Hallo in die Runde,
wir haben im Herbst ein Haus mit Pelletkessel, 800l Kombispeicher und Solarthermie gekauft. Das ganze 4 Jahre alt. Ich bin also gerade erst dabei in das Thema einzusteigen und habe auch keine Einweisung bekommen.
Der Sprung ins kalte Wasser also.
Die Installationsfirma Thermo Lesch ist praktisch nicht zu erreichen. Lokale Installateure sagen, sie kennen sich mit Pelletkesseln und/oder Lazar nicht aus.
Ein Notdienst (Wellnestechnik im Namen) hat die Steuerung auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und damit viele Probleme wohl erst ausgelöst. Den eigentlichen Fehler nicht gefunden aber dafür 20 Minuten über Pelletqualität diskutiert und die Heizung mit defektem Gebläse wieder in Betrieb genommen. Da der Kamin kalt war, standen Treppenhaus und Keller voller Rauch. Ich habe ganz schön Stress, denn aktuell steht die Heizung ca 1-2x die Woche. Zudem ist das Duschwasser oft nicht heiss. Das Thema verfolgt mich gerade auch in der persönlichen Stimmung sehr, da wir mit dem neuen Zuhause genug Stress haben. Einige Probleme konnte ich selbst beheben und hoffe ich kann den Service mit eurer Hilfe teilweise selbst in die Hand nehmen.
- Problem: Anlaufkondensator Gebläse war defekt. Leider keine Fehlermeldung sondern nur: Anfeuerung nicht erfolgreich. Daher wusste ich nicht was los war. Dieser Fehler wurde nun behoben. Laut BDA überwacht der Plum Regler aber die Drehzahl. Daher hier noch die Frage warum der Regler das nicht bemerkt. Wir hatten dadurch einmal Keller und Treppenhaus voller Rauch. Die Heizung hat tatsächlich das Abgasdelta erkannt und ist bis in Stabilisierung oder Betrieb gegangen. Dann wurden mehr und mehr Pellets gefördert und das Feuer ist erstickt. So gab es viel Rauch.
- Gebläse vibriert und erzeugt ein starkes Rattern, das im ganzen Haus zu hören ist und einem nachts schon nervlich zu schaffen macht. Das Gebläse ist mit 3 Schrauben in Gummipuffern aufgehängt. Wenn man hier die Grundplatte des Motors verschiebt ist das Geräusch schwächer. Es ist kein Schleifen sondern eine Vibration. Man kann die Schrauben nicht fester anziehen. Ich würde die Gummipuffer wechseln, habe allerdings gemerkt, dass die Schraube von innen wohl mit einer Mutter befestigt ist. Würde ich die Schraube lösen, würde die Mutter in den Brennraum fallen?
- Heizung bringt wenig Leistung. Als die Tage kälter wurden schaffte der Brenner es nicht mehr alles warm zu bekommen. Als Ursache vermute ich die defekte Lambdasonde in Kombination mit falsch eingestellten Beschickungsdauern. Ich habe die Zeit für 100% Leistung von 4 auf 9 Sekunden erhöht und zumindest wieder ein warmes Haus. Der Pelletverbrauch ist allerdings gefühlt zu hoch.
Die Feinsicherung im Lambdamodul von Plum ist defekt und brennt sofort durch. Im Inneren ist der Bereich vom Netzteil verschmort und sogar das Gehäuse verformt. Ich würde das Modul samt Sonde direkt in Polen bestellen. Den Einbau bekomme ich hin, aber ich hoffe jemand kann mir bei den Einstellungen rund um Sauerstoff, Leistung, Gebläsestufen und Beschickungsdauer helfen.
Diese Parameter sind im Moment im Menü nicht enthalten. Tauchen diese wieder auf wenn der Regler das Lambdamodul wieder an der seriellen Schnittstelle erkennt? - Eventuell sind im Regler durch das zurücksetzten auf Werkseinstellungen die Einstellungen zum Teil grob unsinnig? Der Regler wird ja auf verschiedenste Kessel gebaut. Ich habe einen SF22 Brenner unter Information steht im Regler aber SF11. Kann es sein, dass jetzt der gesamte Parameterbaum nicht mehr zum Kessel passt?
- Könnte ich alle Probleme mit Regler und Einstellungen lösen, in dem ich das ecoNet300 nachrüste und mir dann der Hersteller ausliest ob die Anlage sinnvoll arbeitet? Kann man das einfach bestellen und verbinden oder muss es aufwendiger auf die Anlage angepasst werden. Die Informationen im Internet dazu sind knapp.
- Gerüchte dass ThermoLesch pleite ist. Herr L. hat mich einmal zurück gerufen und mir auch kompetent geholfen. Dennoch wird auf der Seite nichts mehr aktualisiert. Ersatzteile gibt es über HKS Deutschland. Hier ist auch Herr L Geschäftsführer. Würdet ihr dort noch bestellen oder direkt beim Hersteller?
