TA: Diskussionen zu Firmware-Updates

Es gibt 78 Antworten in diesem Thema, welches 16.721 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von IKT-Solar.

  • Hallo Alfred


    Fernwartung ist immer noch für Dich und TA freigeschaltet.


    Ich denke ich werde meine Frau bitten, den RESET Taster lange zu betätigen,

    in der Hoffnung, dass das Programm weg ist und dementsprechend kein Neustart erzwungen wird.

    Dann könnte ich versuchen die alte Firmware aufzuspielen.


    Und wenn ich dann immer noch nicht weiter komme, werde ich das Gerät spannungslos machen.

    Damit würde es zuerst einmal nicht immer wieder neu starten.

    Die UVR 610 schaufelt mir nur die Photovoltaikdaten in die TA Welt um.

    Ist also nichts kritisches.


    Wie denkst du ?


    mfg Cord

  • Hallo Alfred


    habe gerade nochmal die Fernwartungsfreischaltung überprüft ...

    Da sind keine Einträge mehr ...

  • Hatte mich vorige Woche auch abgeschossen! Firmware hat alles geklappt. Wollte dan den CAN-Bus auf 250MBIT erhöhen und hatte bei 4 610er und CAN-MT die Reihenfolge nicht berücksichtigt.

    Mußte LOKAL mit dem CAN-MT einzeln an die Steuerungen dran und sie aktivieren.

    Du hast eine 16x2 im BUS mal von da in den Übeltäter schauen.


    Alfred

  • Ich habe es auf Standard 50 Kb gelassen

    weil mir das bei 125 Kb auch schon passiert ist.


    Warum sollte die Übertragungsrate jetzt nicht mehr passen ?

    Zumal es die Standart Übertragungsgeschwindigkeit ist ...


    Aber gut ich werde meine Liebste gleich mal fragen ob Sie mit mir zusammen,

    dass an der UVR nachschauen kann ...


    Kann der Reset Taster etwas ? oder ist das vergebens ?

  • Auch aus einer UVR610 mit Display kannst du in alle CAN-Busteilnehmer hineischauen.


    "Aktive CAN-Knoten

    Wird in der Hauptmenü-Ansicht die Zurück-Taste betätigt, öffnet sich die Netzwerkübersicht.

    Hier werden alle aktiven CAN-Knoten mit Knotennummer und Gerätebezeichnung angezeigt.

    Durch Auswählen eines x2-Gerätes kann auf jenes zugegriffen werden.

    Um wieder in das Menü des eigenen Reglers zu gelangen, wird der Regler selbst in dieser Übersicht ausgewählt"

    Zitat aus: MANUAL UVR610-Allgemein - Bedienung 1.23.pdf


    ALfred

  • Das hier hat nichts mit Busrate zu tun!

    Aber mit "In den Wald gelaufen"

    Kann der Reset Taster etwas ? oder ist das vergebens ?

    Dann bist du bei leerer Steuerung.

    1. Firmware aufspielen

    2. Funktionsdaten übertragen.


    Das geht alles aus der UVR16x2, wenn auf der SD der betroffenen Steuerung diese Dateien sind.


    Alfred

  • Hallo Alfred


    Also über die UVR16X2 gab es keine Möglichkeit, da nach 5 Sek die Regelung wieder neu gestartet wurde

    und der Knoten auch in der UVR16X2 nicht erreichbar war.

    So schnell ist keiner ...


    Dann eben Reset an der UVR610 Modbus.

    Tätä da war es wieder mein Problem ....aus Unwissenheit habe ich damals Moduladresse 32 vergeben...

    Natürlich im Kriechkeller ...meine Frau liebt mich sehr ....


    Nun ja die RSM610 mit Adresse 32 abgezogen und die UVR610 Modbus wieder mit Adresse 39 versehen.


    Das sollte TA in die Bedienungsanleitung aufnehmen, dass bei einem Totalreset Adresse 32 voreingestellt ist ;)

    Wenn die vergeben ist muss man halt 2 x in den Kriechkeller.


    So das geht alles wieder und ich habe die Funktionsdaten in die UVR610 Modbus gespielt ...

    Und im Schema keine Werte ... Modbuskonfiguration ...nicht ein Eingang konfiguriert.


    Jetzt werde ich das ganze nochmal mit der neuen Tapps 2 Version abspeichern und übertragen.


    Ich hoffe das dann wieder die ganzen Eingänge richtig konfiguriert sind ...

    Ansonsten gäbe das viel Extraarbeit


    Also wer die Updates macht ...bitte Obacht !!!


    Alfred ..schon einmal ein dickes Danke !!

    mfg Cord

  • Hallo ich nochmal


    schon wieder der gleiche Mist !!!


    Also das läuft nicht mit der 1:1 Übernahme wenn Modbusdaten im Spiel sind ..


    mfg

  • So habe jetzt nochmal alles zurückgesetzt und die alte Firmware in die UVR610 Modbus

    dazu die Funktionsdaten und es läuft wieder einwandfrei ...


    Warum die andere UVR610 Modbus nicht zickt ... keine Ahnung :/


    Ich habe erst einmal fertig für heute ...


    mfg

  • Moin moin

    Supportanfrage an TA ist raus und ich melde mich sobald ich etwas von TA gehört habe ...


    schönen Tag

  • Moin moin


    Gestern gab es wieder einige Firmwareupdates durch die ganze Produktpalette auf der TA Seite.

