besser wäre gewesen du hättest deine Heizlast und deine gewünschte Spreizung mitgeteilt. Ebenso hilfreich wäre die angepeilte Vorlauftemperatur. Falls dem so ist, dann wird das aber nichts mit der 1K Abweichung, dann musst du auf 2K gehen.
Nach eingehender Betrachtung deiner Daten fallen mir einige Ungereimtheiten auf. Die angegebenen KV-Werte und die Ventilautoritäten (m.M. nach zu wenig, anzustreben sind 30-70 mbar) von 20 mbar passen nicht zu den Massenströmen. Auch nach Diagramm nicht.
Rechnung: Massenstrom 11,0 kg/h und 20 mbar = KV 0,078 m³/h. Laut Diagramm bei Einstellung "5" und 20 mbar = ca. 45 kg/h Massenstrom, entspricht KV 0,319 m³/h.
Der KV-Wert 0,216 entspricht bei 20 mbar knapp über 30 kg/h.