Attack: slx lamda - rückschlagklappe?

Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 4.572 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.

  • hallo!


    gibt es beim attack slx lambda eine rückschlagklappe für die zuluft, oder wird die zuluft bei lüfterausfall anders geregelt? wenn es keine rückschlagklappe gibt, wie ist es dann bei einem stromausfall geregelt?


    danke für eure antworten.


    lg


    christianslx lamda - rückschlagklappe?

  • Die Belimos verbleiben in ihrer Stellung und der Kessel geht in den Naturzug.
    Sofern die Wärme nicht per Schwerkraft abgeführt wird ,sprechen die Sicherheitseinrichtungen wie TAS und Überdruckventil an.
    Willst du mehr Ausfallsicherheit ist eine USV unumgänglich. Vorteil ist nebenher das du gleich einen integrierten Überspannungsschutz hast welcher die Steuerung im allgemeinen auch davor Schützt.

  • Der Hersteller APC ist in der Regel schon zu empfehlen. Du musst hier aber selber entscheiden wie groß die USV ausgelegt wird.Willst du nur den Kessel versorgen oder sollen weitere Komponenten wie Heizkreispumpe mitlaufen. Rechne die Leistungsaufnahme zusammen und rechne es aus wie lange die jeweils gewählte USV einspringt. Letztlich ist es ne Frage was du ausgeben willst.

  • Einfach auf ebay eine große APC-USV ersteigern, der Batteriesatz kann ruhig defekt sein. Die Batteriespannung sollte 24 V betragen. Dann einfach 2 x 12 V 35 AH Auto-Batterien kaufen, in Reihe schalten und mit der USV verbinden.
    Bei großen USV kann man sogar noch zusätzliche Akkus anmelden.


    Meine USV muss nur so lange Pumpe und Lüfter bedienen, bis das Notstromaggregat läuft und in die USV einspeist.


    Gruß Andreas

  • Hallo Andreas!


    Welche Größe verstehst Du unter große USV? -> Ich würde gerne den HV und die Pumpe zum Puffer mit der USV für ca. 10 Stunden betreiben können, denn das ist ca. die max. Laufzeit vom HV. Haben alle APC-USV 12 V-Batterien - oder woran erkennt man diese (Warum diese Frage: habe eine Bediehnungsanleitung einer APC-Smart USV durchgelesen, aber keine Akkuangaben gefunden.
    Danke in voraus für Deine Antwort


    lg


    Christian

  • Hallo,

    Welche Größe verstehst Du unter große USV? -> Ich würde gerne den HV und die Pumpe zum Puffer mit der USV für ca. 10 Stunden betreiben können, denn das ist ca. die max. Laufzeit vom HV. Haben alle APC-USV 12 V-Batterien - oder woran erkennt man diese (Warum diese Frage: habe eine Bediehnungsanleitung einer APC-Smart USV durchgelesen, aber keine Akkuangaben gefunden.
    Danke in voraus für Deine Antwort

    zuerst musst du deinen Strombedarf ermitteln der nötig ist um den Kessel die gewünschte Zeit betreiben zu können.
    Man muss bedenken, dass z.B. 100W bei 230V = 0,43A, bei 12V aber 8,33A sind. Dazu kommt noch, dass man Batterien nur mit der Hälfte der "AH" entladen sollte sonst sind die recht schnell kaputt. Für eine USV sind m.M. nach eher AGM oder GEL Batterien geeignet.


    Beim Vorschlag von "Hallimasch" wäre bei 100W und einer Batteriekapazität von 35/4=8,75A und Abzug verlust durch WR bei unter 1 Stunde Schluss. Wohlgemerkt, rein rechnerisch bei Einhaltung der 50% Entladetiefe.


    Will man auf 10 Stunden kommen, so wäre bei gleichen Voraussetzungen eine Batteriekapazität von knapp 42 AH/24V netto nötig. Rechnet man noch Verlust im WR dazu sind es ca. 45 AH netto. 45 * 4 = 180AH = 2 X 90 AH Batteriekapazität. Dabei ist es egal ob 12 oder 24V Ausführung.
    Wenn man 2x12V 35 AH in Reihe zusammenschaltet bekommt man zwar 24V aber nur 17,5 AH. Bei 12V werden die Batterien dann parallel geschaltet.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,
    Batterien in Reihe geschaltet = Verdopplung der Spannung bei gleicher Kapazität, Batterien parallel geschaltet = Spannung bleibt gleich aber die Kapazität verdoppelt sich. Genauer gesagt: Natürlich um die Anzahl der einzelnen Komponenten.Beispiel: 4 x 12V 50AH = 48V mit 50AH = Reihenschaltung. 4x 12V 50AH = 12V mit 200 AH = Parallelschaltung.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,

    Hallo die AH bleiben gleich egal wieviele 12v Batterien ich in Reihe schalte, bei einer 12V Batterie mit 35AH hat jede Zelle 35AH

    "Wenn man 2x12V 35 AH zusammenschaltet bekommt man zwar 24V aber nur 17,5 AH."


    Die o.a. Aussage von mir war zwar etwas missverständlich formuliert, trifft aber dennoch zu. Denn, de fakto bleibt durch den Zusammenschluss pro Batterie nur die Hälfte der Kapazität. Zusammen zwar 35 AH, pro Batterie aber nur 17,5 AH. Ausgelöst durch Spannungsverdopplung.
    2 x 12/35AH = 1 x 24/35AH oder 2 x 12/35AH = 1x 12/70AH.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Die USV soll Computer so lange am Laufen halten, damit sie in Ruhe und Ordnung runtergefahren werden können. Eine USV ist keine Dauerstromversorgung.


    Die 2 x 12 V 35 AH in Reihe = 24 V 35 AH hält Dir die Anlage lässig 20 Min. am Leben, dann sollte eigentlich das Notstromaggregat laufen und die USV wieder mit 230 V versorgen.


    Als Notstromaggregat für den HV kommt so etwas in Frage.....


    http://www.ebay.de/itm/Gude-IS…3d65cd:g:t6EAAOSw241YlFA5


    http://www.ebay.de/itm/Scheppa…b38f22:g:qFsAAOSwTJpZlDET


    Gruß Andreas

  • Hallo,



    das war die Frage auf die zu antworten war.
    Eine Notspannungsversorgung über 10! Stunden, egal ob über Batterie und Wechselrichter und /oder Notstromaggregat ist sowieso grenzwertig.
    Einige Tüftler unter uns haben sich da was gebaut das auch anscheinend gut funktioniert. Aber was Fertiges zu kaufen ist recht teuer. Und je umfangreicher die USV ausfallen soll umso tiefer muss in die Tasche gegriffen werden.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,

    Reihenschaltung, Spannung verdoppelt sich, AH-Leistung bleibt gleich.

    ist das jetzt immer noch nicht erledigt? Sollte doch jetzt eigentlich klar sein.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4