Guten Morgen bei mir startet nach dem Update der Pellets Modus nicht mehr , Ansteuerung ist über UVR welche jedoch anfordert, hab keine Einstellung gefunden welche das regeln könnte unter der alten Software lief alles ganz normal, des weiteren geht auch die Lüftung nicht mehr aus wenn das Holz komplett abgebrannt ist.
Beiträge von Damon
-
-
ok,
Also die Hydraulik sollte so funktionieren. Es scheint dass die Pumpen von Haus aus zu wenig heisses Heizungswasser bekommen und die fehlende Menge dann aus dem Rücklauf der Heizkreise über den Mischer ziehen. Ich sehe du hast Pressfittinge verwendet-da bestünde die fatale Möglichkeit, dass bei der Installation ein Kunststoffstopfen vergessen wurde. Die Rohre sind an den Enden mit Stopfen versehen. Diese Stopfen haben ein kleines Loch wo halt bisserl was durchgeht und beim Pressen sich evtl. dann etwas schief stellen, sodass der Eindruck entsteht es funktioniert.
Das würde die fehlende Menge erklären.
Das kann passieren, da bist du nicht der Erste und auch nicht der Letzte...
Tja-deine Entscheidung-
Ablassen-aufschneiden- Durchgang prüfen-usw. ...
Meinst du die Pressfittinge zwischen der Metalrohre zwischen Puffer und Pumpengruppen?
Auf korrekte Einbaulage des Mischerkükens achten. Wenn unter dem Mischer 70°C anstehen, dann dreh mal an dem schwarzen Knopf bis oben am Thermometer auch die 70°C angezeigt werden.
ich habe es noch nie Geschäft (egal welche Einstellung des 3 Wegemischers ob nur 1 oder beide HK an/aus ...) das oben die Temperatur des Pufferspeichers angezeigt wird.
ok,
Also die Hydraulik sollte so funktionieren. Es scheint dass die Pumpen von Haus aus zu wenig heisses Heizungswasser bekommen und die fehlende Menge dann aus dem Rücklauf der Heizkreise über den Mischer ziehen.
Was ich nicht verstehe ist, wird hier der Mischer nicht automatisch geregelt oder erkenne ich das nicht auf dem Bild. Wenn die Vorlauftemperatur zu gering ist, müsste doch der Mischer komplett auf machen, damit das ganz heisse Wasser aus dem Puffer kommt und dann kann doch gar kein kälteres Wasser vom Rücklauf dazugemischt werden. Oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Diese sind Automatisch geregelt (wurden vom Heizungsbauer Abgebaut) waren immer beide auf stufe 10, es wurde immer 1 HK warm( bzw mehr lauwarm und der andere blieb aber kalt bzw zog kaltes wasser)
Hallo
Du hast geschrieben, dass die Puffer nicht oben entlüftet werden.........
Also steht das Heizwasser, wenn die interne Pufferverrohrung ungünstig ist bestenfalls etwas über die Mündung der Rohre im Puffer. D.h. Du hast ein großes Luftpolster im Puffer, das wie ein MAG wirkt.
Wenn die Rohre im Puffer nun nach oben gehen bekommst Du einen Luftsack und der wirkt wie ein großer Widerstand.
Könnte ursächlich für die mangelnde Versorgung sein.
ciao Peter
Deswegen hat der Heizungsbauer vor ca 2 Wochen die Entlüfter (bild auf seite 1)eingebaut
Hallo,
so ganz verstehe ich die Sache nicht, aber bei mir gibt es ein ähnliche Sachlage.
Ich habe auch zwei Heizkreise mit je einem Dreiwegemischer.
Die Leitungen zum Pufferspeicher sind ca. 25m lang.
Ab und zu, je nach Mischerstellung und wenn etwas Luft in der Pufferspeicherleitung ist, dann ist der Widerstand in der Vorlaufleitung vom Pufferspeiche so groß, das sich die Strömungsrichtungen umkehren.
