  • … die Standard Lambdasonde im HVSxxLC ist/war eine Sprungsonde.
    Wenn selbige 1,7 misst/anzeigt, wird die Sekundärluft an der Luftblende schon ziemlich gedrosselt sein => also eher zu wenig.
    Deswegen misst der Schorni auch "nur" 1,3.
    Ich selbst habe eine Breitbandsonde drin und mein Kessel fährt im Soll 1,3 => durchaus über dem "fetten" Gemisch (siehe Wiki).
    Wenn deine Sprungsonde also auf Werte um 1,3 bis 1,5 regeln sollte, dann wird wohl definitiv zu wenig / zu viel Sekundärsauerstoff angeboten,
    weil die Luftblende anscheinend sekundär nicht richtig öffnet (oder der Sekundärluftfluss durch irgendwas behindert wird).
    Schau dir das mal an.
    https://wiki.holzheizer-forum.…ex.php?title=Vigas_Tuning

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2