Attack dpx 25 Standard...Hohlbrand verhindern oder mildern aber Wie?

Es gibt 51 Antworten in diesem Thema, welches 21.179 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.

  • Dann krigt der doch keine Primäluft in die Vergasungskammer!!!
    Er möchte ja aber er braucht auch Luft. Da ist noch was dicht.
    Rückschlagklappe oder irgend was hinder die Primärluft in die Vergasungskammer zu kommen.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • nabend Stefan,


    dein Kessel braucht also immer noch die Luft durch die Füllraumtür....
    dein Lüfterrad war vesottet.. beim Attack sitzt die Primluft doch vorn,
    bist du wirklich sicher bei deiner Primluft ? wenns im Füllraum richtig "geteert" hat,
    kann das Zeugs auch in den Primärluft"Bronchien" kondensieren.


    nimm einen Fön, Heßluftgebläse, Druckluft und blas die Luft DIREKT in die Zuluftöffnung
    hinter dem Primluftschieber.
    Fühl nach, ob genügend Luft aus den Primluftöffnungen im Füllraum kommt.
    Schafft es der Fön lässig seine Luft loszuwerden ?


    ....Nochwas zu deinem Brennraumbild,
    der Spalt unten vor der senkrechten Rückwand geht garnicht...
    da kann unverbranntes Holzgas fast direkt zu den WT-Rohren,
    schieb die beiden Brennraumhälften richtig zurück,
    falls dann noch ein Spalt bleibt : ABDICHTEN !!!
    Glaswolle, feuchter Aschebrei, HT-Silikon... was du willst, aber mach es...


    Gegen Hohlbrand hilft die direkte seitliche Glutbelüftung,
    (Atmos hat die vor Jahrzehnten bei den PremiumKesseln "abgekupfert", GS GSE....
    davor gabs den S..., das ist ne gaaanz billige Attack- Vigaskopie...dessen Primluft überzeugt nicht...)


    beim Hohlbrand ist vllt. interressant, daß die Brennraumtemp zeitlich deutlich vor der Ablufttemp sackt.


    Gruß Heinrich

    gse40atmos
    LC.>Gust-Tronik>.BR-Temp.Regler
    3100L Puffer

  • Hallo Heinrich, den spalt den du meinst ist Ca. 2-3 cm breit und ist schon seit dem ersten Tag so. Werde das morgen mal nach hinter schieben. Ich habe ja wie geschrieben die pri. Wieder auf 100 gestellt und sek. Auf 30 und beim nachfüllen eben habe ich einfach mal die Türe ganz geschlossen und 30 min. Gewartet und er verglaste schön vor sich her...das hab ich jetzt 2jahre nicht mehr gehabt :silly: werde mir morgen früh vor der Arbeit mal den brennraum und die Rückstände ansehen und dann berichten ... bin mal gespannt ob er den fertigbekommen hat ohne einzuschlafen... leider sind meine primär schnorchel geschweist sonst hätte ich sie mal provisorisch ausgebaut... Gruß Stefan

    Attacke Dpx 25 Standard mit 2x 1000l Pufferspeicher beheizt 420cbm Wohnraum mittels Fubo Heizung inklusive. Warmwasser Herstellung. Solar in Planung.

  • Hallo, mein Kessel hat es zu Ende gebracht mit dem Abbrand :) Abbrand . Im Anhang habe ich mal 2 Bilder der Ascherückstände gelegt vielleicht könnt ihr aufgrund der Fotos sagen ob der Rückstand auf eine richtige Verbrennung schliessen lässt. MfG Stefan

  • Hallo Stephan, hab deine Probleme mitgelesen, hatte selber vor einiger Zeit welche mit Falschluft. Also die Asche sieht sehr gut aus Brennkammer ist doch tiptop, da kannste nicht meckern. Wenn du die Wärme jetzt noch ins Wasser bringst, dann is alles gut. Immer gut auf die Luft achten, dass sie auch dahin geht, wo sie soll. Risse und sonstige Spalten, wo sie unkontrolliert abpfeifen kannst, sind Mist. Also weiter viel Erfolg.


    Viele Grüße


    Micha.

  • Hallo Stefan
    na endlich. Wo war den nun die Suezkanalitis?
    Probier dann mal vorne noch eine Schamottekante reinzusetzen wo die Abgase rüber müssen.
    Turbos sin drinnen und was macht die Agastemperatur?
    Ist soweit alles im Lot?
    Gr0ße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Danke für eure Antworten das ermutigt!


