Da es ja hier und da immer wieder Unstimmigkeiten zu den Lambda Kesseln von ThermoFlux gibt, mal die einzelnen Unterschiede, welche Software Version WAS kann und was nicht.
V1.2*
Version von 2013 bis Mitte 2014
- RLA Temperatur einstellbar
- Primärluft- und Sekundärluftklappen in den PID Einstellungen sehr träge. Deutliches Überschwingen der AGT und O2 Werte in beide Richtungen
- Abhängigkeit der AGT und O2 in der Steuerung der Primärklappe nicht vorhanden. Ofen kann bei hohl liegenden Restholz gerne mal in den Modus AUS wechseln, obwohl noch Glut/Feuer da
- Teillastbetrieb möglich bei Annäherung an den Kessel-Soll Wert (Hysterese 5K)
V 1.30
Ab Kesselbaujahren 2014 vorhanden
- RLA Temperatur NICHT mehr einstellbar (FFix bei 60°C)
- PID Einstellungen der Luftklappen Steuerung überarbeitet. Überschwingen nicht mehr so extrem.
- Mischersteuerung arbeitet nach Modus AUS nicht weiter
- Pumpe des Kessels läuft bis zur Einschalt-Temperatur von 60 Grad abzgl Hysterese 3K weiter
- Puffer-Soll Werte beeinflussen die RLA nicht, aber das Regelverhalten des Kessels in den GLUT Modus
- Kein Teillastbetrieb mehr ???
- Luftklappen Steuerung überarbeitet: Nach dem Nachlegen geht Primär auf 68% (nichtmehr 85%), damit hier nicht zu viel Holzgas entsteht, was ein Überschwingen der AGT um mehr als 15K verhindert
V 1.31 (Aktuell)
- Abhängigkeit der PID Regler von Primär- und Sekundärklappe mit der AGT und O2. Trotz AGT Überschreitung schließt Primär nicht weiter, sollte O2 über 10% liegen. Ebenso geht Primär weiter zu (AGT > Soll) wenn der O2 Wert steigt aber noch unter O2-Soll steht. Das bremst den Kessel ruhiger aus und verhindert Überschwingen deutlich. Dazu kommt ein agiles Regelverhalten mit Null Hohlbrand Neigung, da jetzt das Glutbett verkleinert wird (Primär weniger) ohne dass hier ausschließlich das Holzgas durch Sekundärluft Zugabe verputzt wird.
- Werte für Arbeits-Ende tun endlich das was sie sollen: Den Kesel abschalten.
- RLA Pumpe läuft -leider- nach wie vor weiter.
Und nein ich arbeute nicht bei ThermoFlux. Bin aber zum Kummerkasten der geplagten Kunden geworden. Bisher konnten wir jeden Kessel zu einwandfreier Funktion überreden. 8)Software-Unterschiede (Lambda-Version)