Die Pumpe vom Heizkörperkreis zieht dann das kalte Wasser vom Rücklauf zurück durch den Mischer der Fußbodenheizung in die Vorlaufleitung. Das ist dann praktisch ein Kurzschluss aus dem die Mischer nicht wieder heraus kommen.
Wenn ich den Mischer der Fußbodenheizung voll auf oder zu mache, dann läuft es so lange, bis der Mischer sich wieder eingependelt hat.
Nach entlüften der Vorlaufleitung ist das Problem weg.
Ich würde mal die Temperaturen der Rücklaufleitungen überwachen.
MfG
Johann
diese ist beim HK kreis ca -10 bis -20 grad zum Vorlauf (pendelt immer etwas)
Danke für eure Hilfe, als der Heizungsbauer vor 1 1/2 Wochen dar war und die Abdeckung des 3 Wege Mischer abgebaut hat und so eingestellt hat meinte dieser er frägt einen erfahrenen Arbeiter und meldet sich nochmal (warte seit heute auf den Rückruf, habe auch schon im Büro angerufen ...) , als nächstes würde er aber wohl die Pumpengruppen tauschen müssen.
-
Hallo,
Dann kann ich mir noch folgendes vorstellen:
Sind die Pumpen an der gleichen Rohrleitung oben am wie der Kessel? -Also beide, Vorlauf und Rücklauf. Auf deiner Zeichnung wäre es nämlich so. Dann wäre es möglich, dass die Pumpen kaltes Wasser über die Rücklaufanhebung ziehen. Du kannst das testen indem du beide Heizkreise laufen lässt und dann mit der Hand fühlen, wo die Vorlaufleitung warm/heiss ist. Dann einfach weiter verfolgen, bis wohin die Leitung kalt wird. Notfalls Isolierung stellenweise aufmachen, kann man ja wieder zukleben.
Sollte das der Fall sein, sollte z. B. der Kessel einen separaten Eingang am Puffer bekommen. Du brauchst auch keine stärkere Pumpe, im Gegenteil das würde es noch kälter machen.
Das hätte allerdings auch der HB durchaus kontrollieren können.
Ansonsten weiss ich auch nicht weiter.
So ist die Heizung am Puffer Angeschlossen, der Puffer Wird auch immer schön warm.
WhatsApp Image 2021-10-31 at 14.16.26.jpg
Hier ist die Verbindung Zwischen denn Pufferspeichern und der Abgang zu den 2 Heizkreisverteilern
Nun zu Frage Wo es Warm ist,
WhatsApp Image 2021-10-31 at 14.05.04.jpg
Linke Pumpengruppe OG Heizkörper welche im momentan mittelmäßig warm sind, so vom Heizungsbauer Eingestellt (3-Wegemisher auf 10) die Leitung von Unten an denn 3 Wegemischer ist Heiß (schätze die 70 grad vom Puffer, nach dem 3 Wegemischer nach oben zur Umwälzpumpe ist es schon um einiges weniger warm)
b71e6304-13d7-40db-a3eb-b44de29a7376.jpg
Hoffe das die Infos Hilfreich sind
-
Sorry das ich erst jetzt Antworte ich komme nur jedes 2 Wochenende nachhause
Hallo kannst du bitte Bilder von der Pufferverrohrung einstellen.
Kann es sein, das der 1. Puffer den vorlauf für Puffer 2 bzw. die Entnahme für die Heizkreise mittig ist statt ganz oben, du musst ja heisses Heizungswasser vorhalten, damit du warmwasser zur Verfügung hast. Dann kann es sein dass nämlich beide Pumpen soviel Medium ziehen, dass kälteres Wasser mit aus dem 1. Puffer gezogen wird, da die Entnahmestelle ja tiefer liegt.
Oder saugt es dir im Heizbetrieb einfach beide Puffer "Leer", sodass du keine Vorhaltung fürs Warmwasser hast?
Schöne Grüsse
Nein der Anschluss ist ganz oben, die obere geht Rechts auf die Wegemischer wo die Umwälzpumpe sitzt, der untere ist links angeschlossen, Puffer ist oben auf 70 grad erhitzt
b46700fd-5653-4e73-bb06-25f513c16a25.jpg
Hat der Installateur die Anlage wieder gefüllt und ordentlich entlüftet?
