Hallo
Ich habe einige Tests mit dem Vigas 25 in Verbindung mit einem Notstromagregat 2KW durchgeführt. Leider muste ich feststellen das die AK 2005 sehr allergisch auf Spannungsschwankungen reagiert. Z.B. wenn ein anderer Verbraucher zuschaltet und die Versorgungsspannung für kurze Zeit in die Knie geht. Die Steuerung geht auf Störung. Entweder der Sicherheitsthermostat hat ausgelöst oder Sicherung P1 wäre defekt.
Dann bin ich auf Ursachensuche gegangen. Die Ursache war recht schnell gefunden. Das eingebaute Netzteil hat als Pufferkondensator nur 470µF. Das reicht bei Netzbetrieb aus aber beim Notstromer hauts nicht hin. Also habe ich zusätzlich 2x2200µF dazugelötet und siehe da , es läut jetzt auch mit dem Notstromer.
Die Elkos kann man recht einfach an die Buskabel zum Bediendisplay einlöten. Einen in Nähe der Grundplatine einen in Nähe des Displays. Die Elkos sollten direkt an das Buskabel gelötet werden.
Was noch überprüft werden sollte.
Hat der Notstromer bei Vollast noch 50 Hz? Notfalls Drehzahl höher stellen. 55Hz im Lehrlauf sind kein Problem.
Spannung bei Leehrlauf. Hat der Notstromer eine Spannungsregelung sollte das kein Problem sein. Es gibt aber auch diese Billigdinger 2 Tackt 800 W. Gebt dem Notstromer Notfalls eine kleine Grundlast (Glühbirne) dann hat er immer einen Verbraucher und geht nicht zu stark in der Spannung nach oben.
Alle Notstomer erreichen bei induktiven (Pumen, Lüfter) Lasten nicht ihre maximale Leistung. Man muss Abstriche machen. Syncrongenerator ca. minus 25-30%, Asyncrongenerator minus 50%.
Falls die Elkos mit eurem Notstromer immer noch nicht reichen, könnte man zusätzlich noch mit einer 9V Blockbatterie oder mit einem Schaltnetzteil puffern.
Gruß Mischel