Zeus Pyro 36, viel zu hohe Abgastemperatur!

Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 8.238 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hans99.

  • Hallo Forum,


    habe heute das -bei Ebay bestellte- Rauchgasthermometer bekommen. Loch gebohrt und eingesteckt.
    Da der Kessel gerade in der Ausbrandphase war, habe ich ihn mit Holz gefüttert.


    Nach einigen Minuten ging die Temperatur im Rauchrohr auf 350°. :(


    Jetzt weiß ich wohin die Wärme verschwindet!


    Ich habe daraufhin den Abgasventilator von Stufe 9 (empfohlen) auf 7 heruntergesetzt und die
    primär/sekundär Luft von Stufe 5 auf 4 reduziert. Dadurch sank die Abgastemperatur auf 300°.


    Was kann ich noch tun, um die Temperatur auf 200° zu bekommen?


    Gruß,
    Hans

    Bilder

    Zeus Pyro 36 mit hinterem Abbrand, ESBE LTC100, 1000 Liter Puffer,
    150 Liter Ausdehungsgefäß. Kamin 11 Meter, 25 Pa. 22 cm Durchmesser.
    Haus 1: BJ 1980 130m2. Fussbodenheizung; Radiatoren.
    Haus 2: BJ 2000 50m2 mit Fernheizung ca. 25m; Radiatoren.

  • Hallo Hans,


    so wie ich das sehe solltest du kontrollieren ob der sogenannte Gleichrichter richtig schließt denn sonnst hast du eine Kurzschlussstrecke wo die Abgase ungenutzt entweichen können ansonsten kannst du noch Abgasbremsen in dieser Form -<-<-<-<-<-< im Wärmetauscherbreich einlegen ansonsten sind 1000l bei 36kW sehhhhr wenig.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Reiner,


    in der Zeichnung ist die Abgasbremse nicht eingezeichnet (im Anhang ein Bild).
    Mein Problem ist, dass ich den Puffer nicht voll bekomme.
    Ich habe einmal 20 Kg. Brikets verheizt (100Kw, ohne Verbraucher) und der Puffer hatte oben
    80° unten 40°. Ich habe dann eine volle Ladung Brennholz verheizt. Da war der puffer oben 90°, unten 70°.
    Das ist viel zuwenig.


    Wenn ich jetzt mit Verbrauchern heize, dann wird der Puffer nie ganz voll.


    Gruß,
    Hans

    Bilder

    Zeus Pyro 36 mit hinterem Abbrand, ESBE LTC100, 1000 Liter Puffer,
    150 Liter Ausdehungsgefäß. Kamin 11 Meter, 25 Pa. 22 cm Durchmesser.
    Haus 1: BJ 1980 130m2. Fussbodenheizung; Radiatoren.
    Haus 2: BJ 2000 50m2 mit Fernheizung ca. 25m; Radiatoren.

  • Hallo Hans


    So wie das aussieht ist der Querschnitt für die Abgase viel zu groß. Zwischen den Tauscherflächen ist einfach zuviel Platz. Der Heisse Abgasstrom befindet sich immer in der Mitte zwischen den Tauscherflächen. Die heissen Abgase bewegen sich immer schneller nach oben wie die kalten daher entsteht in der Mitte ein stärkerer Zug als an den kalten Tauscherflächen. Martin hatte das mit einem Fluß verglichen der in der Mitte immer am schnellsten fließt weil an den Uffern das Wasser gebremst und verwirbelt wird.
    Du musst nun dafür sorgen, das du irgendwas zwischen die Tauscherflächen stellst, das die mittleren Abgase nach aussen drängt.


    Wünsche dir viel Erfolg


    Gruß
    Alex

    HVS 25 E mit Lufttrennung, Flammtronik, Gewindeturbos 2 x 800 l Speicher, UVR 1611.
    20m² Glycolfreie Solaranlage. Selbstbau

  • Hallo Hans,


    so wie ich das auf dem Bild sehe sind die Wärmetauscher ja verteert was überhaupt nicht sein sollte das zeugt von einer schlechten Verbrennung oder Undichtigkeiten wo unverbrannte Gase durch den Wärmetauscher ziehen und sich dort absetzten. Normalerweise sollte ein dunkelgrauer bis weiser Belag auf den Wärmetauscher liegen.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Reiner,


    Du hast recht. Das ist ein Bild aus 2010 da war die Brennkammer verstopft und ich musste bei offener Anheizklappe heizen. Wollte nur die Abgasbremse zeigen.


