    Nein, nix dergleichen und das was in der Nähe (80cm) ist, ist wiederum mit Glasfaser und Aluminium isoliert.... Nicht falsch verstehen, darauf anlegen will ich es natürlich nicht! Will ja auch effektiv heizen! Ist nur aus Interesse! Mir würde nichts einfallen was Schaden nehmen könnte! In unserem Jugendclub hat die Esse mehrfach gebrannt und eigentlich immer geglüht, weil es mancher immer übertreiben musste. Das war nur dünnes Blech. War dann etwas bunt danach und musste alle 3-4 Jahre erneuert werden... Ich denke das ein gemauerter Kamin, welcher noch dazu ebenfalls starke Ablagerungen hat ein sehr viel größeres Gefahrenpotential hat?



    Gesendet von iPad mit Tapatalk

    Tja, wenn es brennt dann ist es wieder frei.... was könnte schon passieren? Esse ist Außen moniert und hat keinerlei Ablagerungen. Könnte also nur die 1,5m vom Ofen bis zum Schornstein brennen. Das besteht aus 1,5mm Stahlrohr und der Schornstein aus 1,2mm doppelwandigem Edelstahl. Belehrt mich,aber direkt Angst vor einem Essenbrand hab ich nicht...
    Verstopfen wäre halt doof! Denke aber das es jetzt läuft...



    Gesendet von iPad mit Tapatalk

    Hallo, und danke für die vielen Antworten! Kehrer war heute da und er fande das nicht dramatisch...?!ich habe eure Anregungen umgesetzt d.h. neue Türdichtungen dann habe ich gemerkt das die Dichtung vom Saugzuggebläse (vermutlich bei der letzten Reinigung) zerrissen ist. Diese habe ich natürlich auch erneuert! Und zu guter letzt habe ich mir das ganze Menü mal zu Gemüte geführt und dabei ist mir aufgefallen dass die Abgastemperatur auf 145° Maximum stande! Ich gehe davon aus dass deswegen der Ofen immer nur vor sich her geschwelt hat?! Hab's jetzt auf 220° gestellt, das sollte doch gut sein oder? Habe jetzt einmal geheizt und es ist gut zu sehen wie der Belag in der Brennkammer und vor allem an der Tür verschwindet! Was mir trotzdem komisch vorkommt ist, dass es dem Kehrer egal ist! Er ist eigentlich ein Paragraphenreiter und nimmt die Sache sehr genau... naja wie auch immer jetzt scheint's zu laufen!!!! Danke nochmals mal für eure Hilfe!!



    Gesendet von iPad mit Tapatalk

    Nein, zu Anfang ist mir sowas nicht aufgefallen. Wie hoch soll denn die Abgastemperatur sein? Mein Kessel regelt bei 220° den Saugzug runter und muckert dann so vor sich hin... am Anfang lief das Gebläse fast die ganze Brenndauer auf Volllast und ich hatte nicht solche hohen Abgastemperaturen! Jetzt wird das Abgas schnell warm und der Ofen regelt runter. Wie prüfe ich denn hab die Türen dicht sind oder die Brenntemperatur? Danke schonmal für die Hilfe!



    Gesendet von iPad mit Tapatalk

    Ich betreibe einen Guntamatic Biosmart 14kw und merke jetzt das dass Ofenrohr starke Ablagerungen aufweist?! Feger kommt morgen und ich habe nun aus Interesse mal nachgesehen und bin etwas erschrocken! Gereinigt wurde das letzte mal vor 3Monaten! Ob das noch normal ist und wenn nein, woran kann es liegen?! Danke im Voraus! Bilder anbei...[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/40007a09167f21b97bb7ccd5fc7ac3a6.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/1adc448f39c162ed11cb67153fd12628.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/d9d5555521f8413da1ea4a63566a4242.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/2f48b2294baa8611f802f3fd4873a048.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170406/3e57559cd3d82f8832e71785b2107d4c.jpg]

    [scallout][/scallout]und das Mehrgewicht kommt durch ein größeres Saugzuggebläse so wie der serienmäßigen Reinigung mit etwas stärkerem Stahl ,der Turbulatoren, als sie beim 14er als Option zu kaufen sind.

    Was hast du für einen Schornstein, gemauert oder Edelstahl?
    Wenn du z.B. wie Martin und Ich, mit sehr niedrigen Abgastemperaturen fährst, besteht in gemauerten Schornsteinen die Gefahr von Versottungen und Glanzruß. Gibt aber auch Fälle wo in gemauerten Schornsteinen sehr niedrige Temperaturen ohne Probleme laufen!
    Ist dein Schornstein gemauert ist, würde "ICH" nicht, ohne weiteres, unter 170° AGT gehen. Ist der Schornstein mit einer Sanierung versehen oder sogar ein gedämmter Edelstahlschornstein dann kannst du ruhig bis auf 140° und weniger... runter gehen! Aber nur so das die Verbrennung noch sauber läuft!
    Jedes Grad im Abgas zuviel, ist verschenkte Energie!
    Man kann sich auch die Mühe machen und den Schornsteinkopf während eines Abbrandes beobachten und auf evtl. Kondensat achten. Wenn er nicht schwitzen sollte oder sich nach einer Weile glänzende Ablagerungen bilden, ist alles im grünen...! Falls doch AGT ETWAS HOCH.


