Fröling: Störung

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 11.635 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ruedi1952.

  • Unser Fröling S4 ist auf Störung gegangen STB hat ausgelöst und Not Aus geschaltet.
    Dazu muss man sagen der Ofen ist seit fünf Tagen nicht mehr im Betrieb die Solaranlage arbeitet alleine.
    Am Sonntag kam der HB hat die Störung durch eine Brücke behoben.
    Am Dienstag kommt der Werkskundendienst und baut eine neue ein.Störung

  • Hallo!


    Mich würde interessieren was der Werkskundendienst da neues einbauen will.Kriegst du eine komplett neue Steuerung?Was hat der Heizungsbauer das gebrückt?


    Gruß Lars

  • Auf der Platine wo die STB angeschlossen ist hat er die beiden Anschlüsse gebrückt.
    Die STB wird ausgetauscht die sitzt ja extern an anderer Stelle wo man leicht rankommt wenn man sie mal zurücksetzen muss.
    Heute am Dienstag war der Fröling KD da. Hat eine Komplettüberprüfung gemacht, neue Software aufgespielt, den STB getauscht und einen Datenlogger eingebaut.

  • Hallo Ruedi1952,
    kannst Du etwas genauer beschreiben, was bei Dir passiert ist?
    Der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) löst doch nur aus, wenn die Temperatur am S4 den Grenzwert überschreitet.
    War der S4 zusätzlich zu der Solaranlage in Betrieb?
    Mit Holz ? Kannst Du Deinen HB ein bißchen ausfragen , was da seiner Meinung nach eigentlich abgelaufen ist?
    Wenn der S4 in Batrieb war, kann es sein, dass der bereits im Zustand "Feuererhaltung" war, d.h. dass die Puffer schon voll waren
    und die zusätzliche Wärme der Solaranlage die Auslöung des STB verursacht hat?
    Wenn der Fröling KD einen Datenlogger einbaut, vermutet der doch, dass die S4-Steuerung eine Überhitzung nicht verhindert hat?
    Wird die Solaranlage auch durch die S4-Steuerung geregelt?
    Du hast einen interessanten Fall in Deiner Anlage.


    Gruß


    Franz

  • vielleicht ist einfach die Kesselpumpe ausgefallen.....dann sind die Puffer leer, es passt genug rein, die STB kommt aber trotzdem.


    Weißt du denn überhaupt garnicht was da los war oder willst du uns das nur nicht mitteilen? War der Puffer voll und du hast trotzdem nen vollen Kessel angezündet?

  • bin in Urlaub kañn nicht immer Antworten.
    Der Ofen war drei Tage aus und die Puffer oben knapp über 50 Grad. Es war nur der Stb kaputt weiter nichts. Der werkskundendienst hat ja alles geprüft.
    Ja die Solaranlage wird vom s4 gesteuert.
    Frühling baut erst nach einem unklaren Problem den datenlogger ein.

  • Nein keine Info der hat eine steckkarte in die Steuerung eingesetzt und kann über seinen pc drauf zugreifen