Was passiert wenn du die "Entlüftungsventile" öffnest?
Wieviel Druck hast du im System?
Sind auch sicher alle Ventile geöffnet?Gefüllt ist sie, wenn ich die Ventile öffne kommt Wasser raus, der Entlüfter wurde eingebaut weil man denn Puffer von oben nicht entlüften kann (abstand zur Decke zu gering), Druck Habe ich von 1,7 bar,
Der Heizungsbauer war letzte Woche nochmal dar, meine Freundin war zuhause.
Er hat die Automatische Steuerung des 3 wegmischer abgebaut den linken auf Stufe 10 Gestellt und denn linken so das er nur kaltes Wasser zieht, jetzt ist es im Obergeschoss warm Vorlauf 60 grad, die Heizung im EG Vorlauf 20 grad (was natürlich klar ist)
Er meinte was man noch machen könnte wären die Pumpengruppen tauschen und welche mit mehr Leistung einbauen, kann mir aber nicht vorstellen das dies etwas bringt die eingebauten umwälzpumpen haben 3-45 W
-
hi. naja, ich will ja nicht abschätzig wirken,aber das sieht ehr wie Bastler als wie profi aus.....
25 er Rohr aus was? MSVR ? dann wird's wohl nichts werden.
dann sollte die FBH Mischergruppe auch einen Bypass haben welcher einzuregulieren ist.
in der HK Gruppe kann man ihn ,sofern vorhanden,auch etwas öffnen um erstmal die Kreise voneinander zu entkoppeln.
aber das ist eigentlich alles nur Verschlimmbesserung.
Gruß Kd-gast
Die Rohre bis zum Pumpenkreislauf sind aus Stahl, danach Verbundrohr
Der linke Speicher auf der „Zeichnung“ ist ein TWW-Speicher und der rechte ein Pufferspeicher für die Heizung?
Links 1000 L Puffer mit durchlauf für Warmwasser und Rechts 1000 L Puffer
-
mal eine Frage dies wurde eingebaut das sind doch gar keine Automatischen Entlüfter oder?WhatsApp Image 2021-10-19 at 00.35.48.jpg
-
Seit wann besteht denn das Problem? Haben die Regelkreise zu früherer Zeit ordentlich funktioniert? Wurde etwas maßgeblich geändert an der Installation? Oder ist es eine neue Anlage?
Der 2 Heizkreis für das OG ist neu angeschlossen und in Betrieb genommen, die Anlage wurde aber (siehe Schema) so geplant wie sie jetzt läuft, die Fußbodenheizung Funktionierte Vorher alleine ohne Probleme
-
Ist denn elektrisch alles korrekt angeschlossen, soll heißen arbeiten die Mischer richtig, oder ist evtl der Mischer von PG 1 am Regelkreis von PG 2 angeschlossen?
Die Mischer Fahren beide bei Start direkt auf 10 (wenn man diese auf Hand stellt und testet wird es auch nicht besser)
Hallo
welche Dimension hat die Hauptleitung von den Puffern zu den Pumpengruppen?
ciao Peter
Müsste 25 rohr sein, bin gerade nicht daheim um dies nachmessen zu können
-
Hilfe ich bin am verzweifeln....
Ich habe 2 Pumpengruppen nebeneinander angeschlossen, die eine für das EG mit Fußbodenheizung, die 2 ist fürs OG Heizkörper, es wird jedoch immer nur eine Pumpengruppe warm, und dies auch nicht so warm wie es laut UVR werden sollte (Puffer ist bei 70 Grad).(egal wie ich die Stärke der Pupe einstelle)..., diese Woche war endlich nach 3 Monaten warten der Heizungsbauer da, (ich war leider wegen der Arbeit 500 km weg), bei der Besprechung im Juni sagte dieser es liegt an Zuviel luft in der Leitung, jedoch nach dem Einbau der Entlüfter hat sich nichts geändert....
