Hallo liebes Forum,
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Wir haben eine ETA PC 20 mit ungefähr 10 Jahren auf dem Buckel.
Diese Jahr haben wir einen Zubau mit FBH realisiert. Der Rest sind Radiatoren. Bei diesem Zubau wollte ich den Estrich ausheizen. Gesagt getan.
Ich habs zuerst manuell gemacht. Also Vorlauftemp eingestellt und geheizt (Einige Tage). Das hat eigentlich gut funktioniert.
Dann hat mit der ETA Support freundlicherweise mitgeteilt das es ja eh ein Ausheizprogramm gibt.
Ich hab das dann gestartet, aber vorher noch die Software der PC20 aktualisiert. eventuell war das ein Fehler.
Den danach beim Ausheizprogramm ist die Heizung immer in den STB gelaufen. Auch deaktiveiern des Estrichprogramms und manueller versuch (wie vorher) folgt jetzt immer ein STB
Ich hab mir das dann mal genauer angesehen. Der Support meinte zuerst es ist Luft im Heizkreis drinnen oder die Kesselpumpe ist kaputt, das konnte ich aber widerlegen,
denn wenn die Heizung in den STB geht wird auf allen Heizkreisen und am Boiler abgeschöpft und da steigt die Vorlauftemperatur rasant auf allen an.
Ich habe jetzt also das Problem das ich den Kessel einschalte und er z.B. Anforderung vom Boiler und von einem HK bekommt.
Es wird also geheizt, aber es scheint so als ob die Kessel-Vorlauftemperatur sich nicht erhöht. Auch nicht wenn der Kessel die Freigabetemperatur erreicht. Dann springen zwar die pumpen der Anforderer an,
aber der Vorlauf des Kessels bleibt bei ~30Grad stehen, ebenso natürlich die Vorlauftemperaturen der Heizkreise (angefordert wären 78Grad soweit ich das sehe. Der Kessel hat dann natürlich mittlerweile schon über 80 grad und geht dann in die Glutabbrand.
Aber irgendwie wird die Hitze des Kessels nicht in den Vorlauf übertragen. Rrst wenn er in den STB kommt. Dann steigt die Kesselvorlauftemperatur rasant an.
Der Rücklaufmischer hat zu dem Zeitpunkt 69 grad und die kesselbpumpe läuft mit 40%
Ist der Kessel nun kurz vor dem STB (92grad kesseltemp.) ist im Vorlauf 110 grad angefordert und die Kesselpumpe läuft mit 100%.
Aber erst wenn der STB anspringt steigt die Vorlauftemperatur des Kessels. (also beim Abschöpfen)
Da ist doch irgendetwas nicht in Ordnung.
Any Ideas?
BGPC 20 läuft dauernd in STB