    Habe heute den Kessel noch einmal Fotografiert. Sieht jetzt anders aus.


    Ich habe auch von der Rauchgasbremse ein Foto gemacht.


    Nach der Reinigung habe ich alles überprüft, auch den Gleichrichter für die Abgase.


    Trotzdem komme ich auf eine Rauchgastemperatur von 290°.


    Die Fotos habe ich vor der Reinigung gemacht. Danach war Duschen angesagt.


    Gruß,
    Hans

  • Hallo Hans,


    du müsstest die Abgasbremsen in der Art wie ich sie bei meinem BK habe machen aus einer Winkelschiene wo dann li. u. re. ca. 1-2cm Luft bleibt und Blechscheiben als Abstandshalter.

    Hier noch ein Schnittbild vom BK.

    Nur den oberen Teil davon denn der BK hat auch einen rechteckigen Wärmetauscher und da müssen an die Wände geleitet und verwirbelt werden.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Hans


    Deine Abgasbremse leitet die Gase nur hin und her. So wie Reiner dir seine gezeigt hat wäre es besser, da die Abgase durch die mittig liegenden Winkelschinen an den oberen und unteren Wärmetauscher geleitet würden.


    gruß
    Alex

    HVS 25 E mit Lufttrennung, Flammtronik, Gewindeturbos 2 x 800 l Speicher, UVR 1611.
    20m² Glycolfreie Solaranlage. Selbstbau

  • Wie man auf dem 1. Bild sehen kann, wirkt diese "Abgasbremse" gar nicht.
    Der heisse Rauch streicht darüber weg. Zusätzlich ist sie nur 32 cm breit, die Tauscherfläche aber 40 cm.
    Das Zeug ist wirkungslos.


    Ich werde mir eine Abgasbremse aus Winkeleisen zusammenbauen.


    Das Problem ist die Öffnung vorne, die ist leider kleiner.


    Was ich mir auch überlegt habe, ich werde auf den oberen Wärmetauscher Schamottesteine legen und
    zusätzlich noch Feuerbetonsteine hineinstellen um die Rauchgase umzulenken (Bild 2).



    Gruß,
    Hans

  • Ich werde mir eine Abgasbremse aus Winkeleisen zusammenbauen.


    Das Problem ist die Öffnung vorne, die ist leider kleiner.




    Hallo Hans


    Wollte dir gestern schon schreiben hatte den Beitrag aber aus den Augen verloren.


    Hatte mir Gedanken gemacht wie man eine Abgasbremse für deinen Ofen bauen könnte und zwar so, das es auch durch die kleine Öffnung vorne durchpasst.


    Man könnte die einzelnen Winkeleisen mit einem Abstandhalter(zum unteren Wärmetauscher) versehen und zwar könntest du die ganze Breite deines Wärmetauschers nutzen, indem du mehrere solcher Winkeleisen fertigbaust und an einer dünnen Kette(rechts und links) aneinanderreihst und im Bund durchs Loch führst und dahinter läst du sie an der Kette in den Ofen gleiten. Die Winkeleisen müssten nur geringfügig kürzer sein als die Breite deiner Wärmetauscher.


    Hoffe du kannst mir folgen. Viel Erfolg! ;)


    Gruß
    Alex

    HVS 25 E mit Lufttrennung, Flammtronik, Gewindeturbos 2 x 800 l Speicher, UVR 1611.
    20m² Glycolfreie Solaranlage. Selbstbau

  • Hallo Forum,


    habe gestern 2 Stangen Flacheisen 30 x 3 mm gekauft.


    Heute habe ich das Ganze geschnitten, gebogen und geschweißt.


    Denke das ist eine gute Rauchgasbremse. Sie besteht aus zwei Teilen (a 40 cm x 19 cm), damit ich sie auch einbauen kann.


    Morgen Früh werde ich sie einbauen und den Abbrand beobachten.


    Schönen Abend noch.


