Moin,
hat jemand einen Thermosiphon oder eine Rückschlagklappe,Schwerkraftbremse zwischen HV und Puffer verbaut, damit der erloschene HV nicht als Heizkörper fungiert?
MfG
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 7.455 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von digger.
Moin,
hat jemand einen Thermosiphon oder eine Rückschlagklappe,Schwerkraftbremse zwischen HV und Puffer verbaut, damit der erloschene HV nicht als Heizkörper fungiert?
MfG
Ja, unter anderem ich
damit der erloschene HV nicht als Heizkörper fungiert?
habe sowohl am öler als auch am hv jeweils ein motorventil (identische Ventile, beide stromlos geschlossen).
kurios ist, dass das Ventil am hv "funktioniert". der wird nicht durchspült.
der öler hingegen wird warm. am Ventil kanns nicht liegen. habe es schon mal ausgewechselt, ohne Besserung.
auch mein Heizungsbauer, der firm ist, weiss keine erklärung
(kriechwärme? Zirkulation im rohr?)
piss Tann
Hallo Gebhard,
ich habe zwar eine Schwerkraftbremse in der Ladepumpengruppe (Oventrop RTA180), aber die steht immer in Position "manuell geöffnet" und wird nicht aktiviert (weniger Strömungswiderstand).
Der HV heizt sich trotzdem nicht auf (Kessel kühlt langsam ab, Puffertemperatur bleibt konstant).
Gruß Yves
Motorventil ? welche Hersteller ?
Aber denke das ist schon sinnvoll , wenn der HV im Stall/Garage steht, oder?
siemens,
made in china
in Deinem fall (hv ausserhalb des Wohngebäudes) ist sowas auf jeden fall nötig.
@Yves,
naja vielleicht steht dein Puffer höher als Dein Kessel, oder die Rohre sind so verschlungen verbaut, dass Du sozusagen einen natürlichen Thermsiphon hast !!
@Yves,
naja vielleicht steht dein Puffer höher als Dein Kessel, oder die Rohre sind so verschlungen verbaut, dass Du sozusagen einen natürlichen Thermsiphon hast !!
Hallo Gebhard,
richtig erkannt Der Pufferanschluss ist im Niveau etwas über dem Kessel-Ausgang.
Zur Heizkreispumpe, die nach oben in die Stockwerke abgeht ist natürlich ein Thermosiphon (der wegen thermischer Zirklulation nachträglich eingebaut wurde).
Hydraulik_Ver2_04.pdf (Anzeigen) Hydraulik_Ver2_04.pdf
Gruß Yves
schau mal auf die Internet Seite vom Josef Jenni.ch !
stell doch mal deine Hydraulik rein oder als PN, es macht inzwischen fast 80% meines Job´s aus, solche Fehler zu finden.
siehe anhang
Dreh mal das Innenleben des Ventiles das das eventuell "aufgesaugt" wird. Oder deine Rohrleitungen könnten so verlegt sein, das die Wärme in den Öler steigt. Das Hydraulikschema hilft da nur bedingt.
mfg
Oder deine Rohrleitungen könnten so verlegt sein, das die Wärme in den Öler steigt
nein,
die wärmeleitungen (vl und rl) verlaufen an der decke auf über 2 m höhe.
von dort geht ein abzweig (t-stück) zunächst ca. 1 m waagrecht und dann ca 1 m senkrecht nach unten zum öler, der auf dem boden steht.
der kessel des Ölers ist vielleicht 50 cm über dem fußboden. also muss die wärme gut 1,5 meter nach unten weg.
Ventil "aufgesaugt": ich habe 4 oder 5 solcher Ventile verbaut.
alle funktionieren.
das am öler habe ich auch schon ausgetauscht.
das am hv funktioniert ja auch.
meine Theorie: das wasser zirkuliert in der Verrohrung des ölers.
piss Tann