ETA: Abgastemperatur

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.244 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von v-two.

  • Der Brunner kann nicht mehr als die anderen.... ( ausser mehr kosten)!
    ... sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen!
    Die Brunner Kessel sind sehr gut gebaute, hochwertige Kessel,
    aber sie verbrennen nach demselben Prinzip das Holz, wie die meisten anderen HV auch!


    Die meisten Hersteller geben tiefe Abgastemperaturen an, die sue bei minimaler Teillast so erreichen!
    Bei Nennlast sind dann allesamt höher am laufen!


    Meiner hat zB. bei 20kWh Wasserseitiger Leistung auch 125Grad...
    bei max Leistung von 30 kW sind es dann 220 Grad!


    Gruess Ruedi


    PS! Als alleinige Kaufentscheidung würde ich die Abgastemperatur also niemals heranziehen!

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Hallo


    schon mal nach der Kesseltemperatur gesehen?? steht bis 90°C.
    Wird aber meist mit den angegebenen Abgastemperaturen nicht erreicht, höchstens bei sehr verringertem Heizwasservolumstrom.


    ciao Peter

Jetzt mitmachen!