  • Hallo Zusammen,


    da mein Rohbau bald fertig wird, muss ich schauen wie es weiter geht.


    Habe einen Technikraum im EG wo mein 2200 Liter Puffer und ETA Kessel rein soll. Habe ich mir gedacht dass ich hier gleich eine art gedämmtes Fundament auf den Rohfussboden setze mit der Höhe des geplanten Fussbodenaufbauen.


    Hat schon jemand von Euch sowas gemacht und kann mir Tipps geben. Habe mir das so ähnlich wie auf dem Bild vorgestellt. Einfach den Bereich ausschahlen, xps platte rein und dann mit Beton auffüllen? Wie gesagt da wird dann einiges an Gewicht drauf kommen, Kessel + Puffer 22oo Liter



    DANKE für die Hilfe







    vg
    Peter

  • Hallo,


    Hier einmal ein Link von Daten einer XPS Platte:


    http://www.austrotherm.at/prod…rm-xps-premium-30-sf.html


    Bei guter Lastverteilung kannst du 30 t/m² belasten.


    Ich habe die Speicher zusätzlich auf eine 15mm wasserfeste Sperrholplatte gestellt.
    Nicht mit dem unteren Ring des Speichers direkt auf eine XPS Platte stellen, auch nicht direkt auf den Estrich.


    mfg
    HJH

  • Genau, eine Siebdruckplatte habe ich auch genommen.
    Manchmal fehlen einem die Worte.


    Mit freundlichen Grüßen / HJH