Hallo Leute!
Ich habe schon mehrere Proburner (18 / 20 / und 25 kW) inbetriebgesetzt und mich eigentlich über die gutmütige Einstellung gewundert.
Nun hatte ich das Vergnügen einen Proburner 40 inbetriebzusetzen, leider läuft bei diesem nichts richtig mit der Vergasung und Flammenbildung.
Obwohl alle Rahmenbedingungen soweit stimmen klappt die Verbrennung nicht besonders, nachstehend die Rahmenbedingungen vor Ort:
Kamin 200 x 200 mm Schamotterohre 9 m hoch
Kaminzug bei 150°C Abgas 16 pas
RL Gruppe 62°C
Kesseleintritt 61 bis 64°C
Kesselaustritt 73°C
Holz Buche 18-22 % Feuchte, Kantenlänge 10 bis 15 cm, 50 cm lang
Primärluft (beide Seiten) 9 mm
Sekundärluft 5 Umdrehungen vom Anschlag
Ventilatorblende voll offen, volle Drehzahl (SW 85°C)
Anheizklappe sitzt sauber und ist sauber gereinigt
Die Probleme:
Flammbild ist sehr sauber weißbläulich und relativ kurze Flamme
Umkehrsteine liegen sauber in der Mitte und aneinandergeschoben auch hinten an
Farbe der Steine weiß bis leicht beige (deutet fast auf etwas zu hohe Brennkammertemperatur hin)
Bei kleinem Glutstock relativ akzeptable Abgaswerte (jedoch auch zu hohe CO Werte)
trotzdem leichte Rauchfahne und bei 3 Zügen mit der Rußpumpe hellbraunes Filterpapier
Bei gefülltem Kessel (mehr als 1/2 voll) sehr starkes teeren im Füllraum und hoher CO Wert samt grauer Abgasfahne! und mit 3 Zügen dunkelbraunes Filterpapier
CO-Wert > 30.000, sofortige Notabschaltung des Messgerätes
Ich habe alle Varianten an Einstellwerten sowohl Primär- als auch Sekundärluft durchgefahren, kein wesentlicher Unterschied (für die Einstellung der Primärluft Löcher in Blechplatte gemacht mit Abdeckungen um in Betrieb Änderungen zu machen).
Lt Tabelle von Santer sollte der Kessel von 15 bis 25 pas Kaminzug funktionieren, habe aber große Probleme die Abgastemperatur überhaupt bei den 16 pas auf über 150°C zu kriegen.
Wenn ich die Anheizklappe kurz aufreisse und die AG Temp auf 180 bis 200 mhochlasse liege ich sofort bei 21 bis 23 pas Zug, diese fällt jedoch schnell wieder auf 150 bis 160°C und der Zug auf 15 bis 16 pas.
Für das Anheizen habe ich dem Kunden eingebläut erst einmal eine geringe Menge Holz gut anbrennen lassen und damit einen kleineren Glutstock zu schaffen und erst dann den Füllraum aufzufüllen.
Wer kann mit Erfahrungen betreffend dem Proburner 40 bzw dem weitgehend baugleichen Orlan dienen, danke vorab.
MfG Hannes / ESBG