Kessel Attack wood and Pellets,
2000l Puffer
hat zufällig jemand von euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte. WhatsApp Image 2021-10-17 at 22.18.09.jpeg
-
Guten Abend, wo kann man die Aktuelle Version für den Kessel mit dem Kleinen Display downloaden ?
-
das habe ich probiert der Hängt aber, ich bekomm ihn auch mit leichter Gewalt nicht raus
-
Lüfter sah gut aus, aber ich bekomme ihn zum reinigen nicht ausgebaut...
Pellets ist jetzt bei 95 grad also schaust schon mal besser aus die 60 grad wo er die letzen 2 tage hatte
-
Hallo Damon.
Sieht für mich auch so aus, als wäre die Einweisung mehr schlecht als recht gewesen. Ich werde die Tauscher auch nach jeder Heizsaison ausbauen und reinigen.
Wenn ich sehe wieviel Dreck unten in der Brennkammer liegt nach 1 tonne Pellets... da ist einmal in der Woche aussaugen angesagt, damit das nicht alles hinten in die Tauscher und in den Absauglüfter geht. Hatte mit dieser Menge auch nicht gerechnet.Mein Kessel ist jetzt einmal in die Gluterhaltung gegangen, weil ich mich etwas verschätzt habe. Danach sah die Füllkammer aus wie ne Sau. Der unterschied fällt sofort auf. Muss man unbedingt drauf achten, damit das nicht passiert.
Grüße
Wann geht er denn in die Gluterhaltung, was muss ich machen das dies nicht passiert ?
ich hoffe echt das jetzt alles wieder funktioniert
-
Ich war damals leider bei der Inbetriebnahme nicht dabei, das hat meine ex-Frau gemacht weil ich auf Lehrgang war, sie hat mir nur erzählt das ihr gezeigt wurde wie man Richtig Heizt (Auto/Manuel/kombi etc) ich hatte aber schon Mehr Probleme mit dem Kessel (Anfangs hat er nicht selbstständig pelltes gesaugt etc.).
Aber ich danke dir, ich Schraube jetzt alles zu und heize mal an
-
Zwischen Motor und Stange war kein Bolzen mehr drinnen, also ist der Motor leer gelaufen hab jetzt Provisorisch eine Schraube reingemacht und 5 min drehen Lassen die Spindeln sind wieder frei und drehen gut. (sie waren richtig fest gesetzt)
Ich würde jetzt mit dem Staubsauger alles nochmal sauber machen ist sonst noch auf was zu achten ?
-
danke Randy habe ihn jetzt 30 min sauber Gemacht war Komplett voll,
Auch die 3 Löcher bei dem schiebern waren komplett zu, kommen dort die Abgase Hoch ?
Muss noch was sauber gemacht werden bzw Frei sin ?
-
meinst du die hier ? Hab die Heizung mit pellets angemacht werde das dann morgen reinigen
-
schornstein ist sauber, welcher ist der Primärluft oben oder unten ?
Welche Spiralen meinst du ? -
Genau so einen Scheiß hatte ich neulich auch mal an meinem W&P.
Ich hatte den Kessel voll gelegt und mit dem Pelletteil auf automatische Zündung gestellt.
Unten im Brennraum hatte ich - wie ich es bei händischer Zündung immer mache - ein Stück Pappe gelegt und Sägespäne darauf.
Wenn man das so wie dargestellt manuell entzündet, funktioniert das wunderbar weil die Pappe dann gleich durch den Schornstein geht.
Aber die Pelletflamme ist nicht bis dahin gekommen und die Pappe hat die Düse dicht gemacht. So richtig dicht.
Also hat der Brenner die ganze Zeit volle Möhre gegen den Inhalt des Kessels geballert und alles verkohlt, aber das Abgas konnte nicht weg. Also hat das Pelletgebläse den Rauch aus den Primär/Sekundärklappen gedrückt - und zwar solange bis bei uns im Haus ein Rauchmelder angeschlagen hat.
Das hat noch zwei Tage später gestunken...war bei dir der weg nach untern zu, oder die kleinen löcher rechts ?
-
Hier mal die Einstellung vll ist dort etwas komplett falsch eingestellt