ich lösche gleich mal unser Bilder-Misverständis wieder raus...
Ach alles gut doch nicht schlimm
Das 35er Rohr wird für deine 15kw schon ausreichend sein wenn nicht "tausend" Winkel zwischen Kessel und Puffer sind
Beim der Laddomat -Anleitung steht das eigentlich mit dazu wenn mich recht erinnere
[PDF] Funktionsbeschreibung - Termoventiler :: En
http://www.termoventiler.com › files › L...
Abschnitt "Einbau" 2er Satz "nah am Kessel..."
Ich hoffe das ist etwas Besser als mit Hand. Ist was Falsch natürlich RR von Puffer zu Kessel nicht von Kessel zu Puffer. Und wo genau muss ich den Laddomat hinsetzen beim Kessel. Mir geht es nur um den Vorlauf da sicher ein T-Stück ein bauen muss und so das Rohr verlegen muss das auch heißes Wasser zum Puffer kommt
Direkt hinter den Kessel, weg vom Puffer.
Laut deiner Zeichnung von links nach rechts, damit der Laddomat im kleinen Kreis am Kessel, nicht am Puffer arbeitet...
Lies dir doch mal BA vom Laddomat durch, gibt es vlt. auch auf polnisch zum besseren Verständnis?
Direkt hinter den Kessel, weg vom Puffer.
Laut deiner Zeichnung von links nach rechts, damit der Laddomat im kleinen Kreis am Kessel, nicht am Puffer arbeitet...
Lies dir doch mal BA vom Laddomat durch, gibt es vlt. auch auf polnisch zum besseren Verständnis?
Nein ich kann schon Deutsch, bin ja Österreicher der in Polen lebt .
In Polen haben sie eine andere Auffassung. Wenn du dort schaust, ist der Laddomat, wenn Kessel und Puffer dicht beieinander stehen, in der Mitte, oder so wie bei mir, etwas längeren Weg, der Laddomat beim Puffer. Wenn ich den Laddomat dicht beim Kessel verbaue, kann ich aber schon beim Vorlauf Kessel ein T-Stück nehmen, das zum Laddomat und zum Puffer führt, richtig? Und die 35 mm reichten aus oder muss ich doch umändern auf 6/4 Zoll von Kessel zum Puffer [Vor- und Rücklauf RR VL/RL].
Hallo AndyPL,
weil ich mich ja schon einmal eingemischt habe:
Mir ist aufgefallen, dass du für die Begriffe Vorlauf und Rücklauf die Kürzel "Vorl." und "RR" (RückRohr?) verwendest. Hier im Forum sind die Kürzel "VL" und "RL" üblich. Die Experten wissen vermutlich trotzdem, was gemeint ist. Laien, die hier auch mitlesen, könnten aber verwirrt sein. Ich habe mir deshalb erlaubt, das in deinem letzten Beitrag entsprechend [redaktionell] zu ändern.
Der mit EdrawMax gezeichnete Hydraulikplan ist schon viel übersichtlicher. Dort ist mir aufgefallen, dass die Leitung für den HK-RL nicht eingezeichnet ist, auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist.
Viele Grüße von Karlheinz
Alles anzeigenHallo AndyPL,
weil ich mich ja schon einmal eingemischt habe:
Mir ist aufgefallen, dass du für die Begriffe Vorlauf und Rücklauf die Kürzel "Vorl." und "RR" (RückRohr?) verwendest. Hier im Forum sind die Kürzel "VL" und "RL" üblich. Die Experten wissen vermutlich trotzdem, was gemeint ist. Laien, die hier auch mitlesen, könnten aber verwirrt sein. Ich habe mir deshalb erlaubt, das in deinem letzten Beitrag entsprechend [redaktionell] zu ändern.
Der mit EdrawMax gezeichnete Hydraulikplan ist schon viel übersichtlicher. Dort ist mir aufgefallen, dass die Leitung für den HK-RL nicht eingezeichnet ist, auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist.
Viele Grüße von Karlheinz
Ist gespeichert und werde es so beim nächsten Mal richtig schreiben, BS HK RL kein Thema. Hab ich ausgelassen, da ich den 45 Grad zeichnen müsste, um es ersichtlich zu machen. Da ich kein Zeichner bin und bei dem Programm nicht auskennen (auch nicht die Zeit haben damit herumzuspielen) Danke
Moinsen
Mal unabhängig von deinem Rohrgewusel, wieviel qm beheizt du denn ? Wie gut ist gedämmt?
Geht der Rücklauf in der mitte vom Pufferspeicher rein?
Gruß Matthias
Alles anzeigenMoinsen
Mal unabhängig von deinem Rohrgewusel, wieviel qm beheizt du denn ? Wie gut ist gedämmt?
Geht der Rücklauf in der mitte vom Pufferspeicher rein?
Gruß Matthias
also Rohrgewusel würde ich nicht sagen. gut ich bin kein Zeichner aber denke das es doch erkenntlich ist wo der RL von Pufferrein geht von PP zu KE und Puffer zur HHZ und WW. aber gerne nochmal um das Rohrgewusel aufzulösen. Also rechte seite Pufferspeicher Ansicht von Vorne wo man die Temparatur ablesen. Ganz oben VL HZ dann kommt VL WW danach gleich RL WW und ganz unten RL HZ verwirrung nun aufgelöst??
Ich vermute, das Problem ist Luft, da Du eine offene, also fast drucklose Anlage hast!
Die Verrohrung scheint für eine geschlossene, also druckbeaufschlagte Anlage korrekt zu sein.
Versuche die Rücklaufanhebung zu entlüften, eventuell durch Aufdrehen der Verschraubungen. Bzw Luft an anderen Stellen, die den Wärmeabtransport behindert.