Störung Öl Brenner

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.997 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kurbelwelle.

  • Hallo Zusammen,


    Habe eine Störung am Öl Brenner . Hersteller Hoval TopFlamm D6 Baujahr 2009.


    Brenner auf Störung. Gebläse läuft, dann maacht es klag, Gebläse Lüftet nach und geht dann auf Störung. Kesseltüre aufgemacht Zündelektrode war verklebt . Nach Reinigung und Einstellung kein Erfolg. Öl kommt Brennraum ist schon Feucht vom Öl. Düse ist neu .


    Wie kann ich weiter vorgehen ?


    Gruß


    Heiko

  • Hallo Heiko,


    hast du geschaut ob es einen Zündfunken gibt. Starte mal den Brenner außerhalb der Brennkammer und ziehe den Stecker vom Magnetventil ab dort kannst du dann sehen ob es ein Zündfunken gibt und der sollte zwischen den Elektroden sein und bei abgezogenem Magnetventil kannst du auch sehen ob das auch dicht schließt denn es darf dann kein Öl an der Düse austreten ansonsten schauen ob alle Abstände nach Bedienungsanleitung passen.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

Jetzt mitmachen!