nein erst mal muss die Verbindung stehen.
Mach die mal ein Serielles Kabel bei dem
TX - RX
RX - TX
verbunden ist
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.517.149 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
nein erst mal muss die Verbindung stehen.
Mach die mal ein Serielles Kabel bei dem
TX - RX
RX - TX
verbunden ist
Also doch ein Nullmodemkabel?
ja, die Adern für Senden/Empfangen müssen gekreuzt sein. Also was die Heizung sendet muss vom Raspi empfangen werden und umgekehrt
Na dann bestelle ich mir erstmal ein neues Kabel. Hast Du erstmal wieder zwei Tage Ruhe vor mir!
Grüße vom Ambergauer
oder du zückst den Lötkolben
Das hab ich grad schon versucht. Nachdem ich mit dem Lötkolben unter großem Gestinke den verschweissten Stecker aufgemacht hatte, musste ich feststellen, dass innen alles vergossen ist. Ende Gelände.
Grüße vom Ambergauer
Ich habe mir diese USB-Verlängerung und dieses Nullmodenkabel gekauft und habe nix löten oder ändern müssen, falls es dir was hilft. Plug and Play quasi nachdem ich alles installieren könnte (danke Hilfe von horchi)
Bin total zufrieden damit.
Mit dem ssmtp Paket gab es noch ein Problem, warum auch immer wird diese Abhängigkeit nicht automatisch aufgelöst, das Skript ist jetzt so erweitert das ssmtp explizit installiert wird.
Habe das Debian Package zum Test gerade nochmal plain from scratch installiert:
Buster Lite Image geflashed. Zum flashen auf meinem kubuntu Desktop balenaEtcher verwendet, gibt es auch für Windows.
Danach den SSH Login freigegeben:
wie man die leere Datei unter Windows anlegt müsst ihr schauen.
Dann angemeldet:
Passwort raspberry
Wie im README beschrieben installiert:
booten - fertig
Ich habe heute mein Nullmodemkabel erhalten, alles nochmal neu installiert und zwar diesmal mit deinem vorbereiteten Paket und es hat wunderbar funktioniert. WEBIF startet auch. Ich logge mich nun mal ein. Mal sehen, was ich da so kapott machen kann....
Grüße vom Ambergauer
Ähm ja. Uff. Gibt es eine Dokumentation zum WEBIF?
Nein einfach rum klicken, sollte weitestgehend selbst erklärend sein. Hat sich noch keiner gefunden der eine schreiben möchte
Alter! Was für eine geile Scheiße! Hab grad einen Abbrand gestartet. Vorher alles soweit konfiguriert, wie ich es mir für sinnvoll erachtet habe und nun die Kurven beobachtet. SUPER! Funktioniert ja einwandfrei!
Begeistert: Der Ambergauer
sehr schon, freut mich!
noch ein Punkt, rufe mal raspi-config auf und setze deine Zeitzone und Sprache auf Deutsch. Die Zeitzone ist wichtig weil der p4d die Zeit der Heizung zyklisch stellt.
Und damit die Systemzeit des Raspi automatisch aktuell gehalten wird:
sudo apt -y install ntp
Ich baue das noch in das Skript ein.
Grüße Jörg
Ist jetzt im Skript drin.
zum Aktualisieren wenn es eine neue p4d Version oder Erweiterung des Skriptes gibt genügt in der Regel die Installation zu wiederholen:
also neu flashen ist nicht notwendig! Das geht ohne Verlust der Einstellungen und Daten, mit Ausnahme der /etc/p4d/p4d.conf, die wird noch überschrieben (das passe ich noch an)
Timezone etc hatte ich eh schon eingestellt. Syncronisation hab ich nun geladen.
Eine Sache ist mir aufgefallen: Einige Linien hinken der Zeit im Diagramm hinterher. Sie reichen nicht bis ganz nach rechts sondern laufen quasi mit einer Verzögerung von bei mir 45 Minuten oder so nach. Reboot des Raspi hat nichts geändert. Was kann ich tun?
Und noch ein Verbesserungsvorschlag ohne zu wissen, ob sowas machbar ist: Ginge es, dass wenn man mit der Maus über das Diagramm fährt und in die Nähe einer Linie kommt, dass dann angezeigt wird, was die Linie darstellt ( z.B. "Rest O2" )?
Grüße vom Ambergauer
Das mit den nachlaufenden Linien hat sich irgendwie selbst korrigiert. Heute Abend ist plötzlich alles, wie es soll. Wunderbar!
Sehr feines Tool!
Edit: Kommando zurück! Nun ist doch wieder ein Versatz da!
Grüße vom Ambergauer
Version 0.3.10
Neben kleinen Bug-Fixes gibt es ein neues Feature:
Die maximal und minimal Werte der aufgezeichneten Daten werden nun gespeichert und im WEBIF auf der Seite 'Aktuell' in Klammern hinter den Werten angezeigt. Ganz unten auf der Seite gibt es eine Schaltfläche 'Peaks löschen' zum löschen der maximal und minimal Werte - dann geht es wieder bei 0 los.
Für Sensor-Alerts sind die Templates %minv% und %maxv% hinzugekommen um die Peaks in die Alert Mails aufnehmen zu können.
Damit kann man z.B. bei einem Alert welcher die Abgastemperatur auf '> 200' überwacht auch den bislang höchsten Peak mit in die Mail aufnehmen um zu sehen wie hoch sie seit dem letzten Reset die Spitze war. Ansonsten steht da ja immer etwas knapp über den 200° bei welchen der Alert ausgelöst wird.
Grüße Jörg
Version 0.3.10
kann ich also mit diesen beiden befehlen das Update machen?
Soll man die p4d.conf vorher sichern oder wird die nun nicht mehr überschrieben?
Danke für die Arbeit die du dir machst und uns bereitstellt.
Gruß Michael, gsund bleim!
sicher sie mal schadet nicht aber du solltest von dem Überschreiben gefragt werden.
Ja du kannst damit updaten nur solltest du die letzte Version manuell installiert haben bleibt diese zusätzlich vorhanden da es üblich ist das manuelle Installationen nach /usr/local/.... erfolgen und die mittels Paketen in /usr/...
Daher die alte Installation am besten vorher löschen.
Ein rm /usr/local/bin/p4* sollte genügen
SD Karten - so lese ich gerade - haben ja eine eingeschränkte Haltbarkeit in Sachen Schreibzugriffe. Wie wirkt sich denn da unser ständiges Protokollieren aus? Macht es nicht Sinn, die Daten auf ein USB-Laufwerk zu speichern?
Grüße vom Ambergauer
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!