Umbau Warmwasser-Boiler-Friwa

Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 9.786 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von schreinermichel.

  • Hallo,


    Thema: Umbau Warmwasser-Boiler-Friwa


    Ich überlege mir zurzeit ob und wie ich mir eine Friwa einbauen kann
    Momentan wird das WW mit einem Standboiler mit 300 L erzeugt,funktioniert auch bei Heizbetrieb super da der Rücklauf vom Boiler dem Heizkreis zugemischt wird.


    Die Pumpen (Heizkreislauf/Boiler) sind gesteuert im Parallelbetrieb.


    Sobald die Boilerpumpe in betrieb geht macht der Mischer vom Heizkreis stetig zu und nutz den warmen Rücklauf vom Boiler für den Heizkreislauf


    Heute morgen bei 2° Außentemperatur VL 48°- RL 34°


    Das funktioniert natürlich im Sommerbetrieb nicht so toll.



    Mein Problem ist das der HV und Puffer ca.12 m ( bis zum Verteiler ) entfernt von der Öl-Heizung incl.Boiler etc ist.


    Macht da eine Friwa Sinn bei der Entfernung vom Puffer bis zur Verteilung



    Mit freundlichen Grüßen Mike
    Ps. im Anhang Hydraulik

  • Hallo



    Was meint ihr dazu?


    Mfg Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,


    Ich habe da auch 7...8 mtr. dazwischen, das geht schon.


    mfg
    HJH

  • hallo mike
    habe ähnliche Hydraulik wie du. Und hatte auch ähnliche Probleme.
    seit einem jahr eigenbau FRIWA in Betrieb.
    - keine Probleme mehr mit dem HK da die Boilerpumpe nicht mehr anspringt.
    - wesentlich bessere Schichtung im Puffer. da der RL der FRIWA wesentlich kälter ist aus der vom Boiler
    - im Sommerbetrieb bekomme ich mit 50 Grad Puffer noch warmes Wasser


    Meinolf

    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion

  • Hallo,


    möchte die Friwa eventuell selber bauen, habe dieses Schema im Netz gefunden
    was haltet ihr davon?


    Zirkulation ist schon vorhanden die Pumpe wird gesteuert über eine Zeitschaltuhr.


    Mit freundlichen Grüßen Mike


    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike
    mach das so, hat nur Vorteile. Wenn du 2x 50 oder 60 Platte hintereinander nimmst, werden es im Rücklauf noch 25°, also je größer der Plattentauscher, je niedriger der Rücklauf, je mehr geht in den Puffer beim Aufheizen. Das vermischen vom Boiler wirst du nicht vermissen. Hab einen Paddelschalter mit 1l/Min, geht mehr schaltet die Pumpe ein.
    Aber mach ein Relais zwischen Paddelsch. und Pumpe, sonst hält er nicht lange genug.
    Hab die ohne Kontakte,Solid states, 20A bei Pollin 6,90 kannst du auch mit 12V ansteuern. Die halten sehr lange, besser wie Kontakte.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo Mike
    genauso habe ich das aufgebaut. Allerdingst ohne Zirkulation
    läuft seit einem 3/4 jahr


    Meinolf

    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion

  • Und ich hab es seit 4 Jahren so,gibt kein Problem.
    Ich hab auf der Kupfer Frischw. Zuleitung noch 10 Magnete mit Kletband dreufgemacht,
    auch kein verkalken mehr festzustellen in der Dusche und an Waschbecken. Habe aber
    kurze Wege und keine Zirkulation drann.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • hallo martin ,
    bringt das den etwas mit den Magneten ?


