Servus zusammen!
Ich hab ein Anliegen mit meiner Heizung:
MeinHaus ist ein altes Natursteinhaus mit 300m² Wohnfläche, natürlich ohne Thermohaut.
Die Decken sind isoliert und die Fenster sind auch schon mitIsolierglas, aber halt nicht die neuesten.
Auf deutsch gesagt, es schluckt schon was weg
Wärmebedarf der Heizkörper ca 30kW.
Früher wurde das ganze mit einem 25 Jahre alten 27kW Ölkessel befeuert (Verbrauch 4500l/Jahr).
Vor 5 Jahren hab ich einen 40kW Holzvergaser (SH40) mit 3200l Puffer (4x800l, ging aufgrund der Kellerhöhe und Fläche nicht größer) eingebaut. Dieser lief sich im Winter einen Wolf.
Er wurde dann auf 60kW aufgemacht und seitdem läuft er.
Pro Jahr schieb ich so ca 35-40 RM Fichte/Kiefer durch...
Ich und auch viele andere sind immer noch der Meinung dass der 60kW Kessel zu groß ist und mit der Anlage irgendwas nicht richtig sein kann, aber keiner findet einen Fehler. Hatte schon 5 Heizungsbauer da und zwei mal den Werkskundendienst...
Mit einer vollen Ladung Fichte/Kiefer 12% bring ich jetzt im Sommer mit augeschaltetem Heizkreis den 3200l Puffer gerade so von 15% auf 100%.
Der müsste meiner Meinung nach eigentlich schon bei der halben Füllmenge im Dreieck springen...
Mich würde mal interessieren was Euere Meinung hierzu ist???
Danke & Gruß - HubertSH60 Leistung / Holzverbrauch - Vergleich mit euch