Hi Friedrich,
im Thema :HVS 25 E geht in Standardausführung ans Feuer und wird modifiziert
Warum nennst du da nicht die Herstellerfirma ???, mein Bruder hat leider die gleiche Anlage im Keller stehen
momentan Abgastemp ca: 220-250 Grad und Restsauerstoff ca: 10-13%, Anlage wurde aber mit 15% Restsauerstoff abgenommen und der Schorni hat 16% gemessen :sick: .
Als der Monteur von der Herstellerfirma die Anlage eingestellt hat musste man sich als erstens anhören wie lange er schon dabei ist und wie super er ist , wäre alles nicht so schlimm wenn er nicht den Zugbegrenzer zu gemacht hätte und auf die Frage warum der Lambda wert so hoch sei ??? weil in eurer Bedienungsanleitung steht doch 10-13% Restsauerstoff.
Da hat der Typ einfach im Installateurmenü den Lambdakorrekturwert um 4% verändert, das so an der anzeige nur noch gute 11% erschien, und die Kesselleistung ist auch nicht so tolle sollte so um die gute 30Kw haben, braucht aber für ca: 120Kw Aufheizleistung auch gute 6-8 Stunden.
Habe dann mal selbst versucht die Anlage ein zu regeln eben wegen den hohen Lambda wert bekam ums verrecken den Restsauerstoff wert nicht runter, erst als ich vor lauter Verzweiflung den Zugbegrenzer öffnete ging der Restsauerstoff wert in den Keller hatte da da auf einmal 8% und so.
Gruß Willi der aus momentaner Sicht keinen so eine Anlage empfehlen kann