ein paar Ideen aufkeimen, muß ich noch drüber nachdenken.


    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611