Planung einer neuen Heizungsanlage - DHH 140 m² suchen erneuerbare Energiequellen :) - grenadi

Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 20.379 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von grenadi.

  • Hallo,


    besser wäre gewesen du hättest deine Heizlast und deine gewünschte Spreizung mitgeteilt. Ebenso hilfreich wäre die angepeilte Vorlauftemperatur. Falls dem so ist, dann wird das aber nichts mit der 1K Abweichung, dann musst du auf 2K gehen.


    Nach eingehender Betrachtung deiner Daten fallen mir einige Ungereimtheiten auf. Die angegebenen KV-Werte und die Ventilautoritäten (m.M. nach zu wenig, anzustreben sind 30-70 mbar) von 20 mbar passen nicht zu den Massenströmen. Auch nach Diagramm nicht.


    Rechnung: Massenstrom 11,0 kg/h und 20 mbar = KV 0,078 m³/h. Laut Diagramm bei Einstellung "5" und 20 mbar = ca. 45 kg/h Massenstrom, entspricht KV 0,319 m³/h.
    Der KV-Wert 0,216 entspricht bei 20 mbar knapp über 30 kg/h.



    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    tja da wühlt man sich durch seine Daten und will einen guten Post schreiben und was ist: Die Arbeit ruft :( Und nun schreibe ich auf dem Wege in die Arme von Morpheus ;)


    Die momentane Heizlast: ~9,76 kW
    Auslegung: 70/55° C bei unterschiedlichen Raumtemperaturen
    Maximale Spreizung: 20° K


    Auffallende Ungereimtheiten: Die Heizkörper wurden vom Heizungsbauer ausgelegt. Wie er die Heizlast berechnet hat :?: :?: Selbst mit der Purmo Schnellauslegung habe ich die vom Heizungsbauer gelieferten und eingebauten Heizkörper nicht berechnet bekommen. Nun denn ich muss jetzt damit Leben und das Beste daraus machen :D


    Die genauen Daten werde ich heute Nachmittag nachreichen. Morpheus ruft laut und deutlich.


    MfG Markus

  • Hallo Michael,


    bei den gegebenen Heizlasten, sieht das folgendermaßen aus:

    • Erdgeschoss:






    • Dachgeschoss:




      Bei der Berechnung der Ventileinstellungen wurde folgendes als Grundlage genommen:
      Vorlauf: 70° C
      Rücklauf: 35° C


      Ich hoffe es hilft dir weiter :) Die Heizkörper sind halt vom HB ausgesucht ... .


      MfG











  • Hallo,


    danke für deine Mühe. Wenn die Heizlasten so stimmen ist das ungefähr ok. Was mir ein wenig niedrig erscheint sind die 20 mbar. Da würde ich die Druckbegrenzung mit einem
    Differenzdruckregelventil pro Heizkreis vornehmen (z.B. Heimeier STAD/STAP 5-25 kpa DN 20). Würde man das mit einer HE-Pumpe machen, würden die Heizkörper im EG
    mit mehr als 20 mbar beaufschlagt, heißt im Umkehrschluss wieder mehr Durchsatz im EG und/oder Geräusche.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    die Werte sind mit DanBasic V berechnet. Und bei der Anleitung wird auch darauf hingewiesen eine Differenzdruckreglung vorzusehen.


    Durch einen guten Deal habe ich günstig einen 15 kW Pelletkessel einkaufen können. Das heißt im Umkehrschluß jetzt wird erstmal der Öler rausgeworfen und der Pelleter eingebaut.


    Im gleichen Zuge wird entsprechend der hydraulische Abgleich vorgenommen. Mal schauen wie der Heizungsbauer schaut^^

  • Hallo,

    die Werte sind mit DanBasic V berechnet. Und bei der Anleitung wird auch darauf hingewiesen eine Differenzdruckreglung vorzusehen.

    damit keine Missverständnisse aufkommen. Die 20 mbar beziehen sich nur aufs Ventil (was ich zu wenig finde. Ich rechne mit einer VA von 50 mbar).
    Aber gut. Zu den 20 mbar kommen noch die Verluste der Rohrleitungen und andere Einbauten. Also keine 20 mbar am Regler einstellen. Das würde nicht funktionieren.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    ein bisschen Zeit ist ins Land gegangen und die wurde dazu genutzt den Giebel für die Isolierarbeiten vorzubereiten. Leider geht alles langsamer als geplant, da das RL denn doch ein wenig Zeit frisst.


    Zum Einbau des Pelletkessels und der Rücklaufanhebung: Laut Hersteller/Kundendienst reicht eine 55° C-RLA mit Patrone. In dem Falle würde ich die ESBE VTC312 für die Rücklaufanhebung vorsehen. Reicht diese aus oder sollte ich eine komplette RLA-Gruppe nehmen?


    Michael: DanBasic schlägt für die Differenzdruckregelung 100 mbar als Einstellung vor.


    @All: Die Inbetriebnahme wird vorraussichtlich Anfang/Mitte November geschehen. Dann werde ich auch entsprechende Bilder hier einstellen bzw. zum Kessel einen eigenen Thread eröffnen ;)


    MfG Markus

  • Hallo Foristas :)


    Erst wenn man auf das Datum des letzten Postings schaut, merkt man wieviel Zeit ins Land gegangen ist :S
    Die Vorbereitungen für den Austausch der Ölheizung durch die Pelletheizung finden nun dieses Wochenende statt ^^ Da sind ja einige Arbeiten durchzuführen, u.a. ein neuer Schornsteinanschluss für den Pelleter, eine halbautomatische Nachfülleinheit für das Wasser (hier stellt sich die Frage: Direkt an den Rücklauf der Heizung oder an den Pufferspeicher). Die Rücklaufanhebung hat einen Festwert von 60°, kann jedoch auch auf Mischerbetrieb umgestellt werden, da entsprechende Einsteckplätze für Temperaturfühler vorhanden sind. Nach langen Überlegen kommt nun eine Alpha 3 als Heizungspumpe zum Einsatz. Wäre interessant, wie eure Erfahrungen mit der Pumpe sind.



    MfG Markus