Hey zusammen....
Kalte Zeit, Heizzeit und dann wieder das Auge auf Optimierungen.....
Unser Heizkreis ist neu abgeglichen worden, soweit alles Prima. Jetzt bin ich dabei die Heizkurve zu optimieren und stelle fest, es rauscht in den Ventilen.
Die Grundfos Alpha 3 steht auf AutoAdapt und verrichtet ihren Dienst im Bereich des möglichen absolut korrekt. Maxverbrauch bei allen HK offen 12W.
Will ich jetzt aber mit der Vorlauftemp runter, fährt die hoch (logisch weil die Thermostate weiter öffnen) aber nun rauscht es an jeder Heizung.
Gehe ich auf manuelle Regelung in kleinster Stufe, brauch ich 55 Grad VL, aber da ist Ruhe.
Bei AutoAdapt gehts auch gut mit 47/48 Grad, aber eben mit Geräuschen...ggrrrrrrr
RL liegt immer im Bereich von 30.
Meine Idee:
Die Voreinstellung an allen Heizkörpern eine Stufe höher und VL weiter runter und dabei die Pumpe wieder selbst regeln lassen.
Müssten doch die Thermostate weiter öffnen und es wäre auch leiser....
Mein HB hat mir hal ne 25-60er eingebaut...Mords-Klopper meiner Meinung nach.....
Wenn ich am Rücklauf des Heizkreises per Schieber drossel, schwingt mein Mischer wie irre, fällt also aus.
Any other Tipps????
Grüße aus Thüringen
Christoph