    Meinolf

    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion

  • Hallo,


    ich habe da einen Plattentauscher gefunden


    NORDIC Tec Ba-23 Serie
    MODEL Ba-23-20 90kW Ba-23-30 125kW Ba-23-40 165kW Ba-23-50 210kW
    Platten 20 30 40 50
    Tauscherfläche 0,46 m² 0,69 m² 0,92 m² 1,15 m²
    Dicke (F) 52mm 74mm 97mm 120mm


    würde 2 nehmen mit 50 Platten was meint ihr dazu


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo Mike,


    die kW-Angabe bei PWT's kannst du getrost vergessen, denn die ist abhängig von den Temperaturen im Primär- und Sekundärkreis.


    Wichtig ist die Tauscherfläche und das Verhältnis "Druckverlust zu Volumenstrom" des Plattenwärmetauschers.


    2,3m² Tauscherfläche ist schon eine Ansage :woohoo: .
    Wenn sich der Druckverlust des Tauschers jetzt noch in Grenzen hält, kannst du den getrost verwenden.


    Gruß Yves



  • Hallo Mike ich hab davon einen mit 50 und einen mit 60 Platten, komme mit max. 25°
    in den Rücklauf zum Puffer. Wenn das noch zu viel ist, bei 3 hinte einander werden es wohl nur noch 15°
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo,


    Druckverlust zu Volumenstrom















    Meint ihr das ist ok?


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,


    was meint ihr wäre es von Vorteil bei dem Öl-Kessel eine RL einzubauen das der Kessel nicht das kalteWasser aus dem RL der Friwa aufarbeiten muss?


    Kessel-Temperatur Öler ist auf 60° eingestellt.


    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,


    ich meinte natürlich eine RLA



    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,


    Gegenüber von früher mit den 4-Wegemischer hast du heute schon recht niedrige Temperaturen zurück zum Kessel.


    Ist ja auch gewünscht ,da du ja auch dadurch mehr Energie in den Speicher einladen kannst.


    Willst du jetzt eine alte Öl oder Gasheizung mit diesem "neuen" Heizungssystem betreiben, muss man natürlich dafür sorgen das der Rücklauf zum Öl/Gaskessel entsprechend angehoben wird damit es nicht zu Kondensatanfall kommen kann.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    ich habe nun in der Beschreibung des Öl-Kessel (Viessmann Vitola uN)dass der Kessel ein Niedertemperaturkessel ist und bis auf 35° abgesenkt werden kann.


    Ich wollte als RLA kein Mischer sondern ein Termovar einbauen weil der Öler nur als Notheizung betrieben wird aber da geht es bei 45° los,hat das einen wert.?



    Mit freundlichen Grüßen Mike

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • Hallo,


    Du liegst damit über dem Wert den Viessmann angibt.
    Also geht es.


    Das Ventil sollte in kaltem Zustand im Kesselumlauf sein und über dem Wert den Umlauf nach außen frei geben.


    mfg
    HJH

  • Hi,
    bin grade über diesen Thread gestolpert und habe gleich mal die Frage nach der sinnvollen Größe des Plattenwärmetauschers.


    Wie groß sollte denn sinnvollerweise die Tauscherfläche sein? Lässt sich das irgendwie berechnen?


  • Hallo,


    Das solltest du IMMER rechnen!


    Du benötigst dazu :
    max. Druckverlust Frischwasserseite bei max. Durchfluss
    Temperatur Eingang Frischwasser
    Temperatur Ausgang Frischwasser
    max. Durchflussmenge Frischwasser


    max. Druckverlust Heizwasserseite bei max. Durchfluss
    Temperatur Eingang Heizwasser
    Temperatur Ausgang Heizwasser
    max. Durchflussmenge Heizwasser


    Dabei kann auf der Frischwasserseite der Druckverlust größer gehalten werden wie auf der Heizwasserseite.
    Auf der Frischwasserseite hast du normal 4...5 bar, da kommt es auf 100 mbar nicht an.
    Auf der Heizwasserseite muss die Pumpe den Druckverlust überwinden, da sind 100 mbar mehr schon wieder viel.


    Dieser Lieferant hat ein Berechnungsprogramm auf seiner Seite :
    http://www.edelstahl-waermetauscher.de/index.htm


    mfg
    HJH