Hallo Franz,
danke für die weiteren Informationen, jetzt habe ich ein gutes Bild und kann meine Meinung äußern.
1. Kessel-/Pufferverhalten: Dein Kesselsoll ist 75°, Puffer durchgeladen 15°, Pufferanforderung nach Systemumfeld = JA. Was bedeutet das und wie agiert / reagiert das ganze System? Der Kessel startet immer, wenn die Temp. PufferOben das VLSoll unterschreitet. Deine Heizkurve ist 45/55°, also nehmen wir mal 0° Außentemperatur --> Kessel startet wenn PufferOben 50° unterschreitet. Er heizt dann solange, bis PufferUnten 60° erreicht (75° Kesselsoll minus Puffer durchgeladen 15°). Dann stoppt der Kessel. Danach verbraucht der Heizkreis die Temp. aus dem Puffer, bis PufferOben wieder bei 50° ist und VLSoll unterschreitet.
Empfehlung: Den Parameter "Puffer durchgeladen" erniedrigen auf 5°, d.h. der Kessel würde heizen bis PufferUnten 70° erreicht, damit schon mal länger laufen.
2. Heizzeiten: Deine Heizzeit ist lang 6:30-23h, Muss es 23h sein? Ich würde mal testen, früher zu beenden (20h, vielleicht sogar 18h) und schauen, ob die Wärme ausreicht, bis das Bett ruft. Je nachdem, wie gut das Haus gedämmt ist, sollte die über Tag eingebrachte Wärme bis in den Abend reichen.
3. Nachtabsenkung: Deine Parameter sind VLSoll 9° Absenkung, Außentemperatur 15°. Bleiben wir beim Bespiel AT = 0°, jetzt ist abgesenktes VLSoll 50°-9°=41°. Unterhalb einer AT von 15° ist die Absenkung aktiv, d.h. der Kessel springt an, wenn PufferOben unter 41° fällt. Ich würde daher vermuten, dass dein Kessel auch nachts läuft und den Puffer aufheizt, wieder bis PufferUnten = 60°.
Empfehlung: Nachtabsenkung ist grundsätzlich sinnvoll, aber ich halte 15° AT für zu hoch, ich würde das reduzieren 10°, vielleicht sogar 5°. Derzeit haben wir ja häufig auch schon Nachttemperaturen > 5°, ob Dein Haus nachts auskühlt, hängt wiederum von der Dämmung ab, das kann ich nicht beurteilen, also testen. Such hier im Forum auch mal nach pellet-heizer , der hat eine Strategie, ganz ohne Nachtabsenkung zu fahren.
4. Pufferladezeit: Deine Pufferladezeit ist 0-24h, das heißt, der Kessel ist immer "wachsam", was sich im Puffer im Vergleich zum VLSoll tut und springt an, wenn die Temp. PufferOben unter VL-Soll fällt. Zusammen mit den Parametern für die Puffertemperatur und der Nachtabsenkung läuft der Kessel Tag und Nacht.
Empfehlung: Pufferladezeit an Tagesheizzeit anpassen, also derzeit 6:30-23h oder nach Test dann früher. Gegen Nachmittag / Abend sollte der Kessel ein letztes Mal den Puffer aufladen, aus dem sich dann die Nachtabsenkung bedient. Nachts läuft der Kessel nicht, der Puffer ist dann bis zum Morgen leer (oben 30-40°). damit verlängert sich auch schon mal das erste Heizen am Tag.
5. Wir haben keine Solarthermie, aber ich kann sagen: da der "Boiler" der obere Bereich des Speichers ist, ist jetzt im Winter Warmwasser im Boiler ein "Abfallprodukt" des Heizens. Interessant wird es im Sommer, da kann Solarthermie alleine für WW sorgen, und der Kessel kann ganz aus. Ich würde dann aber die Ladezeit auf den Tag statt 18-23h setzen.
Zusammenfassung:
- Kesselsoll 75° ist ok
- Puffer durchgeladen von 15° auf 5° ändern
- Heizzeit am Abend prüfen, muss es 23h sein?
- Nachabsenkung prüfen, wie gut hält das Haus die Wärme über Nacht?
- Pufferladezeit an Heizzeit anpassen, kann der Puffer nachts die Absenkung alleine bedienen?
- Damit sollte schon mal die Anzahl Kesselstarts reduziert und die Heizzeit verlängert werden
- Empfehlung: immer nur einen Parameter ändern und beobachten, was passiert, ggf. dann rückgängig machen. Viel Spaß beim testen.
Grüße
Jochen