Wäre um jeden Tip dankbar
Attack DPX25 Profi Pufferspeicher und Oventrop bitte um Hilfe
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 13.117 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.
-
-
So 60 °C heißes Wasser in den Heizkreis ist ja nicht so schlecht, wird aber kaum was davon genutzt, wenn es wieder mit 60 °C zurück kommt.
Dar Attack Kessel ist wohl ausgebrannt und will wohl befüllt werden (das kenne ich auch manchmal), also lege eine Ladung Holz nach.
Schöner Putz hinter der Teramatik.Insgesamt meine ich, ein wenig mehr Text wäre durchaus sinnvoll und würde den Hilfsbereiten mehr Informationen zum Problem liefern.
Gruß
Oli -
Was genau ist das Problem?
-
bringe zu wenig Wärme her , Puffer so schnell leer , wie lange soll die Heizkreispumpe nachlaufen wenn der Ofen aus geht was wäre sinnvoll.??
Habe da mom 60 min eingestellt.Wo messe ich am besten die Temp vom Puffer ???
-
was bedeutet die Temp anzeige in der Teramatik???
-
Also, sinnvoll ist es zu wissen welche Temperaturen der Puffer oben und unten hat! Nur so kann man ermitteln wie weit er geladen ist! Man kann auch in der Mitte noch Fühler einbauen wenn man wissen will wie weit er mit der Schichtung ist! Das aber nur bei größeren Puffer, damit man die noch benötigte Brennstoffe besser abschätzen kann!
Wie groß ist dein Puffer! -
Hi der Grosse hat 1000 Liter
-
Und der kleine? Wie viel qm beheizte Fläche hat dein Haus?
Die Heizkreispumpe läuft solang du die Heizung aufgedreht hast!
Oder meinst du die Pumpe der Rücklaufanhebung? Diese läuft bis zu einer voreingestellten Temperatur! Es ist ganz normal das diese etwas länger nachläuft!
Auf welche Temperatur bekommst du deinen Puffer? -
-
der kleine müsste 600 haben
140 Quadratmeter haus
denke Puffe bringe ich so auf 75 Grad rum
-
Hast du keine Thermometer an den Puffer?
Die Anzeige könnte deine Vorlauftemperatur sein?! -
Das ist die Vorlauftemperatur für deine Heizköper, hab mal nachgesehen!
-
echt jetzt super danke doch hab Thermometer aber stimmen nicht muss mir morgen neue besorgen
-
das heisst die Vorlauftemp für die Heizkörper ???? Sorry kenne mich echt nicht aus
-
Soll bedeuten das das Wasser das zu den Heizkörpern geht 55° hat! Wie lang kommst du denn mit einer vollen Pufferfüllung hin bis es wieder kalt in der Bude wird?
-
Super du erklärst es einem das mann es super versteht ,
eine Pufferfüllung ca 4-5 std
-
Was?
Deine Puffer können doch nicht schon nach 4-5 Stunden wieder kalt sein?! -
Hab mal die Kesselbedienungsanleitung durchgelesen!Auf deiner Kesselanzeige steht doch Fuel, was darauf hindeutet das die eingestellte Kesseltemperatur unter einen gewissen Wert gefallen ist (Brennstoff alle)! Dann sind deine Puffer bestimmt auch nicht vollständig geladen?! Leg doch noch etwas Holz nach!
-
Hi doch sind dann leer im ernst,
ja Fuel zeigt er an bei brennstoffmangel hab die Fotos gemacht wo er aus war. leider sorry
-
Also ich würde mal behaupten das man 1600l Puffer nicht mit 140qm in so kurzer Zeit entladen kann! Also von 80° auf 40°?! Das würde nichmal ohne Isolierung passieren! Da muss ein Fehler bei den Puffertemperaturen sein?!
Ist der 2 Puffer nach dem Abbrand so heiß das du da nicht mehr ranfassen kannst?