- lauwarmes Duschwasser: Ich habe das so verstanden: Die Heizung lädt den Puffer auf 65 °C auf und geht dann in Pause. Bei 50 °C feuert sie wieder an. Da der Mischer in der Zwischenzeit das Haus weiter heizt, sinkt der Speicher noch bis ca 45 °C ab bevor der Brenner wieder Leistung liefert. Die Heizung lädt den Schicht-Speicher nur in der oberen Hälfte. Unten lädt die Solarthermie.
Nun glaube ich folgendes Problem erkannt zu haben: Eventuell ist der Fühler ungünstig positioniert. Die Werte für Brauchwasser und Speicher/oben steigen recht schnell. Die sind dann zügig bei 65 °C. Der Rücklauf aus dem Speicher in den Kessel ist aber noch handwarm. Vermutlich ist der Speicher dann kaum geladen. Wenn dann nur eine Person duscht sinkt er zum Teil auf 40 °C ab obwohl wir einen 5l Duschkopf haben. Wenn man genau in dem Moment duscht in dem die Heizung bei 50°C gerade wieder anfeuert und der Mischer den Speicher weiter runter zieht, duscht man praktisch kalt. Von Anfeuern über Stabilisierung braucht der Kessel bis zu 30 Minuten.
Das das Duschwasser über einen Rohrwärmetauscher erzeugt wird, ist es vermutlich zusätzlich noch immer leicht unter der oberen Speichertemperatur. Welche Einstellungen sind sinnvoll? Den Speicher einfach heißer fahren? Dann soll es angeblich massiv?? Probleme mit Kalk geben. Zudem verliere ich dann doch mehr und mehr den Vorteil durch die Solarthermie. Oder denke ich da falsch. Je heißer der Speicher desto unwahrscheinlicher, dass an eher bedeckten Tagen was vom Dach kommen kann. - Hat schon mal jmd direkt bei Lazar in Polen angerufen. Bekommt man dort auf deutsch oder englisch freundlich Hilfe?
- Sobald das Silo nur noch zu einem Drittel gefüllt ist saugt die Heizung an jeder der fünf Sonden nach 24 oder 48h einen Trichter und nur noch Luft. Obwohl der Heizungsspeicher in der Regel nach 10 Minuten voll ist saugt sie dann eine Stunde nutzlos rum. Den Wert konnte ich nicht kleiner einstellen. eine Begrenzung auf 15 Minuten wäre absolut sinnvoll. Wenn gefühlt nur knapp 1t im 3t Silo ist muss man alle zwei Tage mit dem Rechen Pellets schieben. Das scheint wohl eine Systemschwäche zu sein mit der man bei allen Herstellern leben muss ??
- und viele mehr spare ich lieber erst mal später auf. Oft schlägt das Ansaugen fehl. Da habe ich schon einiges in den Griff bekommen. Den Spalt der Fallklappe einzustellen hat Wunder gewirkt. Das wurde offenbar vom Hersteller nicht richtig gemacht. Dann soll man einen leeren Aschebehälter leeren. Das Anfeuern schlägt manchmal fehl. Ab und an ist der Kessel auf Pause obwohl alle Temperaturen bei 25 °C angekommen sind. Entweder gibt es noch verborgene Macken oder weitere Einstellungen stimmen nicht. Ich bin immer wieder froh, wenn ich nach Feierabend in ein warmes Haus komme. Zudem würde ich gern im Sommer mal was zur Wartung fragen. Den unteren Teil des Wärmetauschers sauge ich nun wöchentlich aus. Ich wusste es nicht bis ich 200 °C Abgastemperatur hatte und habe dann den Hinweis im Handbuch gefunden...
Verdammt viel Text. Hätte ich das zu mehreren Beitragen aufsplitten sollen?
Ich hoffe einfach Mal, dass jemand helfen kann und mag. In manchen Foren regen sich Profis auf, dass jmd Hilfe für nichts erwartet.
Für alle Zeit, die jmd investiert um überhaupt schon mal bis hier zu lesen bin ich sehr dankbar.
Eventuell können andere Besitzer von Lazar Anlagen auch sagen, woher sie Hilfe bekommen oder ob man sich einfach selbst helfen muss.
Eventuell ist ja jmd oder eine Firma gar nicht so weit von Mainz. Ich hatte jedenfalls zwei Heizungsbauer da und leider den Eindruck, dass das keinen Sinn macht, wenn die den Regler oder die Art der Anlage nicht kennen...
Mit den elektronischen Sachen komme ich immerhin gut klar, bin da vom Fach. Einen Belimo Motor vom Schüreisen zu tauschen ist also schon mal kein Problem.
Ich wünsche allen erst Mal schöne Feiertage.
Grüße Hendrik