Wolf Gastherme :): TA: UVR16x2 Solar PID Regelung Winter Leistung gering

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 3.534 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spspaul.

  • Hallo Heizungsfreunde,


    unsere neue Heizung ist nun am Laufen. Am meisten Spass macht es Optimierungspunkte zu finden und die dann einzubauen.


    Nun bin ich am optimieren der PID Regelung bei der Solarladung. Im Sommer super effektiv. Aber nun kommen von den Kollektoren meist nur max 45-55°C runter, wie kann ich die PID Regelung dazu bringen die Pumpe langsamer laufen zu lassen:


    Wie bekomme ich die PID Regelung dazu,
    weiter runterzuregeln?
    Kollektor 45°C PID nicht 55% sondern 35% (Winter)
    Jetzt habe ich rumgetrickst und die Stellgröße auf 70%
    gesetzt.
    Dann komme ich auf 40%!
    Aber im Sommer benötige ich wieder 100% Pumpenleistung
    um die Wärme aus dem Kollektor zu bringen.
    Wie kann man das automatisieren?
    Wie muss das richtig aussehen?


    In die Anlage habe ich mal die tdw Datei mit dem Solarteil gestellt.


    Vielen Dank für Eure Überlegungen im Voraus.


    VG. Jens

  • Hallo Jens,


    dann nimm für den Sollwert Diff. eine Skalierfunktion mit der du die Diff. veränder kannst.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
    Ich habe mich gleich an "Basteln" gemacht. Die Max Stellgröße ist jetzt variable (35 bis 98%). Nun spinnt aber der PID Stellwert der ist jetzt 350 bis 520%. ????
    Da habe ich keine Idee. Siehe auch Screenshots.
    Was kann ich tun?


    VG. Jens

  • Hallo Jens,



    auf die Einheiten achten (siehe Handbuch) und da ist % 100,0 =4 Stellig. Entweder an der Skalierfunktion oder oder am Ausgang ändern.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Danke Rainer, die Skalierung klappt jetzt.


    Es ist ein wunderschönes "Spielzeug" man muss nur auspassen, das man nicht süchtig wird. :)


    Meine bereits erwachsen Kinder sagen mir mittlerweile: "Ich soll aufhören die Heizung zu belästigen!"
    Das fällt dann doch sehr schwer. :)


    VG.Jens

  • Hallo Jens,


    ja das wissen alle TA Fans das das Ding süchtig macht aber man macht ja dabei Gehirnjogging und das ist auch nicht schecht.


    Sonnige Grüße.
    PS ich habe 2005 mit einer UVR1611 und BL-RS232 angefangen da gab es kaum Hilfe übers Internet und kein Onlineschema oder Fernzugriff

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche