Hallo Franz,
IP ist Ethernet, Knotennummer ist CAN-Buss. Bitte nicht Äpfel mit Birnen Vergleichen! (schmecken beide gut, wachse, an Obstbäumen, aber nicht an demselben Baum).
Can-Busmaster gibt die System-Zeit an und "stempelt" die Zeit. Steht der Zeiger Busmaster Richtung "Nirwana", kommen die Zeitstempel aus demselben. Da aber CMI nicht permanent die Systemzeit abholt, funktioniert dein Logging nach händischem Eingriff eine zeitlang. Dann ergeben sich undefinierte Zustände...
Wer muß Busmaster sein?
a: Der Knoten, welcher das Loggen startet. d.h. Wenn man im CMI den Logging-Takt vorgibt, sollte es auch Busmaster sein.
b: Knoten 1 bestimmt die Systemzeit! Und sollte auch Busmaster sein. Ob CMI oder UVR ist da egal.
c: Wenn CMI Zeitserver ist, m u ß es Busmaster sein. Also in der UVR Master auf 1 stellen.
PS: Wenn es vorher gegangen hat, war die Busadresse des CMI nicht 56, sondern 62
Synchronisiere deine Bus-Adressen, und melde dich nochmal. Wenn funktioniert Hier, ansonsten bei mir für nächste Schritte.
Viel Erfolg
Alfred