    LG Marco

    Naja, 3 Stunden macht ein Teillastbetrieb nun nicht aus! Jedes Grad zu viel im Abgas bedeutet ungenutzte Energie! Aber natürlich sollte die Verbrennung schon noch sauber laufen!
    Wenn ich mit Vollastbetrieb
    (200°) durchfahre reicht das Füllraumvolumen nicht ganz um meine Puffer zu laden aber wenn ich mit ~150° fahre bekomme ich sie immer voll geladen!

    Hallo allerseits!


    Mein Guntamatic fährt auch nach einer Weile (ca. 30 min) auch in den Teillastbereich (70% Saugzug) und hält dort 80° Kessel. Die Ladepumpe läuft da mit 60%. Bei mir sind aber Abgastemperaturen von 140-160° normal! Viel höhere Abgastemperaturen will ich auch nicht haben, denn sonst heiz ich nur die Umwelt. Also so schlecht ist der Teillastbereich nicht, solange kein Mehrverbrauch, andere Asche (tief schwarz) , übermäßige Teerablagerungen, Hohlbrand oder sonstiges auftritt, würde ich mir den Kopf darüber nicht zerbrechen!


    LG Marco

    Hallo!


    Macht er die Probleme nur mit Fichte oder bei jeder Holzart?
    Hast du mal, ganz einfach, versucht das Holz anders einzuschlichten? Bei einem Nachbarn war es ähnlich und wir haben viel an verschiedenen Einstellungen usw. experimentiert! Bei einer Flasche Bier haben wir uns dann einfach mal viel Zeit genommen und das Holz mit der Rinde zur Mitte hin eingeschlichen. Und wer wills glauben, es hat funktioniert! Das Problem War einfach das sich das Holz an dem kleinen Trichter, unten im Füllraum, verklemmt hat wenn die starke Seite des Holzes nach außen gezeigt hat! Es brannte nur die spitze Seite ab und der Rest konnte einfach nicht nachrutschen? Bei uns sah am Ende aus wie ein linkes und rechtes Holzlager, so wird der Kessel noch heute befüllt und läuft!



    Vielleicht hilft es was?!
    Bis jetzt ist hier fast jeder Kessel zum laufen gebracht wurden!

    Glück Auf!


    Das schwarz glänzende Zeugs an dem Türrahmen ist normal da dies der kälteste Punkt im Abbrandraum ist und sich eben dort die Teere ablagern! Also kein Grund zur Sorge!!!!


    Die Luftfeuchtigkeit in Räumen beträgt 50% und mehr also wie will da das Holz weiter trocknen?
    Ein zwei Tage im Vorrat drinnen reicht, so dass kein Kondenswasser mehr dran ist und fertig!
    Wenn ich aber die Möglichkeit hätte es drin zu lagern, würde ich es trotzdem machen, aber nur aus Bequemlichkeit und aus keinem anderen Grund!


    Jetzt mal zurück zur ursprünglichen Frage.
    Wieso sollte der Kessel auf einmal keine Eiche mehr wollen, wenn es doch sonst funktioniert hat? Er wird es sich doch nicht anders überlegt haben?!


    Wenn ist der Kessel das letzte mal von Strom genommen wurden?


    LG Marco

    Gibt es eine optimale Stelle wo man den kalten Heizkörperrücklauf im System einbringen sollte?
    Hab mal mein System (stark vereinfacht) aufgemalt. Ich habe nun 3 mögliche Stellen mit Sternen markiert und wäre froh wenn einer die Vor- und Nachteile der jeweiligen Stelle sagen kann! Derzeit ist er auf *3 eingebunden.
    Ist *1 oder *2 evtl. besser?
    Meine Rücklauftemperatur beträgt, je nach Wetter, ca. 30-35°. Es gibt nur Heizkörper im Haus und keine FBH.



    Danke schon mal im Voraus!


    Lg Marco

    Naja, ein Kessel läuft auch ohne Lambdasonde und der dazugehörigen Steuerung, ABER nicht so sauber, was dir bei bevorstehenden Messung (nach BimschV 2 :whistle: ) zum Problem werden KANN! Außerdem spart man so auch noch Brennstoff (Geld), in dem Fall Holz, wenn der Kessel optimal läuft! Also von daher würde ich schon auf eine Lambdesteuerung setzen! Man kann den Atmos auch damit ausrüsten jedoch sind die Kosten eben in diesem Fall zuzüglich und bei dem Solarbayer inklusive!


    Das ist aber nur meine Meinung.