  • Hallo,
    ich habe das Thema auch unter Fehler "abgelegt", aber noch keinen Tipp/Gedanken bekommen.
    Der Kessel ist ca. 14 Jahre alt und lief bis vor einigen Wochen einwandfrei.
    Dann stieg die Temperatur nicht mehr nach dem Anheizen und der Kessel ging aus (Feuerhaltung), der Restsauerstoff blieb eisern auf 1.9 %
    Unsere Heizungsfirma schickte ein paar (2 x 2) Monteure, die leider den Ofen nicht mehr kannten und tippten auf die Lamdasonde, was es dann doch nicht war.


    Danach kam ein Fachmann von Fröling und tauschte den Stromversorger für die Lamdasonde (die nicht kaputt war) und es zeigte sich Leben in die andere Richtung.
    Der Restsauerstoff blieb hartnäckig bei 21% und fiel nicht beim Schließen der Türe. Alle Einstellversuche gaben keine Änderung.


    Alles wieder auf Anfang (der Ofen läuft mit sehr guten Abgaswerten auch ohne Lamdasonde, d. h. Einstellung auf Ofen XX ohne Lamdasonde, 70% Sauerstoff).


    Die letzte Vermutung "die Hauptplatine könnte defekt sein, kostet 1000 Euro". Wir würden das ja auch reparieren lassen, stören uns aber an dem "könnte" und würden sehr dumm aus der Wäsche schauen, wenn es dann nicht war und doch nur ein Kontakt wackelig...
    Es wird jetzt noch der weitere Weg mit Fröling abgestimmt.
    Eigentlich leuchten alle Lämpchen noch frisch :) Die "alten" Öfen kennt leider keiner so ganz richtig.


    Hat da jemand noch einen Gedanken?


    Viele Grüße und bleibt gesund!
    AloysFröling Turbo 3000 mit Lambdatronic

  • Hallo,
    es ist im Moment wieder die Originalsonde drinnen.
    Zwischenzeitlich war eine neue aktuelle Bosch Breitband eingebaut und noch eine vom Techniker, die er neu hatte.
    Alle ergaben dann mit dem neuen Trafo die 21% Restsauerstoff.
    Dann wurde wie gesagt alles einschl. Trafo wieder zurückgebaut und ich warte auf weitere Ideen seitens Hersteller.


    VG
    Aloys

  • hallo, original gehört da eine LSM11 Sonde rein. Wenn schonmal auf Breitband umgerüstet wurde, dann muss auch die passende eingebaut werden!


    1,9% deutet darauf hin, dass keine Sonde dran ist dauerhaft 21% bedeutet dass zu viel Sondenspannung ankommt.

  • Vielen Dank!


    Kann man davon ausgehen, dass "irgendeine" Einstellung falsch ist oder doch die betreffenden Platinen.
    Es hatte vorher alles funktioniert, dann die 1.9 und nach Wechsel des Trafos die 21 mit "drei" verschiedenen Sonden.


    Danke für eine Vermutung!
    Bald soll nochmal ein Fröling Techniker kommen und hier soll auch die Stromversorgung (laienhaft ausgedrückt), Spannung verfolgt werden. Hätte auch beim ersten Mal gemacht werden können, aber der Fehler ist wohl nicht so einfach... warum auch :)


    VG
    Aloys

  • So erledigt,


    nach 15 Jahren musste alles getauscht werden.
    Die Lamdasonde, die Stromversorgung/Platine der Lamdasonde und die Hauptplatine hatten wohl was besseres geplant als nochmal 15 Jahre ihren Dienst zu verrichten.
    Warum auch alle 3 Teile auf einmal die Grätsche gemacht haben bleibt ein Geheimnis. Alles wurde nach und nach geprüft und getauscht, auch die Verkabelung wurde vorab geprüft.


    Im Moment läuft es wieder "rund", hoffentlich wieder so lange, sonst wird der Spaß zu teuer.
    Rechnung kommt noch :) ..


    Schönes Wochenende!
    Aloys

  • Hallo AloysS, ich habe jetzt das gleiche Problem wie du mit meinem Turbu3000 Baujahr 2006.

    Bei mir kommt noch dazu, dass das Saugzug- Gebläse bei ca. 45% abschaltet und erst wieder bei 85% einschaltet. Mich würde interessieren was du für die neue Stellung in etwa bezahlt hast.