Hallo zusammen,
ich stolpere mich mal so durch die Programmiererei komme auch halbwegs klar (Heizungs-/Solarregelung UVR16x2 läuft) , aber ich komme an einer Stelle nicht weiter:
Regelung/ Steuerung Gartenteich ( Pumpen, Nachfüllventil, UV-Lampe usw) soll eine UVR610 erledigen, aktuell programmiere ich im TAPPS 2 zunächst die Steuerung der Teichpumpe und UV-Lampe.
Aufgabe:
(a) die Pumpe soll nach Schaltuhr tagsüber laufen
-das war nicht so schwer und funktioniert
(b) jedoch nur zwischen Sonnenauf- und Untergang, (also im Winter nur wenigen Stunden täglich)
-da mach ich was falsch: Mit den Systemwerten "Sonnenaufgang / Untergang" als Eingänge funktioniert die Simulation nicht, reagiert nicht auf die SA / SU- Zeiten
ersetze ich die genannten Eingänge SA / SU zu Testzwecken durch Digitaleingänge funktioniert es, ich kann über die Digitaleingänge SA und SU "simulieren"
Logikfunktion und Schaltuhr funktionieren also wohl, es scheint an der Verwendung der Systemwerte SA und SU zu liegen. Die SA und SU Zeiten werden in der Simulatuion
angezeigt, aber wenn ich die Simulationsuhrzeit über diese Werte "bewege" passiert nichts, SA und SUZeiten bleiben unberücksichtigt.
Was mache ich denn da falsch ???
(c) bei Aussentemperatur unter "x" (CAN Eingang von UVR16x2) soll das Ganze als Frostschutz inaktiv bleiben
Sollte eigentlich simpel sein, aber ich hab grad ein Brett vorm Kopf wie ich das Temp.Signal am Besten einbinde ( die Logikfunktion nimmt ja keine Analogwerte) ?
Oder liege ich komplett falsch und hab es unnötig kompliziert gemacht ?
Vielen Dank für jeden sachdienlichen Hinweis der zur Ergreifung des Problems führt
LG Uwe