    Im Changelog stand aber nichts was zu meinem speziellen Problem passen könnte ...


    mfg Cord

  • Moin moin

    Nachtrag:

    Ich habe gestern bei der zweiten UVR610 Modbus (Knoten 38) auch die ältere Firmware (V1.26) aufgespielt,

    da meine Modbuswerte nicht mehr aktualisiert wurden.

    Vorher habe ich festgestellt, das mit dem Update auf V1.30 die Modbuseinstellungen automatisch umgestellt wurden.

    Aus Slave wurde Master ... :/

    Jetzt mache ich mich dran und werde meine Knotenadressen von 32 bis 40 auf 22 bis 30 legen,

    damit ich bei einem Reset oder Firmwaredowngrade keinen Adressenkonflikt mit Adresse 32 mehr habe.


    Nochmal der Hinweis: für mich gehört es in die Bedienungsanleitung, dass man Adresse 32 frei lassen sollte,

    da ein Neugerät standardmäßig auf Adresse 32 liegt.

    schönen Tag euch allen ...mfg Cord

  • Moin moin


    Mache mich Morgen mittag auf die Heimreise und wollte nur kurz eine Rückmeldung geben :

    TA hat sich noch nicht persönlich gemeldet bzgl. meiner Probleme.

    Eine Ticketnummer habe ich erhalten, aber auch geschrieben, dass es keine Priorität hat,

    da mit dem Firmware Downgrade alles wie gewünscht funktioniert.

    Ich denke die haben einiges auf dem Schreibtisch, da wird mein Fall wohl unten im Stapel sein.


    Am Wochenende probiere ich einfach mal die Firmwareupdates vom 24.10.

    Evtl. ist es damit dann ja vom Tisch.


    Ich melde mich dazu auf jeden Fall noch


    mfg Cord

  • Moin moin


    Bin heute morgen um 07:00 Uhr zuhause aufgeschlagen .... wow, neuer Heimreiserekord von Mittwoch morgen 11:00 Uhr !!!

    Türkisch Airlines ...Computersystemabsturz !!!!


    Nun ja zu meinem Thema ...

    Habe jetzt gerade die Firmware vom 24.10. auf meine UVR 610 Modbus gespielt.

    CMI startet nicht mehr neu ... aber keine Modbuswerte, da in den Modbus Einstellungen die Parität geändert wurde.


    Bei mir wurden die Einstellungen mit dem Firmwareupdate die Parität von "ungerade" auf "keine" geändert !!!

    Das habe ich gerade zurück gewechselt ... Nun läuft es bei der ersten UVR610 Modbus. :thumbup:


    Ich werde später die zweite UVR upgraden und dann auch TA über meine Erkenntnis informieren


    schönes Wochenende


    mfg Cord

  • Kommando zurück ... Sorry

    Das läuft nicht stabil ... Nicht mehr alle 5 Sekunden ein Neustart aber es gibt immer wieder Ausfälle-

    wer Modbus nutzt sollte mit dem Update warten bis es eine Neue Version gibt.


    Ich habe wieder V 1.26 aufgespielt und keine Probleme

  • Hallo Cord,


    ich habe auch eine UVR610 mit der ich einen Zähler per Modbus auslese und ich habe da keine Schwierigkeiten damit.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo


    mit der Firmwareversion V1.26 gibt es bei 2 Stck UVR610 auch keinerlei Probleme.

    Eine ist als Master, die andere als Slave konfiguriert.

    Eine Verbindung zwischen den beiden gibt es nur über Canbus


    Vielleicht macht es ja die Menge der Daten ...

    Mein Knoten 39 geschätzt 20 Modbuseingänge. Dort gab es wenige Neustarts .


    Mein Knoten 38 hat geschätzt 40 Modbuseingänge.

    Mit Firmware V1.30 gab es Neustarts im 5 -10 Sekunden Takt

    Mit Firmware V1.31 gab es weniger Neustarts ... aber eben auch 10 Neustarts in 8 Stunden.


    Eventuell wird da ja noch mehr beim Update umgeschrieben als nur die Parität.


    Wie es denn bei deinem Update auf V1.30 oder V 1.31 ??


    Musste die Parität angepasst werden ?

    Hat er die Einstellungen Master oder Slave beibehalten ?

    Bei mir wurde eine Einstellung abgeändert ... Aus Slave wurde Master


    Für mich ist das alles komisch ... auch die Tatsache, dass TA sich auf meine Anfrage überhaupt noch nicht gemeldet hat.

    Ich habe lediglich eine Ticketnr. erhalten


    Die haben beide Programme der Knoten 38+39 erhalten ...

    Dazu eine komplette Fehlerbeschreibung.

    Da es ja reproduzierbar ist liegt es definitiv am Firmwareupdate ...


    mfg Cord

  • Hallo


    TA Support hat sich gemeldet ...

    Ich solle nochmal auf V1.31 updaten.

    Mann hat mir die Firmware auch zugespielt.

    Zuerst hat es wieder die sporadischen Ausfälle gegeben.

    Auch das CMI hatte urplötzlich LAN Probleme .... :/

    Anschließend habe ich die Spannung vom CMI und auch der Fritzbox genommen und nach 30 Sek wieder zugeschaltet.

    Irgendwie schien mit der Kommunikation etwas nicht zu stimmen ...


    Es ist kaum zu glauben ...seitdem funktioniert es ...


    Erklären kann ich es mir aber nicht ....