  • FT den Endpunkt definieren von 0% angefangen... D. h. der Belimo muss je mehr % du gibst desto mehr muss er in die entsprechende Richtung fahren.

    17038548727774036084049964853428.jpg


    Wenn du das meinst

    Der Belimo wurde schon erkannt

    Hier kann ich nichts speichern.

    Nur Testen. Dabei ist mir aufgefallen

    Stelle ich 100 % ein dann fährt er nur bis 35% Klappen Stellung

    für Sekundär fährt wenigstens noch bis 50 % Klappen Stellung



    Gruß Hansi

  • Warum stellst Du nicht erstmal die Verdrahtung nach Plan her ? Ist doch immer noch nicht fertig.

    Soli 14,9T

    16m2 Solar

    200l WW+2800l Puffer

    UVR1611+Flammtronik

    100m² FBH + 120m² mit Heizkörber

    John Deere 820+BGU SSA300

    Multicar M24

    Dumper Picco1

  • Hallo Hansi,


    dann mach noch eine Brücke von Schwarz = minus zu beiden minus an den Ausgängen Primär/Sekundär.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • dann mach noch eine Brücke von Schwarz = minus zu beiden minus an den Ausgängen Primär/Sekundär.

    Das hab ich auch schon versucht .Er scheint es aber nicht zu verstehen.

    Soli 14,9T

    16m2 Solar

    200l WW+2800l Puffer

    UVR1611+Flammtronik

    100m² FBH + 120m² mit Heizkörber

    John Deere 820+BGU SSA300

    Multicar M24

    Dumper Picco1

  • Guten Tag


    Ja, ich habe / hatte es nicht verstanden.

    Ich will mich ja nicht rausreden. Aber der Link zum Plan der funktioniert nicht. 1703931118922832758179678875697.jpg

    Nächstes Problem.

    Ich komme aus diesem Untermenü nicht raus ohne dass ich am Ende auf Abbrechen gehen muss.

    Ist das so in Ordnung?

    Gruß Hansi

  • Guten Tag

    Hoffentlich seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen?



    Habe mir nun noch ein Thermometer für den Brennraum gekauft.

    Das blöde Ding zeigt mir bei Raumtemperatur aber nicht die Raumtemperatur an. sondern irgendwas um die103 bis 105 °C an.

    Was ist das nun wieder los

    LG Hansi

    IMG_20240111_100322.jpg

  • Eine Abweichung ist normal . Meins zeigt bei Raumtemperatur (25°) 59°an .

    Worauf du allerdings achten musst ist die Polung + und - .

    Soli 14,9T

    16m2 Solar

    200l WW+2800l Puffer

    UVR1611+Flammtronik

    100m² FBH + 120m² mit Heizkörber

    John Deere 820+BGU SSA300

    Multicar M24

    Dumper Picco1

  • Die Pole habe ich getauscht

    Da passiert folgendes

    Bei Raumtemperatur wieder um 100°C

    Im Brennraum 20°C

    Das ganze wieder umgekehrt

    Im Brennraum 208°C

    Im Heizraum auf dem Fußboden 91°C

    Wenn ich mit der Hand in den Brennraum gehe. Dann sind gefühlt keine 80°C mehr.

    Kann man den Fühler Kalibrieren?

    Oder muss ich damit leben und von der angezeigten Temperatur pauschal gleich mal 100°C abziehen.

  • Kalibrieren lässt sich das glaube ich nicht . Ist ja auch nur ein Wert der angezeigt wird und keinen Einfluss auf die Steuerung hat .

    Was du aber machen kannst mit einem Multimeter messen wie die Polung ist . Der Sensor erzeugt eine Gleichspannung .

    Soli 14,9T

    16m2 Solar

    200l WW+2800l Puffer

    UVR1611+Flammtronik

    100m² FBH + 120m² mit Heizkörber

    John Deere 820+BGU SSA300

    Multicar M24

    Dumper Picco1

  • Was du aber machen kannst mit einem Multimeter messen wie die Polung ist . Der Sensor erzeugt eine Gleichspannung .

    Ja, so ein Ding hab ich nicht

    Die Pole habe ich getauscht

    Da passiert folgendes

    Bei Raumtemperatur wieder um 100°C

    Im Brennraum 20°C

    Auch wenn ich mit dem Feuerzeug den Fühler erwärme. Es bleibt bei 20°C

    Also wieder umgeklemmt und den Fühler in die Brennraumtür eingebaut.

    HV Anheizbetrieb und dann ging's richtig los.

    Gestartet mit 130° C nach ein paar Minuten dann 800 bis 900°C nach ca.10 min sogar über 1000 Grad.

    Ich gehe mal davon aus das der Fühler mit meinen schon erwähnten Abweichungen funktioniert.

    Im Heizbetrieb

    17050761998326841187499571229992.jpg

    17050763021423337457871475749123.jpg

    17050763370314211886866188461141.jpg

    17050763622437166619031030375997.jpg