Holzheizung /Ölheizung - 3 wege Umschaltventil

Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 10.709 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.

  • Hallo,
    da ich eigentlich nur mit Holz oder Sonne heize, habe ich als Notheizung meinen alten Öler der allerdings in einem anderem kellerraum steht nur mit einem Orkli 3wegeventil im Rücklauf angeschlossen.
    Das ist stromlos (öler aus)zum puffer offen und unter Spannung (Öler an) zum Puffer zu.


    Eigentlich genau das was ich wollte, da die Ölheizung zu 99% aus ist, nur es geht nicht(aber nur bei Öl geht es nicht bei Holz/Pufferbetrieb Tipp topp) und ich werde nicht schlau daraus WIESO?


    Liegt es vielleicht an dem Umschaltventil, obwohl es richtig AB-B-A angeschlossen ist.


    Ist angeschlossen wie in dem Plan von Solarbayer


    Mit freundlichen Grüßen Mike



    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,
    was geht denn nicht?
    Kannst Du das Ventil von Hand umschalten?
    Als mein Ventil, trotz anliegender Spannung (hast Du die Spannung gemessen?) nicht umgeschaltet hat,lag es an dem fehlenden Druckausgleich,nach dem sich die eine Leitung abgekühlt hatte,entstand ein Unterdruck,
    die Klappe wurde regelrecht "zugezogen".


    Gruß Franz

  • Hallo Franz,


    das Ventil geht unter Spannung von AB-B nach AB-A nur sobald ich den Öler anstelle und das Ventil schaltet geht dieVorlauftemperatur in den Keller selbst wenn der Öler anspringt und auf Temperatur ist, ich verstehe das nicht.
    wenn ich allerdings den Öler wieder ausmache steigt die Vl wieder und alles ist ok.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • ich hab auch einen öler.
    aber im rücklauf zum öler habe ich kein ventil.
    warum hast Du dort überhaupt ein ventil?


    ich habe ein ganz normales absperr-motorventil (kein 3-wegeventil) im öler-vorlauf. das müsste doch auch bei Dir reichen, weil ja nur der durchfluss zum öler gesperrt werden soll, damit der öler nicht heiss wird beim holzheizen.
    oder übersehe ich da was?


    piss Tann
    hanibal

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Hallo,


    Das Ventil M2 ist meiner Ansicht nur falsch eingezeichnet.
    AB vom Ventil muss nach oben gehen zum Heizungsverteiler und nicht zum Kessel wie gezeichnet.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    HJH hat Recht, der AB-Anschluß muß zum Verteiler---dieser bedient sich einmal am Puffer und nach dem Umschalten sollte er sich am Öler bedienen.


    Gruß Franz

  • Hallo,


    laut Orkli habe ich das Ventil richtig angeschlossen:


    Die 3-Wege-Modelle sind Umleitungsventile mit
    einem Einlass (AB) und zwei Auslässen, A und B, wobei
    A normalerweise geschlossen ist (ohne Spannung).



    wird der Motor in Betrieb gesetzt, öffnet sich der Weg
    A und B schließt sich.


    Bei mir geht AB zum Verteiler
    B geht zum Puffer
    A geht zum Öler


    AB/B ohne Spannung offen – A geschlossen
    AB/A unter Spannung offen- B geschlossen


    Anschlüsse am Öler Vl oben RL unten


    Da ich an allen Strängen Kugelhähne verbaut habe, werde ich mal zum test das 3 wegeventil durch ein simples T-stück ersetzen und testen.


    Komischerweise funktioniert das Ventil in die eine Richtung (Puffer) tadellos.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,
    wenn Du das Ventil auf "Manueller Betrieb " stellst,sollte das die gleiche Wirkung haben wie ein T-Stück.


    Wenn du das Ventil längere Zeit im ÖL-Betrieb stehen lässt,wird dann der Puffer aufgeheizt?
    oder bleibt die Hitze im Ölkessel--also kein Durchfluss?


