Ein Hallo an alle hier und UVR1611 kenner,
wie ja schon das Thema beschreibt habe ich an meiner Solaranlage ( selbst installiert ) ein Problem mit der Steuerung UVR 1611.
Dahingehend dass die Solarvorrangfunktion wohl nicht so funktioniert wie ich es gern hätte.
Vielleicht könnt ihr mit hier ja weiterhelfen, wäre super.
Anbei mein Hydraulikschema.
Wie ja zu sehen ist habe ich 2 Puffer.
Einen Hygienespeicher und einen reinen Puffer mit einem Solartauscher unten, dieser ist da um evtl. im Winter bzw. in der Übergangszeit ein wenig an Energie vom Dach in das System zu bekommen.
Der Hygienespeicher hat einen Solartauscher oben und unten.
Angedachts Funktionsprinzip:
Zuerst den Solartauscher oben im Hygienespeicher, Nr. 1 bis zu einer eingestellten Temperatur füllen, dann den unteren Solartauscher im Hygienespeicher, Nr. 2 füllen, ebenso bis zu einer frei eingestellten Temperatur.
Wenn der Hygienespeicher quasi beladen ist soll das System den Solartauscher im Puffer, Nr. 3 beladen.
Funktioniert soweit auch alles Prima.
Die Pumpe un die Ventile werden soweit auch von der UVR gesteuert.
Hierzu habe ich 3 Funktionen der Solarregelung programmiert, je eine für den einzelnen Solartauscher.
Die komplette Solaranlage wird mit einer Pumpe und 2 Stück Ventilen betrieben.
Pumpe liegt auf Ausgang A1 und die Ventile je auf Ausgang 8 und 9.
Des weiteren habe ich die Funktion Solarvorrang programmiert.
Das System soll im Sommer mit absolutem Vorrang betrieben werden und in der Übergangszeit mit relativem Vorrang.
Die Solaranlage ist seit ein paar Tagen in Betrieb und funktioniert leider nur zufriedenstellend.
Die einzelen Solartauscher werden von der UVR sauber angesteuert in Abhängigkeit der eingestellten Temperaturen.
Mein Problem ist das wenn z. B. in den Tauscher Nr. 1 geladen wird, die Temepratur schon etwas höher bei ca. 55 Grad ist und Wolken vor der Sonne auftauchen die Solare Energie nicht mehr ausreicht um weiterhin den Tauscher Nr. 1 zu befüllen und schaltet dann in den Tauscher Nr. 2, was ja soweit völlig OK is meinesachtens.
Nun soll ja dann der Vorrangtimer aktiviert werden und nach einer Laufzeit "X" die Pumpe für 60 Sekunden abstellen um festetellen zu können ob die Solare Energie wieder ausreicht um Tauscher 1 zu laden, z. B. wenn die Wolken wieder weg sind.
Funktioniert auch alles soweit ich es nachvollziehen kann, im Dispaly ist zu sehen wie die einzelnen Zeiten heruntergezählt werden.
Was allerdings nicht passiert ist das die Pumpe ausgeschaltet wird, und hier habe ich mein Problem.
Warum ?
Ohne das die Pumpe ausgeschaltet wird ist ja irgendwie die Funktion Solarvorrang nur die halbe Miete wert.
Ich hoffe mir kann hier jemand bei meinem Problem weiterhelfen und ein paar gute Tipps geben.
Vielleicht gibt es ja auch alternative Steuerungsmethoden um die 3 Tauschen zu steuern.
Programmiert habe ich das ganz direkt an der Steuerung.
Für eure Ratschaläge bedanke ich mich schon jetzt im Voraus.
Gruß Bernhard