    Hans

  • lieber hans, ich fürchte du hast dir viel arbeit bemacht,der effekt wird mager sein.ich denke du musst den freien durchgang zwischen den wärmetauschern verringern. du solltest " taschen " zwischen dem unteren und oberen wt,so einbauen dass zwischen "tasche " und wärmetauschern nur ein spalt von < 8mm entsteht . auf diese weise muss das abgas nahe an der "kalten wand" des tauschers vorbei und wird dadurch besser abgekühlt. das gleich am "oberen "wärmetauscher ,hier muss das ganze so angeordnet werden dass das abgas auf den wt. gelenkt wird und nicht .
    im ganzen raum ferteilt wird.
    die sog. taschen können mehrteilig ausgeführt werden . wichtig sind die distanzstücke um das gas gut an d
    ie wärmetauscher zu leiten. mfg.georg

  • Hallo Forum,


    habe heute die Abgasbremse eingebaut. Es funktioniert.


    Die Abgastemperatur ist von 350° auf 160° gesunken.


    Muss nun den Kessel in der nächsten Zeit permanent überwachen.



    @georg


    Deine Befürchtungen haben sich -Gott sei Dank- nicht erfüllt. Ich hatte vorher auch Bedenken, ob das nicht ein Zuviel an Material ist und das Rauchgas zu stark verwirbelt wird.


    Gruß,
    Hans

  • Hallo Hans


    Das ist ja super. Hast du auch gemerkt, dass die Kesseltemperatur schneller steigt?´
    Wäre nicht schlecht, wenn du kurz was dazu sagst.


    Gruß
    Alex

    HVS 25 E mit Lufttrennung, Flammtronik, Gewindeturbos 2 x 800 l Speicher, UVR 1611.
    20m² Glycolfreie Solaranlage. Selbstbau

  • Guten Morgen,


    Hat ein bisschen gedauert. Ich habe die letzten Abbrände aufgezeichnet.


    Hier ein Beispiel:


    Zeit Kessel- Puffer Puffer Puffer Puffer Rauchrohr- Bemerkung
    temperatur oben 1 2 3 4 temperatur


    7:00 33° 33° 25° 20° 20° 20° anheizen


    7:05 34° 200° Anheizklappe und Türe zu


    7:15 42° 140°


    7:17 45° 140° Laddomat ein

    7:22 50° 180°


    7:28 60° 150°


    7:40 70° 180°


    8:40 75° 70° 70° 40° 30° 220°


    9:40 77° 80° 75° 65° 50° 200°


    10:40 85° 90° 85° 80° 78° 160° Verbraucher Haus 2 ein


    11:40 73° 85° 85° 85° 85° 110° Ausbrand, nachlegen


    12:40 68° 68° 66° 62° 44° 220°


    Keiner da, zum mitschreiben.


    15:40 66° 50° 40° 38° 36° 160° Ausbrand


    Solche Abbrände kannte ich vorher nicht. Der Puffer kam nie über 60° oben.
    Die neue Abgasbremse bringt einiges mehr an Energie in den Puffer.


    Muss noch weiter testen.


    Gruß
    Hans


    Tut mir leid, jetzt habe ich den Text 2 mal editiert aber der Sch... Editor nimmt alle Abstandhalter wieder heraus.


    Habe Screen Shot angehängt.

    Bilder

    Zeus Pyro 36 mit hinterem Abbrand, ESBE LTC100, 1000 Liter Puffer,
    150 Liter Ausdehungsgefäß. Kamin 11 Meter, 25 Pa. 22 cm Durchmesser.
    Haus 1: BJ 1980 130m2. Fussbodenheizung; Radiatoren.
    Haus 2: BJ 2000 50m2 mit Fernheizung ca. 25m; Radiatoren.

  • Hallo Hans,


    da siehst was mit ein paar Kleinigkeiten alles ausmachen können und es gibt bestimmt noch Optimierungsmöglichkeiten.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Holzvergasergemeinde,


    dieses Forum hat mir viel gebracht. deshalb ein DANKE an alle.


    Der Tipp mit dem Holzwiegen hat mir klar gemacht, dass der Kessel nicht optimal läuft.


    Der Einbau der neuen Abgasbremse ist ein Anfang.


    Es gibt noch viel zu erforschen bei diesem Kessel.


    Scheinbar bin ich der Einzige der diesen Kessel hat. Leider.


    Oder die Leute trauen sich nicht zu melden.


    Schönen Abend noch,
    Hans

    Zeus Pyro 36 mit hinterem Abbrand, ESBE LTC100, 1000 Liter Puffer,
    150 Liter Ausdehungsgefäß. Kamin 11 Meter, 25 Pa. 22 cm Durchmesser.
    Haus 1: BJ 1980 130m2. Fussbodenheizung; Radiatoren.
    Haus 2: BJ 2000 50m2 mit Fernheizung ca. 25m; Radiatoren.