Hallo,
Ich möchte meinen Speicher mit einer Pelletheizung füttern.
Dabei wird die Pelletheizung ca 10m im Nebengebäude stehen.
Kann der Vorlauf und Rücklauf auch mit Wellrohr von Solaranlagen ausgeführt werden?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.821 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.
Hallo,
Ich möchte meinen Speicher mit einer Pelletheizung füttern.
Dabei wird die Pelletheizung ca 10m im Nebengebäude stehen.
Kann der Vorlauf und Rücklauf auch mit Wellrohr von Solaranlagen ausgeführt werden?
Hallo,
Das geht grundsätzlich.
ABER
Du hast sehr hohe Widerstände in der Rohrleitung.
Diese musst du mit hoher Pumpenleistung erkaufen!
Leistung Umwälzpumpen:
Doppelter Durchfluss bei gleichem Durchmesser bedeutet4-fachen Widerstand und 16-fache Stromaufnahme der Pumpe!
Link Pumpeninformation:
http://www.wien.gv.at/stadtent…df/umwaelzpumpen-tech.pdf
Vorgabe der Fa. WILO:
Mindestzulaufhöhe [m] am Saugstutzenzur Vermeidung von Kavitation bei Wasser-Fördertemperatur
bei 50°C --> 0,5 mtr.(0,05 bar); bei 95°C --> 3 mtr.(0,3 bar);bei110 °C --> 10 mtr.(1,0 bar);
Die Größe der Rohre legt man nach der Leistung des Kessels aus.
Strömungsgeschwindigkeit ca. 0,5...1m/s
mfg
HJH
Hallo,
warum nimmst du nicht Kupferweichrohr von der Rolle das kannst du auch so legen und ist glatt und HJH geschrieben hat es geht aber dann hast du auf der Stecken einen schönen WT.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo, meine Frage trifft zwar nicht ganz das Thema aber passt bestimmt ganz gut hier hin.
Hätte es Vorteile die Solarverrohrung bis zum Dach in C-Rohr oder Kupfer auszuführen und erst am Dach mit dem Doppelwellrohr zu arbeiten?
Wäre natürlich etwas aufwändiger aufgrund der zusätzlichen Isolierung und Verdrahtung..
Hallo,
Bei einer Solaranlage gilt das natürlich auch.
Kupferrohre aber bitte nicht weichlöten!
Nur Hartlöten!
Alle Rohre sollten natürlich für die Temperaturen einer Solaranlage zugelassen sein!
Wellrohr würde ich nur in kurzen Übergangsstücken anwenden.
Aber dann auch etwas größer im Durchmesser.
Hängt halt davon ab wie die Anlage ausgelegt wurde.
Wenn du mehr wissen willst wäre eine Skizze der Hydraulik hilfreich.
mfg
HJH