    Gruß Franz

  • Hallo Franz


    Die Hitze bleibt im Kessel also ich denke kein oder zu geringer durchfluss


    Mfg mik

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • "...also ich denke kein oder zu geringer durchfluss
    ..."


    habe auch schon das 2. motorventil zwischen hv und öler verbaut.
    das erste lief heiss und brummte die ganze zeit,
    das zweite, das ich jetzt drin habe, schließt auch nicht richtig dicht.


    piss Tann
    hanibal

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Hallo Mike,


    nimm einen 3-Wegekugelhahn oder Mischer mit großen Ksv dann sind die Probleme behoben.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo,
    das habe ich im Netz gefunden:


    Leider haben die Orkli Ventile zwar Nennweite 1 Zoll aber wenn man sich die Teile mal genau ansieht, ist der Netto Durchlass nur ca. 15 mm. Dies wird noch durch den Gummischließer beungünstigt, der direkt dem freien Durchfluss noch im Wege steht.


    vom 3 wegeventil zum Puffer sind es ca 7m in 1“verohrt und funktioniert
    und zum Öler nur ca. 40 cm und funktioniert nicht


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,


    hast Du mal auf "Manuell" gestellt ?--Wie ist die Steuerung aufgebaut--wenn mein Pufferspeicher unter eine bestimmte Temperatur fällt geht die Vorlaufpumpe aus und der Mischer fährt zu--bleibt Deine Pumpe an?
    wie ist es bei Ölbetrieb mit dem Brauchwasservorrang?


    Gruß Franz

  • Hallo Franz,


    der Öler ist nur Energielieferant (wie der Puffer-Holzheizung) und das ganze wird gesteuert über eine externe Steuerung (Mischer Vorlauf/Brauchwasser mit Vorrang etc.) und der Öler wird nur nach bedarf (Kaminkehrer/Urlaub/Krankheit) manuell eingeschalten.


    Bei dem Ventil auf manuell ist es gleich, ich glaube einfach das an dem Ventil entweder was faul ist oder zu geringer Durchfluss da das Orkli aber auch nur KVS 4,5 hat.


    ich habe noch ein 3 Wegeventil an der solaren Einspeisung von TacoNova 1“ mit KVS 12,6 funktioniert einwandfrei


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,


    wenn alle Kugelhähne geöffnet sind,keine Rückflussklappen falsch eingebaut sind und die VL-Pumpe läuft,
    kann es nur noch am 3-Wegeventil liegen.
    Ich bin gespannt wo der Fehler liegt.
    Gutes gelingen--Gruß Franz

  • Hallo,


    habe heute das 3 Wegeventil ausgebaut und durch ein T-Stück ersetzt und was soll ich sagen, es funktioniert genauso wenig .Ich kapier das nicht.


    im VL und RL vom Puffer sind T-Stücke und die Rohre gehen einmal an den Verteiler( von dem sich die Pumpen und der Heizkreismischer bedienen) und einmal an den Öler.


    Ich habe noch mal alles kontrolliert, keine Stränge sind vertauscht etc.


    Der Öler hat je 2 VL und 2 RL –Anschlüsse, der Rücklauf von dem T-Stück geht unten an den Öler, und Vorlauf von dem T-Stück geht oben an den Öler,beides auf der gleichen Seite.


    Wenn ich alle Absperrhähne offen habe ist alles prima aber so wie ich den VL vom Puffer sperre geht die Vorlauftemperatur im Heizkreis in den Keller.


    Bin mal gespannt ob ihr eine Idee habt was das sein könnte.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,


    Das muss gehen.


    Umschaltventil geht mit AB nach oben, dann ist z.B. A zum Speicher und B zum Rücklauf des Ölkessels.


    Steht das Ventil auf Kessel, dann kann die Heizungspumpe nur durch den Kessel fördern.


    Ist der Kessel zu?


    mfg
    HJH

  • Hallo Mike
    sag mal wo du den Puffer absperrst, vielleicht kann dann die Heizkreispumpe nur noch im Kreis fahren, weil du den weg vom Öler auch abgesperrt hast.
    Schau mal nach.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Und der Durchgang durch den Öler ist Gewährleistet??? Mal getestet?.... Normalerweise müßte deine Hydraulik so funktionieren....