Hallo Hanibal,
lies bitte mein vorhergehendes Schreiben.
Damit habe ich keine Probleme. Meine Wilo 25/6 arbeitet bei allen Rücklauftemperaturen. Der HV läuft auch voll auf Leistung bis zu einem Rücklauf in den HV oberhalb 82°C. Bei 85°C wird der Lüfter runtergeregelt auf 1%. Der kann mich mal, habe die Mindestlüfterleistung auf 19% gesetzt. Folge der HV geht in die Gluterhaltung heißt alle 3 Minuten läuft der Lüfter für 50 Sek. an. Fällt in dieser Phase unter 90°C läuft der Lüfter durch. Fällt die Temperatur nicht schaltet die Regelung über die Löschtemperatur ab.
aber iich sehe, Du hast über 300 m² zu beheizen, ich nur rd. 80.
das heisst, Du feuerst wahrscheinlich jeden tag und die puffer gehen flott runter auf 30 grad rücklauf.
Bei derzeitigen Temperaturen bräuchte ich nicht jeden Tag heizen, wenn hier nicht alle im Badewasser Erholung suchen würden. :whistle: Aber das Anheizen heißt bei mir ja nur Holz auflegen und den Anheizknopf drücken. Ist eben ein NMT HV . Aber dafür starte ich den HV gerne, wenn ich so an die Badetage meiner Kindheit zurückdenke. Als alle Kinder im Haus, Cousins, Cousinen, Geschwister nach Größe sortiert Samstags in der Bütt abgeschruppt wurden.
Ich heize jeden Tag ein außer im Sommer da reicht jeder 2.-3. Tag. Da geht die Bande schwimmen
Ich mache HV auch voll, wenn er die Puffer fast voll geladen hat. Bei erreichten 90°C schaltet der ab und die Glut reicht bis zum nächsten Mittag. Dann habe ich meist noch eine Kesseltemperatur zwischen 61-71°C und kann den warmen gleich wieder auf Knopfdruck starten. Das kostet nur soviel mehr an Holz wie der isolierte Kessel an Energie abgibt, ist aber sehr bequem.
Ralf