  • Hallo Peter,


    bei der 1-7.5 hast du zwei Regelmöglichkeiten. Rechts gestellt 0-12% = aus, 12-15% = min, 15-95% = linear von min auf max und 95-100% = max und zurück ist 100-95% Max, 95-15% linear nach min,15-7% = min und <7% = aus. Links gestellt läuft das Spiegelverkehrt.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Reiner


    also ist der effektive Regelbereich (in dem sich auch was ändert) 15-95%................


    Das meinte ich mit meinem Beitrag - hab mich aber wahrscheinlich etwas mißverständlich/zu allgemein ausgedrückt.