Hallo an alle!
Sorry!
Ich bin neu hier!
Ich bitte um Hilfe! Ich weiß nicht mehr weiter!
Ich habe mir einen Solarbayer HVS 40 E zugelegt und experimentiere nun schon seit über 1 1/2 Monaten ohne Erfolg!
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiter helfen, ich bin am Ende!!!!
Heizungsfachmann und Schornsteinfeger haben glaube ich meine Nummer schon gesperrt!
Problem:
Der Ofen wird wie im Video gezeigt angesteckt!
Füllung bis halbe Fülltür!
Er brennt ca. 1-1 1/2 Std. (Super) dann fängt der Ofen an durch den Ventilator zurück zustoßen! (Fauchen / Bollern)
Das dauert ca.1-1 1/2 Std.
Er Qualmt den ganzen Keller zu und wie, alle 15-20 sek., das man Angst bekommt und eine Rauchvergiftung!
Danach läuft er wieder Super! (Abbrand?!)
Habe auch schon zwischendurch versucht nach zu schüren, wegen Hohlbrand, anschließen Hörte er sich an als wollte er abheben dann flog der Zugbegrenzer durch den Keller!!!
Gleiches Problem mit geringerer Füllmenge!(Geringere Verpuffungen, Fauchen / Bollern)
Es lässt sich auch nicht viel schürren.
Sehr viel Teerbildung so dass die Anheizklappe manchmal fest klebt!
Zur Anlage:
Solarbayer HVS 40 E (neuer Typ mit vier Primär Einlässen) (jetzt sogar mit LambdaCheck und Bilemo 90° 35sek Stellweg Luftblende wie bei LC Ofen) CO Wert 5% Restsauerstoffgehalt 0,2% Totzone
Gesteuert wird alles über eine Siemens S7 315 2DP.
Rücklaufanhebung über Mischer konstant zwischen 69,4°C – 70,6°C (Eingestellter Wert 70°C).
Vorlauf ca. 78,1°C – 78,9°C°C
Abgastemperatur 200°C (Display Solarbayer) (S7 PT100: ca.211°C -242°C Kernstrom)
Problem:
Es sind 3 / 90° Bögen verbaut! Laut Solarbayer liegt es daran!!!??? (Gestreckte länge ca. 1,5 m / 200 mm Durchmesser)
Aussage von Hotline:
Wenn ein Monteur kommt und die 3 Bögen sieht dreht er sich um und fährt direkt nach Hause!!! Er ging auch auf kein Gespräch weiter ein!!!
Frage:
Könnte ich nicht eine Achterbahn aus dem Abgasrohren bauen, wenn ich am Ende ein Ausreichendes Saugzug Gebläse hätte, so dass ich hinter dem Ofen wieder meine 15-21 mbar Abzug hätte???
Zugbegrenzer ist unterhalb des Rauchrohrs eingebaut (Alter Ölheizungsanschluss 160mm) oder soll ich den Zugbegrenzer versuchen in einen Bogen in das Rauchrohr zu bekommen?
Soll ich wirklich noch den Ofen umstellen? Ist zwar baulich sehr eng aber vielleicht passt es doch. (2 / 90° Bögen)
Der Kaminzug liegt im Betrieb bei ca.16 - 19 mbar. Altes Messgerät vom Schorni.
Hab mir sogar einen Exauster auf den Kamin gebaut+ Abzugsgebläse 40% um 21mbar zu erreichen ohne Erfolg!
Kamin ca. 27x27cm innen 7,5m hoch gemauert Ziegel Altbau!
Temperaturfühler 1 mm über Hülse nach Außen überstehen eingebaut! Wenn ich den Fühler 3 mm weiter nach innen versetze macht das laut anzeige Solarbayer 20°C – 30°C mehr aus!
Holz in der Mitte durchtrennt und ca.15% Restfeuchte, normal gespalten mit Zwei Händen zu umfassen mal etwas Größer mal kleiner!
Keine Papierhülsen in der Brennerdüse!
Ofen Einstellungen:
Steuerung AK4001S
Abgastemperatur max. 200°C
Kessel Abschalttemperatur 90°C
Gebläsehöchstleistung 0
Gebläsemindestleistung 0%
Abgaszuggebläse OFF
(Grundeinstellungen!?)
Hab schon mit der Gebläsehöchstleistung -3 bis +3 gespielt, Abgastemperatur auf 180°C, Steuerung auf Werkseinstellung / sogar auf 25 KW Kessel eingestellt alles ohne Erfolg!!!
Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, Werte werden geändert wenn das Problem auftritt und dann sehe ich meistens kein Erfolg!
Kann mir vielleicht jemand helfen wie die Grundeinstellung seien sollten und mit welcher Stellschraube ich mal anfangen sollte zu drehen, wieviel, wie lange warten? Soll ich am Schornstein anfangen mit dem Exauster und eine Konstante 21mbar Unterdruck gewährleisten???
Im Anhang ein paar Aufzeichnungen / Bilder, ich hoffe sie können einen kleinen Aufschluss geben!
Ich bereue bis jetzt das ich den Kessel gekauft habe und kann ihn bis jetzt auch keinem weiter empfehlen!!!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!!