  • Die Bedienungsanleitungen für CAN I/O45 x2 sind online!


    http://www.ta.co.at/de/downloa…ebsanleitungen/can-i/o45/


    Kleines RSM160 mit
    vollem DL-Bus
    CAN-Bus Geschwindigkeit variabel (>50 kbit/s möglich)
    4 Analogeingänge, davon 2 für 0-10V umschaltbar
    1 Relaiskontakt (Umschalter)
    2 Relais (Schließer)
    2 Analogausgänge 0 - 10 V oder PWM (mit Zusatzrelaiskarte auch als Schaltkontakt)


    Programmierung:
    UVR16x2 ab V1.17,
    CMI ab V1.21,
    Tapps2 ab V1.07


    Alfred

    2 Mal editiert, zuletzt von Spspaul () aus folgendem Grund: Tippfehler

  • Hallo Alfred,



    Die Bedienungsanleitungen für CAN I/O45 x2 sind online!



    4 Analogeingänge, davon 2 für 0-10V umschaltbar

    wie kommst du darauf denn in der Bedienungsanleitung steht das es nur das alle ganz normale Eingänge sind, nicht mehr und auch nicht weniger.


    Sonnige Grüße Reiner
    PS: schön wäre wenn die CAN's mit 8 o. 16 Eingänge machen würden denn von denen kann man nicht genug haben.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Siehe -> Manual_CANIO45_Montage_Bedienung_MV1.00.pdf Seite 8
    [xattach=13550,'left']Klemmenplan[/xattach]


    Die 0 - 10V werden über Jumper konfguriert für Eingang 3 und 4


    Es können die gleiche Anzahl Programmmodule erstellt werden wie im RSM610.
    ES kann auch als Kleinregler "SOLO" eingesetzt werden.
    Einschränkung: CANIO45 hat keine Uhr.
    Alfred

  • Hallo Alfred,


    immer dieses Kleingedruckte[icon='fa-angellist',32][/icon]


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Leider vermisse ich beim I/O Modul einen Triac-Ausgang ,das wäre eine sinnvolle Ergänzung
    für RSM 610 gewesen.


    Ansonsten würde ich den RSM 610 vorziehen (2 Eingänge mehr) ,sowie eigene Stromversorgung.


    Der Preisunterschied ist ja nicht so gravierend (ext. Anbieter) ,das die Schmalspurausführung
    gerechtfertig sei.


    Lg Ludwig