    Die neuen Turbos habe ich noch nicht verbaut weil diese Baujahr 13 sind und mein Kessel 11 ist bei meinem Kessel war der Hebel zur Betätigung der Reinigung weit vorne an der Seite mit einer unmöglichen Übersetzung die neuen werden direkt hinten gerade heraus an der Seite betätigt dafür muss ich ein Loch ins Verkleidungsblech flexen oder mit der Blechschere schneiden... das schaffe ich aber zeitlich erst am Samstag bin echt gespannt wenn alles zusammen ist. Der Nummerus Klausus waren letztlich mehrere Sachen die zusammenspielten....
    1. Lüfter vom Gebläse erneuert
    2. Risse und Undichtigkeiten an der Düse
    3. Primär/Sekundär Luft wieder auf Werksangabe gestellt 100/30 naja und dann gings endlich...


    habe sogar noch ein funktionierendes Abgasthermostat...das kann ich ja jetzt auch verbauen :woohoo: ...vorher machte es kein Sinn... Anheizklappe auf und 1 Abbrand gemacht ..... da war das Thermostat hinüber.... MfG Stefan

    Attacke Dpx 25 Standard mit 2x 1000l Pufferspeicher beheizt 420cbm Wohnraum mittels Fubo Heizung inklusive. Warmwasser Herstellung. Solar in Planung.

  • Bin vom Vollyball zurück.
    Ja das währe gut. ein Schauglas, dann sieht man was abgeht.
    Etwas Änderung im Brennraum und die Abgastemperatur beobachten.
    Schön ist eine Brennraumtemperatur, kann man sehen wie die Temperatur steigt.
    Aber wichtig ist die Puffer warm zu bekommen und den Winter durchheizen.
    Wenn man erstmal dahintergekommen ist was anders ist wie ein normales Feuer
    ist es nur noch halb so schlimm mal wieder was zu korigiren.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Moin
    das freut mich,daß dein Attack wieder läuft...Wenn er rumpelt und pumpelt nach dem Türschließen
    war da Feuer oben schon zu groß..wenn du dann zu machst,hat er anfänglich Probleme all die
    Holzgase zu verarbeiten..


    Zitat

    Kesselumbau auf Lufttrennung

    ..braucht man nicht beim Attack..ist schon werksseitig vorhanden.. ;)
    LG

    Gruß


    ------------------------------------------------------------------------------


    Attack 45 Profi mit Lambdasteuerung
    5600 Liter Puffer

  • Hallo, habe ihn tatsächlich am Laufen musste gestern Testweise noch einen abbrand machen und habe eine abgas temp von 200grad gehabt ... das ist denke ich den fehlenden turbos geschuldet . Werde mal morgen Nachmittag alles einbauen und dann einen abbrand machen und anschließend berichten...habe gestern im übrigen die unteren brennraumschalen ganz nach hinten geschoben . Habe nun auch so eine reinigungsbürste mit 10 m Draht dran für den Kamin...für 20 Euro in der bucht gefunden...
    Grüße Stefan

    Attacke Dpx 25 Standard mit 2x 1000l Pufferspeicher beheizt 420cbm Wohnraum mittels Fubo Heizung inklusive. Warmwasser Herstellung. Solar in Planung.

  • Hallo zusammen, habe heute die turbos eingebaut und der Abbrand läuft...habe mitten im Abbrand im Rauchrohr 150grad im vergleich ohne turbos waren es gut 200 grad. Sind 150 Grad ok ? Laut attack sollen es mein ich 180 sein?!
    Grüße


    Stefan

    Attacke Dpx 25 Standard mit 2x 1000l Pufferspeicher beheizt 420cbm Wohnraum mittels Fubo Heizung inklusive. Warmwasser Herstellung. Solar in Planung.

  • Und wenn die Temperatur wieder steigt einfach wieder Putzen.
    Du kanst vielleicht noch was in der Brennkammer machen, die seiten
    vom U Stein nach oben zu, dann geht das Gas nur vorne raus.
    Die hälfte vom Ausgang mal zu machen und beobachten, die Temperatur in der Brennkammer steigt und die Verbrennung wird besser. Was nicht ins Wasser
    kommt ist verloren.
    Prima schon. Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung