Zugregler macht doch das was er soll er hält bei mir die Kesseltemp recht genau um die 85°C.
Das macht er weil er nichts anderes kann. Er hängt nunmal im KesselWasser und nicht im Abgas.
ist das ein Geheimnis was für einen Kessel du hast
Es wird so was sein was ich auch habe NMT15.
aber was willst du mit dem Belimo?
Dir AGT regeln, sonst geht die Kiste durch wie bei dir mit 350°C.
Die Kesseltemperatur ergibt sich dann aus Rücklaufanhebung, Pumpenleistung und KesselLeistung. Da muss ich nichts regeln. Diese liegt zwischen 75 und 85 Grad. Steigt die sie Weiter darf dann der Feuerzugregler reduzieren/begrenzen.
Ich muss aber aus bautechnischen Gründen beim Naturzug bleiben. Mit Gebläse müsste ich auf den Kaminofen am selben Zug verzichten - das wollen wir nicht.
Somit habe ich dann hinter der ZugRegelklappe noch 2 weitere Klappen für eine Luftwaage nach Gust eingebaut gesteuert vom LambdaCheck.
CO Anzeige, WMZ und Restwärmenutzung gibt inzwischen auch bei mir.
Der Belimo für die AGT war der wichtige 1. Schritt um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
mfg Andreas