Hallo , könnt ihr bitte mal ein Bild von der Bedienungsanleitung machen . Zum Thema Abgas Einstellen . Leider finde ich in den Parametern nur Abgas min / Abgas max.
Wo kann man die Arbeitstemperatur oder sozusagen die gewünschte Abgastemperatur einstellen ?
Danke für die Antworten .Bedienungsanleitung Parameter S4 Fröling Bj.2013
Fröling: Bedienungsanleitung Parameter S4 Fröling Bj.2013
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 5.631 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ktmfischil.
-
-
Hallo @Ktmfischil,
meinst du diese Bedienungsanleitung zur Kesselregelung Lambdatronic S 3200?
Viele Grüße von Karlheinz
-
Ah jawohl !
-
ist ja ein paar mal behandelt worden das Thema mit den Einstellungen aber irgendwie nicht so richtig zum Endergebnis .
Was sind den jetzt die optimalen bei dem S4
Hab jetzt Primär 80 Sekunder 90 und bei Max Abgas 240 . -
Das kommt auf deine Konfiguration im Heizraum an, Holzart, Schornsteinlänge ect....jeder Kessel brennt bei jedem zuhause ein klein wenig anders. Kann man optimieren und feinjustieren, muss man aber nicht zwingend. Ich rate dazu.
Ohne Datenlogging m.M.n. sowieso unmöglich das vernünftig einzustellen. Also du musst erstmal wissen wie er brennt um zu wissen wo du nachjustieren kannst...so wild drauf los Einstellungen zu ändern macht keinen Sinn
-
Was sind zum Beispiel bei einem 22 Kw Kessel die Einstellungen oder sonst bei euren Kessel ?
Ist die Srbeitstemperatur überall 190 Grad? -
Was sind zum Beispiel bei einem 22 Kw Kessel die Einstellungen oder sonst bei euren Kessel ?
Ist die Srbeitstemperatur überall 190 Grad?Siehe mein Beitrag 1 drüber
-
Unser HV läuft in Betriebsart Automatikmodus ich gebe nur die Arbeitstemperatur vor.
Arbeitsbereich ist 120 bis 240 Grad und Abgaselsoll ist 180 Grad.
Primär und Sekundär stellt er automatisch ein. -
Ok . So habe ich es auch eingestellt !
läuft gut
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!