HDG Bavaria: HDG Steuerung Absicherung

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 3.135 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.

  • Hallo zusammen,


    im Handbuchn von HDG steht, das mit 13A träge abgesichert werden muss. Ich bin jetzt kein Elektrofachmann, aber ich bisher davon ausgegangen, dass es nur 16 A gibt ?
    Sorry für die Frage, aber ich will mich beim Elektriker nicht plamieren..


    VG, L.HDG Steuerung Absicherung

  • ja das passt schon .
    Mit 13 A früher durften in der Schweiz 1.5mm2 nur 10A abgesichert werden. Jetzt 13A.
    ist aber auch mit 10A gut möglich...Pumpen und Venti Steuerung und Belimo s ziehen zusammen meist unter 100 W also würde sogar eine altmodische 1mm2 Leitung mit 6A in einem Altbau problemlos funktionieren.
    Gruess Ruedi