Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Ölheizung 46 kw
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
250
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
Flachland 72 m über Normalnull
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
36,5 er Aussenwände ohne Fassadendämmung
Decke 200mm 035 Glaswolle Climaroll
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
Unbekannt 4500 l Heizölvorrat war vorhanden
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
Attack SLX 55 Lambda Touch Holzvergaser
Platz um Holz zulagern ist vorhanden
70 m³ Hartholz liegen schon fertig gespalten und getrocknet.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Attack SLX 55 Lambda Touch
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
200 l Edelstahltank ist vorhanden aus der alten Anlage
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
6000 l Stahlpuffer ohne Inhalt und 500 l mit Solaranschluß hab ich schon gekauft.
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Heizungskeller ist vorhanden ca 40 m². Pufferspeicher und Ausdehnungsgefässe sind schon unten.
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Habe ich schon gesprochen und ist auch bereit das abzunehmen.
Thema über 50 kw? Aussage Schorni: Wieso ist doch alles F 90...
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
nein. Eigenmontage Stahlrohr schwarz 1 1/2 " mit Gewinde.
BAFA ist auch schon genehmigt.
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Ja, 70 m³ sind schon da...
Weitere Informationen:
Hallo,
ich baue bei mir eine neue Heizungsanlage ein.
Kessel, Puffer, Solar, Steuerung usw. hab ich schon gekauft.
Einen Hydraulikplan habe ich schon erstellt mit Tapps2.
Für die Auslegung Mischer Rücklaufanhebung, MAG, Rohrquerschnitt und Puffervolumen habe ich mit der Exceltabelle von HJH gemacht.
Diese Tabelle ist der Hammer!!!
Danke an HJH dafür.
Den Hydraulikplan hänge ich noch mit dran und Eure Meinung und Ratschläge dazu sind willkommen.
Ich habe auch noch fragen zur Auslegung der Mischergrösse für den Radiatorenheizkreis und den Heizkreis der Fußbodenheizung. Wie kann ich das ausrechnen?
Danke im Vorraus für eure hoffentlich zahlreichen Tipps.
Tobias
Vielen Dank